| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли?

Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2009, 13:13 #1
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли?
AlexK
 
архитектор
 
г.Москва
Регистрация: 10.03.2006
Сообщений: 67

Имеется ввиду конкретный документ, который однозначно регламентирует послойную конструкцию. Вопрос вызван конкретной ситуацией при проектировании крупного многофункционального комплекса. Заказчик и подрядчик из экономии стремятся максимально упростить конструкцию путём исключения слоёв, которые им кажутся не обязательными. К ним в первую очередь относят дорогостоящие дренажные мембраны и геотекстиль. Мотивировка такая: "Мы всегда так делаем, и всё нормально". Ссылки на альбомы типовых чертежей, вызывают нервную реакцию, типа того, что эти альбомы разрабатывают производители материалов (Технониколь, например) чтобы впаривать свою продукцию.
Если раньше можно было сослаться на СНиП, то с сегодняшней чехордой чёрт ногу сломит, какой из них имеет обязательное применение, а какой рекомендательное.
Вопрос, собственно, задан в надежде на то, что кто-нибудь уже выходил из подобной ситуации и знает каким конкретно документом можно напугать заказчика и подрядчика, чтобы сделать всё по науке. Логика и здравый смысл не выдерживают конкуренции с суммой в графе коммерческого предложеня "Экономия от оптимизации констукции кровли".
Просмотров: 3147
 
Непрочитано 29.10.2009, 13:46
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
... эти альбомы разрабатывают производители материалов ... чтобы впаривать свою продукцию.
......каким конкретно документом можно напугать заказчика и подрядчика, чтобы сделать всё по науке. ....
1. Альбомы производителем разумеется В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ разрабатываются именно для "впаривать".
2. Насколько "научны" эти альбомы - известно только составителю и/или хорошему узкому специалисту. А Вы как определили, что альбом "научен"?
3. Устроит от ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»?
КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО.
СО-002-02495342-2005.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: инверсия.jpg
Просмотров: 551
Размер:	20.0 Кб
ID:	27981  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 18:00
#3
AlexK

архитектор
 
Регистрация: 10.03.2006
г.Москва
Сообщений: 67


Вот руководство по проектированию эксплуатируемых кровель от Технониколь. Оно согласовано тем же ЦНИИПромзданий и отличается от их альбома только тем, что подробно расписывает какие материалы фирмы Технониколь можно применять в соответствующих слоях кровли. И сделано это очень корректно: на чертежах укзано только название слоя, а перечень материалов фирмы - сам по себе. Не хочешь Технониколь - примени аналогичный материал другой фирмы.
Что касается научности. Принцип работы инверсионной кровли допускает возможность попадания влаги в слой утеплителя и, соответственно, необходимость её отвода из этого слоя. Для этого и устраиваются защитно-дренажные слои и устанавливаются многоуровневые воронки. Это по науке. Когда мне говорят, что мы эти слои делать не будем, я прошу объяснить, куда денется влага. Что будет, если она никуда не денется, надеюсь, объяснять не нужно.
А вообще, я имел ввиду не техническую документацию. Коммерсантов она ни в чём не убедит. Тут поможет какой-нибудь распорядительный документ Госстроя, Госэкспертизы и т.п. из двух пунктов:
п.1 Под страхом смерти кровли проектировать и выполнять в строгом соответствии с ...(конкретный документ)
п.2 При желании сэкономить на кровле см. п.1
Вложения
Тип файла: pdf rukovodstvo_po_proektirovaniyu_i_ustroistvu_ekspluatiruemykh_krovel_s_prime.pdf (269.7 Кб, 1734 просмотров)
AlexK вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 18:47
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
... какой-нибудь распорядительный документ Госстроя, Госэкспертизы и т.п. из двух пунктов:
п.1 Под страхом смерти кровли проектировать и выполнять в строгом соответствии с ...(конкретный документ)
п.2 При желании сэкономить на кровле см. п.1
Вот теперь понятно, что Вы ищете...
Думаю, таких документов полно, особенно по москве. Если что подвернется, сообщу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Схема инверсионной кровли (ВОДОСТОК???) SKYFOX Архитектура 6 28.06.2007 16:28
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41