| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.10.2013, 17:14 | #1 | |
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 15801
|
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Цитата:
ташовыгаварите.... а запихать балки унутрь + добавить по паре ребер для увязки работы поясов/стенки - не, нетрудоемко? ЗЫ:: Та что-то все пытаються что-то наэкономить??
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Цитата:
И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос: такое опирание вообще приемлемо? Последний раз редактировалось mmakk06, 16.10.2013 в 19:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
Главное - узел принципиально неграмотен. Любая более-менее серьезная реакция местно отогнет полку главной балки. |
|||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Нет
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
В принципе решение нормальное, только для предотвращения отгиба нижней полки я бы вместо ребер с двух сторон поставил бы две шпильки на гайках с двух сторон - металлу поменьше да и со сваркой не паришься. Если нагрузки не большие то можно просто обвязать проволокой 6-ой и затянуть - ну типа два хомута.
Хотя если еще немного подумать - если автор готов уже поставить два ребра у ВБ, то если поставить 1 - то и будет вам серийное решение. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 9
|
Когда учился, делал курсяк по резервуарам, который включал расчёт и конструирование сферической кровли. Глядя на стр.95 рис. 3.30 в книге "Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления" Нехаева, я принял сечение центрального кольца, так же как и на рисунке, из сварного двутавра. Радиальные элементы покрытия сделал из прокатного двутавра и принял примерно такое же опирание как у Вас. В результате, когда принёс на проверку, преподаватель упёрся - не сможешь ты такое смонтировать. Мол, балку нужно опускать вертикально вниз, а верхняя полка опорного кольца тебе не даст такое сделать. В итоге устно, дабы не перечерчивать и не перепечатывать, договорились, что нужно принимать решение на стр. 60 рис. 3.10 этого же учебника, т.е. выносить рёбра. Что в принципе похоже на узлы серии 2.440-2. В данном случае, думаю заводить балку второстепенную между полок главной будет сложно, но возможно.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. | жозефина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.06.2009 13:50 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |