Непрочитано 16.02.2011, 09:08 #1
Тепловизионный контроль
ALEXKOT
 
инженер ОЗиС
 
Усть-Каменогорск
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 45

Всем привет! Начинаем работать по тепловизионному контролю. В часности обследование дымовых труб.
Вопрос: У кого есть опыт подобной работы? Может какие нюансы, мелочи, проблемы?
Поделитесь.
Просмотров: 25772
 
Непрочитано 16.02.2011, 12:25
#2
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Может какие нюансы, мелочи, проблемы?
Да никаких нюансов, с трубами давно работаем....щас другой тренд...до 2012 года в соотвествии с ФЗ "Об энергосбережении" на все дома должен быть составлен энергетический паспорт....вот уж тут поле для работы....
Кроме РД по тепловизионному контролю никакой другой нормативки не встречал.
rybin74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 05:38
#3
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Да никаких нюансов, с трубами давно работаем
Спасибо, с нормативкой все более-менее ясно, даже ГОСТы есть и ВЕМОвские методики. Я только что вернулся из Томска, получил аттестацию на ТК. Но вот практики работ 0.
Вообще интересно: реально на практике, ТК это полезная вещь или еще сырая масса?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 10:48
#4
4-You-Forever


 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 95


с трубами надо аккуратно. Лучше специалистов привлекать. Основные нюансы при тепловизионном обследовании - это подсосы по высоте трубы (кирпичной) На них обращать внимание всегда. Какая там температура,наличие конденсата. Он имеет свойство замерзать и разрушать кладку.
4-You-Forever вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 11:28
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Всем привет! Начинаем работать по тепловизионному контролю. В часности обследование дымовых труб.
А нафига дымовой трубе тепловизионный контроль?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 07:06
#6
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А нафига дымовой трубе тепловизионный контроль?
А нафига вообще обследовать, определять тех.состояние, планировать ремонты, заниматься эксплуатацией.....
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 12:33
#7
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
А нафига вообще обследовать, определять тех.состояние, планировать ремонты, заниматься эксплуатацией.....
Перечисленные мероприятия ко всем зданиям и сооружениям относятся, и одна только тепловизионная картинка ясность о техническом состоянии не даёт. Просто есть ситуации, когда тепловизионный контроль вообще ни о чем не говорит, однако есть ребята которые утверждают, что без их чудо прибора ну никуда. Вот мне и интересно, что покажет теплокартинка для дымовой трубы?
В #4 один из вариантов данных обозначен, а для других типов труб? Надеюсь не энергопаспорт на дымовую трубу составлять?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 12:42
#8
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Просто есть ситуации, когда тепловизионный контроль вообще ни о чем не говорит, однако есть ребята которые утверждают, что без их чудо прибора ну никуда. Вот мне и интересно, что покажет теплокартинка для дымовой трубы?
Если интересно вот вам картинка трубы в тепловизор и фотоаппарат, как видите на фото не видно того белого пятнышка, которое как раз и говорит о внутренних разрушения в данном месте, и как следствие перегреве....для дымовой трубы тепловизионный контроль думаю не меннее важен чем визуальный, тем более есть трубы, остановить которые невозможно по производстенным причинам, вот тут то и выручает тепловизор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: труба.JPG
Просмотров: 888
Размер:	25.4 Кб
ID:	53996  
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 12:53
#9
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Тепловизор определяет внутренние состояние футеровки трубы. Рекомендовано раз в 5 лет проводит обследование.
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 14:52
#10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Если интересно вот вам картинка трубы в тепловизор и фотоаппарат
Спасибо, теперь буду знать.
Просто доводилось общаться с людьми, которые хотят ввести в обязаловку обследование тепловизором всех подряд зданий. Для определения мест нарушения теплоизоляции метод хороший. Но когда заявляется, что на основании тепловизионной картины можно судить об энергоэффективности здания и составить энергетический паспорт возникают вопросы по учету всех энергий: унос тепла вентиляцией? просачивание теплого воздуха сквозь неплотности? для определения теплового потока нужно знать температуру и внутри помещения, для жилого дома как снимать, по квартирам ходить? картинку для кровли всегда можно снять? учет теплопотерь в грунт?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 05:48
#11
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Извиняюсь за временное отсутствие (комп вирусом накрыло). Вопрос к rubin74: трубы кирпичные и ж/б, если тепловизор показывает аномалию, можно ли как то определить, разрушение это футеровки или изоляции? Или уточнять все таки визуалкой надо?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 08:35
#12
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
трубы кирпичные и ж/б, если тепловизор показывает аномалию, можно ли как то определить, разрушение это футеровки или изоляции? Или уточнять все таки визуалкой надо?
вот цитата из ПБ 03-445-02 п.IV.2:
Цитата:
Определение местных температурных аномалий на поверхности ствола трубы с помощью инфракрасной техники (тепловизионное обследование), при котором проявляются некачественные швы бетонирования, трещины несущего ствола, понижение сопротивления газопроницанию материала ствола, места разрушения ствола или футеровки, нарушение или отсутствие теплоизоляции и т.п., не заменяет проведение натурного обследования, но рекомендуется как предшествующее натурному обследованию.
Дальше сами думаем.
rybin74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 09:13
#13
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Дальше сами думаем.
Ну с цитатой все ясно, спасибо, а на практике? - Ну чисто для самого себя определить. Или здесь все от опыта зависит?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 10:19
#14
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Ну чисто для самого себя определить
Что для самого себя определить? там же написано конкретно...сделал теплов.съемку, выявил или невыявил аномалии, все равно надо делать внутренний осмотр, в ходе которого особое внимание обращать на амомальные участки...для этого он и существует...а для себя я дома магнитики на водосчетчики цепляю, всё остальное для работы!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 19:49
#15
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитываете стоимость тепловизионного обследования? Какими нормативными документами пользуетесь для определения стоимости?
В первую очередь интересует в Беларуси, но и от информации по РФ не откажусь.
Dorogon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 06:16
#16
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитываете стоимость тепловизионного обследования?
У меня есть вот это РД 15.01.07 "Сборник расценок на основные виды работ, осуществляемые при научно-техническом сопровождении строительства", но пока вплотную не связывался.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2011, 13:10
#17
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Глядя на красочное тепловизионное изображение трубы можно определить направление ветра.
Если принять направление взгляда на север, то ветер дует с северо-северо-запада.
Белое пятно (высокая температура) показывает место осыпания теплоизоляционного материала трубы.
Весьма полезный прибор при обследование наружных стен на предмет определения "мостиков и зон" холода.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2011, 08:51
#18
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Вопрос:

Тепловизионный контроль для зданий можно проводить в любое время года? или как то сезон использования прибора ограничивается?

Результатом работы прибора - является картинка? Какие выводы можно извлечь из полученного материала?

Всем спасибо...
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 07:41
#19
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Вопрос:
Смотря для каких целей. Для целей проверки теплозащиты здания есть ГОСТ 26629-85 В нем много чего на эту тему написано. По нему перепад между наружным и внутренним воздухом должен составлять не менее 20-25 грд С и режим здания должен быть обычный для отапливаемого периода. На самом деле при меньшем перепаде температур так же можно проводить съемку, но качество ее будет ниже и ее результаты всегда можно будет оспорить. Для качественного обследования одного тепловизора недостаточно, нужно использовать другие приборы, например для определения теплового потока.
Результат съемки - картинка, но с цветовой шкалой, по которой можно определить температуру поверхности.
Если же вы хотите использовать тепловизор для других целей, например для поиска дефектов конструкций, то это можно выполнять в любое время и никто вас не ограничивает, кроме самой возможности выявления этих дефектов в данных условиях. Про использование прибора для других целей можно посмотреть здесь
Выводы зависят от целей.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 19:31
#20
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


В любое время не получится, чем больше разница температуры изнутри и снаружи, тем сильнее проявляют себя дефекты на наружной поверхности. Эти 20-25 градусов не с потолка взяли. К тому же погрешность у тепловизора есть, и на снимок много других факторов влияет, как тепловое отражение от соседних поверхностей, тепловая инерция и прочее, и при небольшой разнице температур эти факторы перекроют все дефекты. Некоторые предлагают исследовать дома летом, на обратном тепловом потоке, только там много надо анализировать, дефект это или так и должно быть.
По мне, тепловизор нужен чтобы найти место с самой низкой температурой внутренней поверхности и поставить туда термодатчик.
P.S. Часто на снимках наружной стены видел дефект в виде теплового отражения оператора тепловизора :-)
spok вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Тепловизионный контроль

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит Михаил Петрович Технология и организация строительства 18 05.12.2018 11:51
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 25 22.03.2012 18:24
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19