| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Обязательно ли устанавливать пожарный кран в пожарном шкафу?

Обязательно ли устанавливать пожарный кран в пожарном шкафу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2014, 13:54 #1
Обязательно ли устанавливать пожарный кран в пожарном шкафу?
Ivan46
 
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 2

Прибыв на склад увидел такой способ монтажа пожарного крана. Правильно ли это или же кран должен распологаться внутри пожарного шкафа? И какими нормами это регламентируется?

Изображения
Тип файла: jpg DSC01554.jpg (158.5 Кб, 892 просмотров)

Просмотров: 6457
 
Непрочитано 19.02.2014, 16:31
#2
Mustang26rus

Инженер ВиК
 
Регистрация: 04.03.2011
Ставрополь
Сообщений: 9


ГОСТ Р 51844-2009
п. 5.21.2 Нормы комплектации пожарных шкафов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.
Согласно этой таблице обязательно
Mustang26rus вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 16:42
#3
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


СП 10.13130.2009
4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 17:12
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


А на бытовом уровне открутит какойнить придурок барашек и дальше пойдет. Опломбированный ящик немного руки шаловливые сдерживает.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 08:12
#5
Ivan46


 
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 2


Вот я и подумал про такого придурка...
Ivan46 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Обязательно ли устанавливать пожарный кран в пожарном шкафу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Обязательно ли устанавливать очистные сооружения в подземной автостоянке? птичка Инженерные сети 6 21.05.2011 12:18
квартирный пожарный кран в шкафчике? jackalll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2008 15:30