| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость траверсы жесткой базы

Устойчивость траверсы жесткой базы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2009, 23:02 #1
Устойчивость траверсы жесткой базы
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Здравствуйте господа проектировщики ! При расчете жесткой базы стальной колонны столкнулся с таким вопросом: как посчитать на потерю местной устойчивости траверсу (ее консоль, на которую ложится балка с болтами)? Порылся в литературе (смотрел Кузнецова, Беленя, Горева, Васильева) ничего про такую проверку не сказано. Может кто сталкивался с подобным?

Вложения
Тип файла: rar база.rar (51.2 Кб, 235 просмотров)

Просмотров: 9149
 
Непрочитано 29.01.2009, 09:15
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Поперечину за которую цепляются болты (в данном случае 2 швеллера) приваривают снизу к траверсам.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 09:54
#3
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Поперечину за которую цепляются болты (в данном случае 2 швеллера) приваривают снизу к траверсам.
Понятно, потолочным швом. Я тоже так хотел сделать. Ну а все-таки, насчет расчета??? Надо делать али нет? И если нет, то почему? Я считаю, что обетонирование все обеспечит, но Главспец вот что говорит: "обетонировать могут после возведения всего каркаса и стен наружных. тогда ветровая нагрузка будет приложена, это первое. Второе : ты болты затягиваешь на величину предв. затяжки 0.75 P и у тебя она устойчивость может потерять во время этого."
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:33
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Расчет всяких "ребер", траверс и т.д. на устойчивость описывается в литературе, особенно подробно для подкрановых конструкций. Но после одного "захода" конструктор такими расчетами больше заниматься не будет. Он "почувствует", при каких соотношениях вылет/высота/толщина расчет точно не требуется, и этого ему хватит в будущем. Расчет несложен, но муторен, основан в осеоновном на эмпирических зависимостях.
Поэтому смотрите на размеры "консоли" и назначайте "достаточную" толщину.
Если Главспец требует расчета, почему бы Вам не спросить у него. как это сделать? Ведь готовой методики нет. Покажите стр. 115 Кузнецов, т.2, или ф. (7) СНиП, спросите, а вот так если посчитать? Пусть Главспец и направит на путь истинный, раз сомневается. Насчет неучета бетона он прав.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 12:49
#5
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Траверса конструктивно принимается толщиной не менее 20 мм. Какой тут расчет на устойчивость, если конечно тупо сделать вылет >1м, тогда да. Ильнур абсолютно прав никто этим не заморачивается, после определенного опыта расчетов и конструирования.
Мне больше кажется глав спец хочет ВАС погонять по литературе, так для ознакомления или от своего безделия.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 12:53
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я думаю для прикида толщины траверсы можно взять за основу толщины например полок и стенок колонных двутавров, да и вообще любого проката. Они сделаны так, чтоб местная устойчивость не терялась до напряжения, равного пределу текучести. Тоесть, сначала ваша траверса "потечет". Ну, конечно подходить творчески надо.
Как вариант проверки в РК: смоделировать узел пластинчатыми или объемными элементами, "прицепить" к нему стержень колонны через АЖТ предварительно подобрав его сечение. Потом посчитать все хазяйство на устойчивость. И вот если первой формой потери устойчивости будет потеря устойчивости стержня - значит все гуд, ведь стержень у вас подобран по СНиПу. А если местнуя устойчивость пластина потеряет - будьте добры, увеличивайте толщину, или ставте ребра пока не наступит первый вариант. Этод метод я сам выдумал, прошу критиковать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 13:36
#7
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Расчет делается траверсы как обычную балочку нагруженную равномерно распределенной нагрузкой и опорами является маста закрепления к колонне
Вложения
Тип файла: doc Расчет базы.doc (87.0 Кб, 408 просмотров)
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 15:54
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Расчет делается траверсы как обычную балочку нагруженную равномерно распределенной нагрузкой и опорами является маста закрепления к колонне
Это банальные расчеты на прочность. Вопрос был о устойчивости.
Vladfile
Цитата:
:"...Траверса конструктивно принимается толщиной не менее 20 мм..."
Не всегда. И 12 мм бывает, и 16...
Практичный совет на п.6.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 19:07
#9
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... или ф. (7) СНиП ...
Траверса является центрально сжатой?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 19:18
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Траверса является центрально сжатой?
Подберите наиболее подходящие формулы сами, я про принцип разговора с Главспецом. Выполнять задания типа "пойди туда, незнамо куда, принеси то, не знамо что" нужно адекватным образом.
Кстати, Ваша методичка с п.7 весьма полезная штука - новичку не нужно рыскать по книжкам. Но вопрос был про проверку на устойчивость...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 19:29
#11
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но вопрос был про проверку на устойчивость...
Следовательно расчет на устойчивость выполняется как для балки ... Причем тут 7 формула СНиП?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Траверса.jpg
Просмотров: 216
Размер:	41.6 Кб
ID:	15333  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 19:49
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


