| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой запас кабеля закладывается в проект ?

Какой запас кабеля закладывается в проект ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2015, 13:18 #1
Какой запас кабеля закладывается в проект ?
waterpol1st
 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 17

Какой запас кабеля на внутреннюю проводку по помещению берут проектировщики ? Нашел Только Письмо Гос №89-дот 79 гд , ГСН 8.03.208-2007
И Есть ли нормативный документ четко это определяющий, или берется максимально возможный запас кабеля , который пропустит заказчик ?

----- добавлено через ~3 мин. -----
А также выпуски на розетки , под освещение и в распаячной коробке нормируются чем-то ?
Просмотров: 21758
 
Непрочитано 24.05.2015, 22:31
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


А письмо Гос №89-дот 79 гд и ГСН 8.03.208-2007 не нормативный документ?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 20:06
#3
waterpol1st


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 17


Мне интересно , сколько по проекту проектировщики закладывают в проект ? Какими нормативами руководствуются ,беря запас кабеля , неужели 6 % как в письме госстроя ?))
Вопрос состоит в том ,что заказчик завернул объем кабеля по исполнительной , размеры в целом не совпадали на 5 см в большую сторону, они мотивирую, что на комнату перерасход получается метр, сказали пересчитать. Конечно, понимаю , что скорее всего Это начальная показуха, но все же я хотел договорится о допустимой погрешности в размерах ,которые они пропустят , аргументируя Это тем ,что в проекте берется запас от факт ,например,
10 % . Вот меня и интересует какой берется запас кабеля.
waterpol1st вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 22:21
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от waterpol1st Посмотреть сообщение
неужели 6 % как в письме госстроя
Да 6 % как в письме госстроя + округление в большую сторону.
Например, если общая (суммарная) длина кабеля (с 6%) получается 367 м, то берем 370 или 380 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 14:06
#5
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
6 % как в письме госстроя + округление в большую сторону
6% это для кабелей прокладываемых в траншеях . waterpol1st спрашивает
Цитата:
Сообщение от waterpol1st Посмотреть сообщение
Какой запас кабеля на внутреннюю проводку по помещению берут проектировщики ?
СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %.
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 22:01
#6
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Посмотрите в гэсн в строке материалы, там должны быть данные отличающиеся от объёмов работ. Как пример: устройство потолка из гвл, на 100 м.кв. 105 м.кв. материала. Но в проекте указывается "чистый" объём материала, как пример: жб -арматуры 100 кг и в проекте указывается 100 кг, а в итоге списывается 103 кг этим линия занимается. Про округление, до какой цыфры, должно быть в нормативах, вот только не помню в каких ( может даже в ескд).
Прочитайте справочник мастера\ прораба по электрике, обычно в них, такие вопросы описываются.

Последний раз редактировалось gofra, 26.05.2015 в 22:19.
gofra на форуме  
 
Непрочитано 28.07.2015, 13:52
#7
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Как бы не закладывали все равно по факту не хватает. Для этого линейный ИТР и составляет акты на доп. работы.
Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %.
запас 1/2% это на каждую линию для разделки, коммутации и подключения оконечных устройств
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:15
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
Как бы не закладывали все равно по факту не хватает
Всё хватает если ни разу не видел и не читал никаких писем. Закладываешь по опыту исходя из реалий жизни. У меня за всю практику один случай был что до щита заложил кабель так, что всего 30 см отрезать пришлось. Зато прекрасно знаю что если ты недозаложишь кабель то ты и будешь крайним, и строителям дороже встанет дозаказывать и решать эти вопросы с Заказчиком (застройщиком), т.к. увеличение сметы оно никому не надо (потом просто монтажникам скажут, не хватило, пожалуйста ребята - за ваш счёт). Я считаю так: если не полилиния и не пользоваться никакими лиспами то мерию каждый линейный участок и округляю, например (1,3+1,5)+(4,4+5,5)=3+10=13 м, опуски соответственно также накидываю, и потом когда в спецификации весь кабель посчитан, тогда уже могу накинуть сколько-то процентов общих для данного типа кабеля.
Естественно с дорогим или спецкабелем особый случай тут считать точнее надо.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:37
#9
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Закладываешь по опыту исходя из реалий жизни.
Очень рад что есть такие люди.
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
У меня за всю практику один случай был что до щита заложил кабель так, что всего 30 см отрезать пришлось.
в двойне рад что лишнее осталось, а не наращивать пришлось.
Просто постоянно сталкивался с "измами" на объекте: смещение проёмов более 1м. , изменение способа установки ЩРП, ШРнП., поставку УРЭМ с другими характеристиками.
Ну и еще от воровства (среза) заложенных кабелей.
А добавку длин или изменения в трассах проектировщики писали в журнале авторского надзора.
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 18:33
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Надо брать с коэффициентом 2,0...
А в договоре оговаривать, кому идет остаток...
Либо это для монтажников бонус... либо у заказчика бухта остаётся...
Redj-ЭС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой запас кабеля закладывается в проект ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52
Ищу какой - нибудь проект выноса магистрального трубопровода ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.08.2010 15:00
Опорная ж.б. колонна при сжатии... какой запас? Инженер Анатолий Железобетонные конструкции 9 28.08.2008 23:04
Какой запас вы берёте в расчетах? Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 40 15.08.2007 06:34