| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм

Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2015, 13:50 #1
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм
VLAD1978
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 6

При проведении обследования несущих металлических конструкций покрытия промышленного здания (Украина) были обнаружены прогибы горизонтальных связей (L=12М) по верхним и нижним поясам стропильных ферм от 20 до 150 мм.
Связи одиночные (распорки), выполнены из холодногнутого швеллера №16, сваренного в коробочку, крестообобразные, выполнены из холодногнутого швеллера №16 и парных уголков.
В нормативной документации нет допустимого прогиба для связей (или не нашел). Может кто подскажет, какой прогиб допустим для связей и какие дать рекомендации по дальнейшей их эксплуатации.
Просмотров: 3883
 
Непрочитано 27.07.2015, 16:20
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если открыты для обзора - ограничение по эстетико-психологическим требованиям.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 21:11
#3
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 60


1. ДБН В.2.6-163:2010 таблица 1.9.10 с примечаниями.
2. Если прогиб не проходит, можно подвесить через тяжи к прогонам
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 21:56
#4
Бобёр


 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29


Проверьте гибкость - наверняка не проходят.
Или действительно

Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
2. Если прогиб не проходит, можно подвесить через тяжи к прогонам
Бобёр вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 19:47
2 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Сильно подозреваю, что
1) Если распорки по расчёту работают только на растяжение, то деформаций нет вообще в природе.
То есть распорки такие могут работать на сжатие, но в расчёте это гибкие нити.
Пускай изгибаются как угодно. Нормативных требований, соответственно, нет.
2) Если распорки по расчёту работают и на сжатие, то регламентируется только их устойчивость от сжатия. При этом автоматически выполняется все возможные требования по деформациям, так как при значительном прогибе просто теряется устойчивость и элемент складывается.
Нормативных требований соответственно нет и они и не нужны.

В любо случае связи подбираются по гибкости и верно, что тут в расчёте могла быть ошибка, сечение могло быть принято меньше, чем надо.
Проверить просто.
Старый СНиП II-23-81 Стальные конструкции
Глава Предельные гибкости элементов
6 Элементы связей, кроме указанных в позиции 5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в позиции 7

200

7 Сжатые и ненагруженные элементы пространственных конструкций таврового и крестового сечений, подверженные воздействию ветровых нагрузок, при проверке гибкости в вертикальной плоскости

150


Скорее всего у вас там труба ? Тогда гибкость должна быть < 200.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B6%D0%BD%D1%8F
Гибкость стержня — отношение расчётной длины стержня l_0 к наименьшему радиусу инерции i его поперечного сечения.
Расчётная длина при шарнирах по краям = длине элемента.
Радиус инерции есть в любом сортаменте.

На 6 м между фермами у меня получалась стальная квадратная труба не менее 140х4 или 140х5, если не ошибаюсь.
Из соображений пожарной безопасности для РФ брал везде толщины не менее 6-7 мм, чтобы можно было красить огнезащитными красками (приведённая толщина должна быть не менее 5 мм, если меньше, то красить нельзя).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 31.07.2015 в 19:53.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах Igor1985 Металлические конструкции 2 26.05.2015 14:18
Регламентируется ли где-то в нормах прогиб горизонтальных связей? Igor1985 Металлические конструкции 4 24.05.2015 22:13
Предельно допустимый прогиб ферм и колонн Я Ольга Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.02.2014 14:42