| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие сварные швы в ферме подлежат контролю ультразвуком?

Какие сварные швы в ферме подлежат контролю ультразвуком?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2018, 12:19 #1
Какие сварные швы в ферме подлежат контролю ультразвуком?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081

Какие сварные швы в такой ферме подлежат контролю ультразвуком?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 39.JPG
Просмотров: 470
Размер:	148.6 Кб
ID:	204195  

Просмотров: 12531
 
Непрочитано 05.07.2018, 12:34
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Если по ГОСТ 21118, то 100% швов в растянутых элементах и соединениях где швы на растяжение. Но фраза под п. 4 табл. 1 читается двояко: смотреть и те и те напряжения или только одно.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 12:45
#3
moorch-cat

Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
 
Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Если по ГОСТ 21118
ГОСТ 23118 вы имели в виду, наверное...
moorch-cat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 12:45
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


таблицу 4 в ГОСТ 23118 смотрел, но не совсем понял... в КМ нужно указывать конкретные швы с растягивающими усилиями или проще указать все швы крепления решетки к поясам и фланцевых элементов?
вообще, должно ли это указываться в КМ?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 12:53
1 | #5
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Какие сварные швы в такой ферме подлежат контролю ультразвуком?
В представленной ферме все швы только визуальный и инструментальный контроль на катет шва. Ультразвук не требуется.
tructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 13:03
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Ультразвук не требуется.
даже фланцевые элементы в поясах?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 13:07
1 | #7
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
даже фланцевые элементы в поясах?
Даже в них. В опорном фланце швы работают на срез. В верхнем фланце швы работают на сжатие. В нижнем фланце специально предусмотрены перья из -t6, чтобы "набрать длину швов" работающих на срез. Как-то так...
tructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 13:17
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


ну мне немного странно, фермы - ответственная ведь конструкции, если для нее не нужен ультразвук, где тогда он нужен?
визуально-инструментальный контроль для всех швов должен указываться на листе в примечаниях или это и так понятно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 13:22
1 | #9
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


ТС, очень важным моментом являются усилия/напряжения в швах. Без них как бы сложновато помочь
Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Даже в них. В опорном фланце швы работают на срез. В верхнем фланце швы работают на сжатие. В нижнем фланце специально предусмотрены перья из -t6, чтобы "набрать длину швов" работающих на срез. Как-то так...
Вы считаете, что угловые швы вообще не нужно проверять? И как там себя швы в вернем фланце на сжатие чувствуют?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 13:30
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
ТС, очень важным моментом являются усилия/напряжения в швах. Без них как бы сложновато помочь
And_T, я не знаток металлов... разве катеты сварных швов и, соответственно, напряжения в них определяются не в КМД?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 13:33
#11
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
And_T, я не знаток металлов... разве катеты сварных швов и, соответственно, напряжения в них определяются не в КМД?
Вообще-то сложновато определить даже сечения профилей, не зная конструкций узлов. Не так ли?
Многим просто необходимо я думаю посмотреть
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=NTgQRLWQjGwПо ходу назрело
And_T вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 14:01
1 | #12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
В представленной ферме все швы только визуальный и инструментальный контроль на катет шва. Ультразвук не требуется.
Как-то не бьется с вышеуказанным гостом
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве катеты сварных швов и, соответственно, напряжения в них определяются не в КМД?
Если швы заводские, то ни какой контроль я не указываю, т.к. ЗМК должен так-же его соблюдать. А готовая конструкция уже их ответственность.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 14:30
1 | #13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще, должно ли это указываться в КМ?
ГОСТ 21.502-2007 п.5.1.2:

