Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ?
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3525
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
В сети есть книжка Фраас А., Расчёт и конструирование теплообменников, 1971г., перевод с англ. 10,2 МБ. Накипь зависит от качества воды. Водоподготовка - это целая наука. Надо бы перейти на замкнутый контур. Слышал, что воду можно намагничивать постоянным магнитом. Иногда помогает. Поиск литературы в разделе "Теплотехника".
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Вопрос из серии: у друга апендицит, хочу ему помочь-вырезать. говорят нужен скальпель, не подскажете что это такое? и еще хочу ему анестезию сделать. баллон с углекислым газом пойдет ?
Мюллер: Возьми книжку английского хирурга (может и русские хирурги есть, но вряд ли). в общем медицина - это наука. А шланг от баллона засунь ему в рот. говорят, иногда помогает. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 4
|
Прошу прощения если влез в вашу диспут, но мне он мало чем поможет. О водоподготовке я знаю, о многих изысках с трубчатыми конденсаторами я тоже наслышан, но... Я знаю что есть методы интенсификации этих процессов без "водоподготовки" и "удвоить площадь теплообмена". Беседа проходит на уровне "знакомому помогло и Вам советую"
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
Это Вы извините. Я не специалист, просто книжечку посоветовал. Про воду: я имел ввиду переход на закрытый циркуляционный контур, накипь - это соли из воды, кальций в частности, соли один раз "накипят" и больше их не будет. Вообще то вся накипь начинается с 74°С. Есть системы удаления кальция из воды, но это очень дорого.
|
|||
|
||||
Добрый день.
Прошу уточнить, эффективность теплообмена на чистом конденсаторе вас устраивает? Если да, то с накипью можно побороться. Кстати, еще одной причиной снижения эффективности являются био-обрастания. Пленка из бактерий и грибков толщиной всего в 25 мкм уже заметно снижает эффективность теплообмена. Есть оборудование, которое позволяет подавлять образование био-обрастания в системах охлаждения, как в замкнутых, так и в прямоточных. Работает даже на морской воде. Кроме того, вероятно потребуется незначительная доработка конструкции градирни. Пишите в личку. С уважением, |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Углекислота не только от накипи может помочь, ещё она разъест трубы из черного металла, есть магнитная обработка воды против накипи, но штука эта очень капризная.
Вообще давно уже выпускаются специальные реагенты, для котельных их часто применяют, если нужно могу дать на них наводку. Как вариант, из бытовых средств можно попробовать калгон. Насчёт баллона с углекислым газом, нерастворившиеся пузыри газа сильно ухудшат гидравлику, уменьшится расход теплоносителя, осторожно нужно с этим делом. Для справки, существует два вида способа борьбы с накипеобразованием: 1. Удаление из воды солей кальция и магния, оно может быть реагентное и термическое, после него частенько вода приобретает кислотность, т.е. её нужно подщелачивать чтобы трубы не разъедала. 2. Недопущение образования твёрдых налётов на поверхностях, в этом случае выпадение из воды накипи происходит, но на стенках она не остаётся, а циркулирует вместе с теплоносителем в виде взвеси. Достигается это специальными реагентами или магнитной обработкой. Предложенный Вами способ с углекислотой предполагает увеличение кислотности воды с целью растворения накипи сразу после её образования. В промышленных масштабах такой способ не применяется и вообще, насколько мне известно, не рассматривается как допускаемый к применению.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 4
|
Работа на чистом конденсаторе устраивает, кроме летнего времени. Летом градирня плохо справляется с охлаждением воды. Мне бы добиться хоть на 3-5 градуса ниже температуру. Сейчас утром с градирни 18-19 гр-сов, а днём поднимается до 23. Т.е. утренняя темп-ра устраивает более менее. ну а дневная нет. Плюс накипь портит картину. Характер работы не позволяет делать остановку для чистки так часто как хотелось бы. Так что советуйте всё что можете . Кстати и от образования всякой биологической дряни и в градирне и в теплообменниках.
|
|||
|
||||
Вот, то что вам подойдёт. Монтируется поверх трубопровода, останавливать работу системы не требуется. Ссылка на примеры решений.
Обязательное условие: организовать продувку небольшого количества воды со дна градирни. Даже если это не предусмотрено конструкцией градирни, можно с помощью небольшого насоса откачивать некоторое количество воды 2-3 раза в сутки. И еще желательно вооружиться кондуктометром-солемером, чтобы контролировать солесодержание воды в системе. Критическое значение для продувки: солесодержание в системе стало в 4 раза выше, чем в подпиточной воде или оно достигло 3000 ppm. Что наступит ранее. |
||||