не мешало бы проверить стенку швеллеров на прочность (срез, сигма_loc) и местную устойчивость (учетом сигма_loc) от давления на нее "остренького" ребра траверсы
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 19:52
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вы привели опять про прочность. Потеря устойчивости может происходить задолго до исчерпания прочности.
В СНиПе формула (7) есть, а формулы проверки на устойчивость траверсы нет. Вот такой разговор должен быть с Главспецом.
Траверса есть сложная система для расчета, она неразрезная из плоскости и в плоскости, имеет огромную жесткость в плоскости, имеет раскрепление из плоскости анкерной плитой (поперечиной) и т.д. И четкой методики проверки не устойчивость нет. Главспецу это должно быть известно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 20:09
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Ну хорошо, не верите на слово - давайте посчитаем. Траверса H=600 мм, t=10 мм. Чегой-то толщина маловата, ну да ладно . Полагаю, что расчет на общую устойчивость, по понятным соображениям, опустим. Остается местная устойчивость. Читаем СНиП:

7.3. Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если при выполнении условий (33) условная гибкость стенки не превышает значений:
3,5 — при отсутствии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами;
3,2 — то же, в балках с односторонними поясными швами;
2,5 — при наличии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами.


При стали С245 условная гибкость стенки H/t*SQRT(Ry/E) = 60/1*SQRT(2450/2100000) = 2.05 < любого из приведенных ограничений. А я взял заведомо заниженную толщину. Вот и все обоснование того, о чем говорили коллеги. Именно по причине своей бесполезности данный расчет и не фигурирует ни в одном (известном мне) источнике. Аминь

Последний раз редактировалось IBZ, 29.01.2009 в 21:37.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 21:52
#15
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Может это поможет.
Вложения
Тип файла: rar Расчет_ребра.rar (1.62 Мб, 280 просмотров)
024 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 22:16
#16
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НА 12 ЯЗЫКАХ (который есть в Стройконсультанте)

УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ - способность конструкций противостоять внешним силам, стремящимся вывести её из исходного состояния статического или динамического равновесия.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 15:56
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При стали С245 условная гибкость стенки H/t*SQRT(Ry/E) = 60/1*SQRT(2450/2100000) = 2.05 < любого из приведенных ограничений... Аминь
Да, примерно вот такой подходец к таким делам! Аллах акбар.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 09:15
#18
Wolkodaw


 
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97


Высота траверсы назначается из условия воспринятия нагрузки сварными швами. А если нагрузки маленькие, и высота получается маленькой, какая необходима высота траверсы для обеспечения жесткого узла? Я пока принял 300 мм.
Wolkodaw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 09:27
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
Высота траверсы назначается из условия воспринятия нагрузки сварными швами. А если нагрузки маленькие, и высота получается маленькой, какая необходима высота траверсы для обеспечения жесткого узла? Я пока принял 300 мм.
если нагрузки маленькие то траверсу вообще можно не делать а обойтись толстой опорной плитой базы и фундаментные болты крепить прямо к ней.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 09:40
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


"Торчащая" часть траверсы - консольная балка, и она рассчитывается на усилие от болта. При этом вертикальный шов работает на передачу практически всего Q, равного усилию в болте - скорее швы приварки колонны к плите не рассчитаны на отрыв.
Второй расчет вертикального сварного шва - из условия передачи на колонну той части давления снизу на опорную плиту, которую "берет" на себя траверса (это распределение между "ребрами" производится при расчете опорной плиты по эпюре давлений).
300 мм - большая высота, со швом например 10 мм (катет) можно передать и 40 тонн.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.06.2009 в 09:50.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость траверсы жесткой базы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Базы для Диалюкса. gwest1980 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.09.2022 09:37
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22