| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите подобрать глубину заложения ленточного фундамента.

Помогите подобрать глубину заложения ленточного фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2018, 19:43 #1
Помогите подобрать глубину заложения ленточного фундамента.
toons15
 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18

Здравствуйте. Не могу подобрать глубину заложения для фундамента, грунты пучинистые и просадочные. Требуют ленточный фундамент. Может быть вообще сделать с бурозабивными сваями? Есть отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Если нужны ещё какие либо данные, могу добавить. Очень нуждаюсь в совете. Спасибо, и извиняюсь за неопытность.

Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (376.8 Кб, 90 просмотров)

Просмотров: 2598
 
Непрочитано 26.06.2018, 20:37
1 | #2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А что, собственно, строить собрались???
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 20:55
1 | #3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


В вашей геологии не увидел просадочных грунтов. По имеющимся данным - берите 2 метра с учетом всех подготовок, чтобы пройти пучинистые грунты.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 22:08
#4
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А что, собственно, строить собрались???
Здание операторной на АГНКС

Последний раз редактировалось toons15, 26.06.2018 в 22:39.
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 22:10
1 | #5
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Как написали выше два метра глубины залегания хватит, но у Вас имеется слой с модулем деформации 5 МПа, следует проверить осадки фундамента, да и ещё глубина заложения зависит от того что за здание планируется возводить, будет ли подвал, если да, то каково назначение подвальных помещений. А вообще ответ на Ваши вопросы есть в СП22.13330.2016 п. 5.5.3 и 5.5.4.
Andrew748 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 22:16
1 | #6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Offtop: На взрыв считаются?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 22:30
#7
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В вашей геологии не увидел просадочных грунтов. По имеющимся данным - берите 2 метра с учетом всех подготовок, чтобы пройти пучинистые грунты.
Спасибо большое за совет, но Извиняюсь забыл добавить что по вертикальной планировке ур. как бы чистого пола поднимают на 1.2 (досыпают грунт по всей территории )для организации водоотведения. Выходит что мне глубину заложения нужно брать 2 метра и чтобы из земли он ещё на 1.2 выходил. Могу ли я из щебня, песка сделать подложку около 800 мм? Мне кажется с 3.2м ленточным фундаментом меня засмеют. Прилагаю набросок и часть верт. планировки. ..и не стыдите за некоторые не корректные названия или слова, я только начинаю свою проф. деятельность. Спасибо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Как написали выше два метра глубины залегания хватит, но у Вас имеется слой с модулем деформации 5 МПа, следует проверить осадки фундамента, да и ещё глубина заложения зависит от того что за здание планируется возводить, будет ли подвал, если да, то каково назначение подвальных помещений. А вообще ответ на Ваши вопросы есть в СП22.13330.2016 п. 5.5.3 и 5.5.4.
Спасибо за внимание. Здание операторной на АГНКС, из мет. каркаса и сендвичей, без подвала. А по п.5.5.3 есть "Нормативная глубина сезонного промерзания грунта для суглинков и глин составляет 1.41м, для песков мелких - 1.71м"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Просмотров: 64
Размер:	215.8 Кб
ID:	203926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок (2).jpg
Просмотров: 88
Размер:	145.8 Кб
ID:	203927  

Последний раз редактировалось toons15, 26.06.2018 в 22:39.
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 23:04
1 | #8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Здание блок-контейнер? Тогда ленту высотой 300мм, можно фбс-ки поставить в один ряд и пусть колбасится. Если здание какое то хитрое, чувствительное к разности осадок:
Планировку территории должны делать непучинистым грунтом, в зоне расположения здания я бы дал указание выполнить планировку территории 1,6м, поставил бы на ленту небольшого заложения. В зоне расположения здания дать указание до каких характеристик уплотнять грунт и контроль лабораторией. Либо прикинуть характеристики уплотнённой песка, скинуть на запас и посчитать фундамент. Можно заморочиться с пеноплексом. Короче надо смотреть на конструктив здания. Если здание отапливаемое, то вообще ничего не надо, у вас граница глубины промерзания будет в непучинистом грунте засыпки. Глубину выбирайте конструктивно. Если есть взрывная нагрузка - надо проверить на сдвиг. Вообще, почитайте СП 22 и пособие по проектированию оснований зданий и сооружений.

О, увидел про мет. каркас и сэндвич. Мы обычно под небольшие здания делаем плиту мелкого заложения, миллиметров 300, удобно с точки зрения производства работ, возможных деформаций и конструкции пола.

Последний раз редактировалось Кореш, 27.06.2018 в 01:39.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 05:26
1 | #9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Заменяйте грунт на глубину промерзания ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ЗЕМЛИ, уплотняйте, а потом планируйте участок подсыпками. Буронабивные в условиях пучинистых грунтов и высокого УГВ - то ещё развлечение.
Фундамент делайте жестким, чтобы принять неравномерные осадки.
Если стоит задача сэкономить, то можете сделать пирог, как на картинке, но учтите, что нужно будет отгородить яму геотекстилем, чтобы песок и щебень не насыщались частичками глины и пылеватого песка.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 10:07
#10
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Мы обычно под небольшие здания делаем плиту мелкого заложения, миллиметров 300, удобно с точки зрения производства работ, возможных деформаций и конструкции пола.
Здравствуйте. Здание не очень маленькое и я думаю не получится плиту. + подсыпку сказали они могут сделать столько сколько я скажу, лишь бы я впихнул ленточный фундамент. эх...мой первый проект
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 33
Размер:	36.4 Кб
ID:	203931  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 22
Размер:	28.0 Кб
ID:	203932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 16
Размер:	43.9 Кб
ID:	203933  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.png
Просмотров: 17
Размер:	34.9 Кб
ID:	203934  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный5.png
Просмотров: 27
Размер:	66.7 Кб
ID:	203935  

