| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Где лучше копать шурф и какова может быть причина смещения рядов кладки

Где лучше копать шурф и какова может быть причина смещения рядов кладки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2015, 10:35 #1
Где лучше копать шурф и какова может быть причина смещения рядов кладки
aleksandrbordachev
 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 4

Всем доброго времени суток!
Ситуация: Имеется 2-х этажное кирпичное здание (фото 1) и начинающий обследователь. Под перемычкой и вдоль обоих сторон от окна лестничной клетки пошли трещины (фото 3,4). Толщина стены 510. Из фото 2 складывается ощущение, что перемычка не особо опирается на кладку, а висит консолью, кладка над и под перемычкой отличается горизонтальностью и похоже стенка лестничной клетки планомерно отходит от здания (выше перемычки перевязка не внушает доверия). Если я правильно понял, имеет место осадка в углу клетки. Вроде как надо копать шурф проверить фундамент. Просится вырывка шурфа снаружи под этим углом, но там с одной стороны угла крыльцо (неэксплуатируемое). Правильно ли я понимаю что копать шурф под одной стеной угла будет недостаточно? Насколько реально не крушить полностью крыльцо, а частично разрушить, а оставшуюся часть подкопать под него или всё таки крушить крыльцо полностью? Имеется второй вариант: шурфования изнутри здания, но там промежуточная площадка в метре над головой и мне кажется шурф даст меньше информации, ибо меньше связан с окр средой.
Второй вопрос связан со смещением рядов кладки. По периметру здания кладка стен второго этажа местами смещена относительно кладки первого этажа (фото 5). Не очень понимаю причину смещения, никакого распора от покрытия нет, обычные пустотки. Может кто когда сталкивался с подобным или есть предположения от чего могло произойти смещение?
Буду очень рад любому мнению по данным вопросам.
Всем добра!
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1436948203http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1436948738http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1436949180

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1. Фото 1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	347.8 Кб
ID:	153398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Фото 2.jpg
Просмотров: 130
Размер:	314.5 Кб
ID:	153400  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Фото 3.jpg
Просмотров: 115
Размер:	140.3 Кб
ID:	153401  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4. Фото 4.jpg
Просмотров: 106
Размер:	159.4 Кб
ID:	153403  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5. Фото 5.jpg
Просмотров: 102
Размер:	186.8 Кб
ID:	153404  


Просмотров: 2723
 
Непрочитано 15.07.2015, 11:48
#2
otujk


 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57


а требуется ли шурфование вообще?
когда появились трещины? какая динамика их развития? если положительной динамики ширины раскрытия трещин нет, то считаю достаточным выполнить заделку трещин. Если о динамике раскрытия трещин неизвестно - вести наблюдения с установкой маяков. И только затем в случае положительной динамики копать шурфы и думать, что там с фундаментами не так.
шурфование - дело трудозатратное, но зачастую малоинформативное (в вашем случае, шурф вероятнее вообще не даст никакой информации).
otujk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 13:46
#3
aleksandrbordachev


 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
а требуется ли шурфование вообще?
когда появились трещины? какая динамика их развития? если положительной динамики ширины раскрытия трещин нет, то считаю достаточным выполнить заделку трещин. Если о динамике раскрытия трещин неизвестно - вести наблюдения с установкой маяков. И только затем в случае положительной динамики копать шурфы и думать, что там с фундаментами не так.
шурфование - дело трудозатратное, но зачастую малоинформативное (в вашем случае, шурф вероятнее вообще не даст никакой информации).
Техническим заданием предусмотрено детальное обследование фундаментов, соответственно копать по любому надо будет, только думаю как. По свидетельству очевидцев здание примерно 1987 года до этого стояло-стояло, и затрескалось. С остальными трещинами более менее понятно, вызывает вопрос это и как под нее подкопаться. С проитвоположного бока, на фото 5 не видно, между окном и стеной виднеется керамический кирпич соседней стены, но трещина под перемычкой еле заметна.
aleksandrbordachev вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 13:52
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от aleksandrbordachev Посмотреть сообщение
как под нее подкопаться
Если очень хочется подкопать - копайте, конечно. В чем сложность? На фото 1 не вижу препятствий выкопать шурф левее лестницы (под баннером). Именно этот участок стены и садится, судя по фото. Только не спровоцируйте просадку.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 17:40
#5
aleksandrbordachev


 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 4


vv_77, левее баннера это понятно, просто хочется глянуть заодно стык фундаментов под двумя стенами.Там ещё крыльцо по ходу вместе со стеной садится. Возможен вариант шурфа в противоположном углу, там тоже свои нюансы (Фото 8-10), но осадка вблизи крыльца мощнее смотрится (Фото 6, 7). Поэтому и интересуюсь, может у кого был опыт земляных работ с крыльцом над головой
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1436974793
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6. Фото 6.jpg
Просмотров: 90
Размер:	392.1 Кб
ID:	153436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7. Фото 7.jpg
Просмотров: 66
Размер:	426.6 Кб
ID:	153437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8. Фото 8.jpg
Просмотров: 58
Размер:	255.4 Кб
ID:	153438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9, Фото 9.jpg
Просмотров: 62
Размер:	201.9 Кб
ID:	153439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10. Фото 10.jpg
Просмотров: 67
Размер:	392.1 Кб
ID:	153440  

aleksandrbordachev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Где лучше копать шурф и какова может быть причина смещения рядов кладки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21