На сколько эффективно усиление углеродным волокном?
lostprojekt
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 10

Здравствуйте!
Судя по СП 164, расчет по образованию трещин и расчет ширины раскрытия трещин будет отличаться от случая без усиления только составляющей в приведенной площади и, приведенном моменте инерции. Эта составляющая у меня получается очень мала по сравнению с остальными, то есть она практически не влияет на конечную величину по сравнению с расчетом без учета усиления.
Возникает вопрос : композитным волокном неэффективно усилять элементы , которые не проходят по условию раскрытия трещин? или я что-то упустил?
Просмотров: 2725
 
Непрочитано 30.06.2018, 08:22
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Это как в анекдоте: сначала обои поклейте, потом леса снимайте))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2018, 08:43
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от lostprojekt Посмотреть сообщение
озникает вопрос : композитным волокном неэффективно усилять элементы , которые не проходят по условию раскрытия трещин? или я что-то упустил?
Конечно yпустили.
ЗАЧЕМ считать именно раскрытие трещин в бетоне, если они скрыты наклеенным поверх холстом углеволокна? Какая разница будет трещина под ним 0.3 мм или 0.8 мм?

Последний раз редактировалось kruz, 30.06.2018 в 10:05.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:26
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Эффективность нулевая в связи с тем, что огнестойкость такого решения минимальна.

Никогда не усиляйте этой фигней перекрытия.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:27
#5
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Усиление углеродным волокном очень эфективно!
В цифрах ведет к повышению несущей способности до 50%
Если больше нужно смотреть другие варианты.
Letul вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:28
#6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Усиление углеродным волокном очень эфективно!
В цифрах ведет к повышению несущей способности до 50%
Если больше нужно смотреть другие варианты.
До начала пожара. При пожаре - 0. Российские нормы не позволяют усилять перекрытия материалом с огнестойкостью ниже огнестойкости плит перекрытий.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:30
#7
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Огнестойкость у углеволокна никакая при 90-120 град. цельсия теряет свои свойства.
Но усиление обшивается минеральной ватой которая штукатурится, толщина слоя считаеться в зависимости от требуемой огнестойкости.
Это в нижней зоне в верхней углеволокно закрывают стяжкой пола.

----- добавлено через ~3 мин. -----
В Росси много объектов усиленных углеволокном Sika. Можно посмотреть в гугле и на сайте компании.
Letul вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:34
#8
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~3 мин. -----
В Росси много объектов усиленных углеволокном Sika. Можно посмотреть в гугле и на сайте компании.
И большинство этих объектов усилены с нарушением российских норм и правил. Дорого, незаконно и неэффективно.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:38
#9
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Спорить не буду в России работал 4-ри года, правда из Украины. Но ведь усиляют и есть СП (СП 164.1325800.2014 Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования)

----- добавлено через ~10 мин. -----
По сути попроса, перед усилением необходимо усилия в ярматурных стержнях привести к близкому к нулевому, для этого необходимо поддонкратить перекрытие и убрать прогиб, дальше считать конструкции. Попробуйте так посчитать мне помагало (правда объект в Украине и считал я по ДБН там жуткий расчет )) )
Letul вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:55
#10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Спорить не буду в России работал 4-ри года, правда из Украины. Но ведь усиляют и есть СП (СП 164.1325800.2014 Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования)

----- добавлено через ~10 мин. -----
По сути попроса, перед усилением необходимо усилия в ярматурных стержнях привести к близкому к нулевому, для этого необходимо поддонкратить перекрытие и убрать прогиб, дальше считать конструкции. Попробуйте так посчитать мне помагало (правда объект в Украине и считал я по ДБН там жуткий расчет )) )
Проекты усиления обычно идут как ремонт (либо вообще никак не оформляются), поэтому на экспертизу не попадают.

Я не спорю, как хозяин я бы может тоже что-нибудь усилил на свой стра и риск.
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На сколько эффективно усиление углеродным волокном?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление кирпичных стен металлическими накладками. Авторский надзор. pgsKh Обследование зданий и сооружений 14 10.09.2017 00:15
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном kill_all_hippies Железобетонные конструкции 24 04.02.2014 08:20
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21