Цитата:
5 Правила оформления чертежей КМ
5.1 Общие данные
5.1.1 Лист «Общие данные» по рабочим чертежам КМ оформляют в соответствии с общими требованиями ГОСТ 21.101.
5.1.2 На листе «Общие данные», в общих указаниях, помимо сведений, предусмотренных ГОСТ 21.101 и ГОСТ 21.501, приводят:
- сведения о нагрузках и воздействиях для расчета конструкций здания или сооружения;
- сведения об основных конструктивных особенностях здания или сооружения;
- расчетную схему конструкций со сведениями о нагрузках и воздействиях с необходимыми пояснениями (при необходимости);
- ссылки на принятые нормы проектирования, техническое задание и нормативные документы на металлопрокат, сварные соединения и крепежные изделия;
- описание монтажных и заводских соединений;
- сведения о мероприятиях по защите металлических строительных конструкций от коррозии - в соответствии с ГОСТ 23118 и другими нормативными документами;
- требования к изготовлению и монтажу, в том числе требования к контролю сварных швов, а также точности в соответствии с действующими нормативными документами;
- технико-экономические показатели, полученные в результате разработки проекта (утверждаемой части);
- применяемые условные изображения и обозначения болтов и сварных швов, не установленные в ГОСТ 2.312 и ГОСТ 2.315;
- другие дополнительные сведения.
wvovanw на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 14:48
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


wvovanw, из этого же ГОСТ:
Цитата:
5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД
если в КМ не считаются швы, не определяются типы и катеты, то как назначать их контроль?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 14:52
#15
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если в КМ не считаются швы, не определяются типы и катеты, то как назначать их контроль?
В чертежах КМД указывают швы подлежащие УЗК.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Вы считаете, что угловые швы вообще не нужно проверять? И как там себя швы в вернем фланце на сжатие чувствуют?
Отлично себя чувствуют. А для чего УЗК, то нужен вообще?
tructor вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 14:57
#16
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
wvovanw, из этого же ГОСТ:

если в КМ не считаются швы, не определяются типы и катеты, то как назначать их контроль?
Еще можно посмотреть п. 5.7.4
И ГОСТ 16 года еще можно
Вы еще не почувствовали некоторую абсурдность российских норм?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 15:02
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Вы еще не почувствовали некоторую абсурдность российских норм?
поэтому и спрашиваю у тех, кто давно занимается КМ и КМД - какая практика?
в КМ указываются сварные швы, требования к их контролю и качеству? диаметры, количество болтов, класс прочности, величина натяжения?
пока все ответы мимо...

----- добавлено через ~3 мин. -----
вообще вопрос возник из-за вот такого примечания на листе общих данных небольшого склада, насколько оно адекватно?
Цитата:
Все сварные швы с разделкой кромок проверяются физическими методами контроля и должны выполняться с подваркой корня шва. Уровень качества швов - В (высокий) по ISO 5817-1992. 100% сварных соединений проверить визуально-инструментальным контролем. Требования к качеству швов принимать по таблице 10.4 СП 70.13330.2012.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 15:06
#18
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
КМ указываются сварные швы, требования к их контролю и качеству? диаметры, количество болтов, класс прочности, величина натяжения?
Это все вопросы к КМД-шнику. Уточнение: к хорошему КМД-шнику

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поэтому и спрашиваю у тех, кто давно занимается КМ и КМД - какая практика?
в КМ указываются сварные швы, требования к их контролю и качеству? диаметры, количество болтов, класс прочности, величина натяжения?
пока все ответы мимо...

----- добавлено через ~3 мин. -----
вообще вопрос возник из-за вот такого примечания на листе общих данных небольшого склада, насколько оно адекватно?
Нормальное примечание... Только где тут про УЗК говорится?
tructor вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 15:25
#19
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поэтому и спрашиваю у тех, кто давно занимается КМ и КМД - какая практика?
в КМ указываются сварные швы, требования к их контролю и качеству? диаметры, количество болтов, класс прочности, величина натяжения?
пока все ответы мимо...

----- добавлено через ~3 мин. -----
вообще вопрос возник из-за вот такого примечания на листе общих данных небольшого склада, насколько оно адекватно?
Я уже отвечал выше. Как можно сделать железки без проработки узлов? Самое банальное: может просто не хватить длины швов или места под болты
По поводу примечания. Оно к монтажным швам скорее всего. Решили авторы проекта/рабочки (экспертиза пройдена, а заказчик принял и не против) 100 % контроля швов с разделкой-будет так. Больше-не меньше
Ну а ферма вообще поедет на площадку отправочной маркой с сертификатом по ГОСТ 23118
And_T вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 15:26
1 | #20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


СП16.13330.2011 п.4.1.3
wvovanw на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие сварные швы в ферме подлежат контролю ультразвуком?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2013 00:30
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06