toons15 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 10:27
#11
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Заменяйте грунт на глубину промерзания ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ЗЕМЛИ, уплотняйте, а потом планируйте участок подсыпками. Буронабивные в условиях пучинистых грунтов и высокого УГВ - то ещё развлечение.
Фундамент делайте жестким, чтобы принять неравномерные осадки.
Если стоит задача сэкономить, то можете сделать пирог, как на картинке, но учтите, что нужно будет отгородить яму геотекстилем, чтобы песок и щебень не насыщались частичками глины и пылеватого песка.
Спасибо. А можно подробней по замене грунта? Достаточно сделать вроде как на картинке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный6.png
Просмотров: 58
Размер:	56.5 Кб
ID:	203937  
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:37
1 | #12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Картинка самую малость неверная, нужна чёткая линия, обозначающая низ ленточного фундамента, она же - верх уплотнённого слоя, непосредственный верх этого слоя может быть крупнозернистым песком (его проще выровнять в плоскость), эта подготовка уплотняется, её высота контролируется, а боковушки просто засыпаются непучинистым грунтом. Надо ещё учесть, что при такой геологии в этих траншеях, скорее всего, будет стоять вода. Поэтому непучинистость грунта должна быть абсолютной, т.е. даже в водонасыщенном состоянии при неполном уплотнении. Галечник с крупнозернистым песком... Так же в теории стоит предусмотреть дренаж из низа траншеи, но куда выводить воду при таком УГВ - полный хз. Т.е. дренажные мероприятия должны быть...эээ...несколько более обширными...

Есть и более простой вариант, но он только если здание сверху небольшое и лёгкое. Снимаете плодородный слой, сверху насыпаете 1-1,5 метра уплотнённого ПГС, а уже по нему делаете жесткий плитный фундамент под здание. Сложность варианта в размерах подсыпки, она должна быть существенно побольше самого здания (чтобы склоны не осыпались и чтобы уплотнение было равномерным и чтобы можно было считать глубину промерзания от подсыпки). В противном случае колбасение грунта под подсыпкой приведёт к её расползанию..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 11:00
#13
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
небольшое и лёгкое
Не маленькое. Вот как то так( Я вообщем в полном замешательстве с этими грунтами мой первый проект(
Меня больше всего заманивает этот вариант "Если стоит задача сэкономить, то можете сделать пирог, как на картинке, но учтите, что нужно будет отгородить яму геотекстилем, чтобы песок и щебень не насыщались частичками глины и пылеватого песка."
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 33
Размер:	36.4 Кб
ID:	203940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 24
Размер:	28.0 Кб
ID:	203941  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 21
Размер:	43.9 Кб
ID:	203942  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.png
Просмотров: 20
Размер:	34.9 Кб
ID:	203943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный5.png
Просмотров: 31
Размер:	66.7 Кб
ID:	203944  

toons15 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 11:03
1 | #14
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Заменяйте грунт на глубину промерзания ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ЗЕМЛИ,
Почему? Насыпь 1.2 тоже будет мерзнуть
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 11:30
1 | #15
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Почему? Насыпь 1.2 тоже будет мерзнуть
В случае насыпей из ПГС, попадались на глаза рекомендации считать уровень промерзания грунтов от существующей отметки земли. Причины - не знаю точно, но подозреваю, что дело в том, что промерзание может распространяться не только сверху вниз, но и сбоку, а куча ПГС, лежащая на земле, промёрзнет довольно быстро и уже сама начнет вымораживать грунт под собой. Поэтому далее и сказал, что после определённых размеров насыпи и при должном её уплотнении, можно считать насыпь как точку отсчёта промерзания грунта.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 12:39
1 | #16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от toons15 Посмотреть сообщение
Не маленькое. Вот как то так( Я вообщем в полном замешательстве с этими грунтами мой первый проект(
обычно делается замена грунта, как вам тут говорили. Фундамент - плита 300 мм. У вас сарай одноэтажный, их лукойл клепает хренову кучу. на плиту экструзию и чистовой пол. С лентой, столбами и отдельно сделанными полами по грунту геморроя больше.

PS Вы со своим уровнем вод, емкости от всплытия не забудьте пригрузить(заанкерить). А то и емкости будут наверху и колонки которые рядом покорежит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 08:36
#17
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
обычно делается замена грунта, как вам тут говорили. Фундамент - плита 300 мм. У вас сарай одноэтажный, их лукойл клепает хренову кучу. на плиту экструзию и чистовой пол. С лентой, столбами и отдельно сделанными полами по грунту геморроя больше.

PS Вы со своим уровнем вод, емкости от всплытия не забудьте пригрузить(заанкерить). А то и емкости будут наверху и колонки которые рядом покорежит.
Полностью согласен, с полами по грунту часто проблемы бывают, лучше выполнить фунд. плиту
Demmer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите подобрать глубину заложения ленточного фундамента.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы" Nadezhda_builder Основания и фундаменты 2 29.01.2016 08:49
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет ленточного фундамента бани. Виктория Дмитриевна Основания и фундаменты 5 12.05.2015 00:45
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59