03.06.2011, 17:22 | #1 | |
Установка конфузора на кирпичную дымовую трубу.
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 7962
|
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Надо же, подтвердили расчетом, мол считать научились, а не так себе просто просиживают. А других способов погасить тягу не нашлось. Или всякий раз при наладке переделывать оголовок на отметке 28 метров. Нюансы конечно при изложенной информации не известны, но решение на уровне регулятора тяги и на входе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 15
|
В литературе ("Нормативный аэродинамический расчет".Москва.1977 г.) нашел для металлических и ж/б дымовых труб. Везде устанавливают металлический конфузор. Если есть возможность подкрепите совет ссылкой или названием.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Ставится не конфузор, а диффузор. И тогда, когда необходимо снизить скорость потока для условий рассеивания выбросов в атмосферу или снизить давление на подводящих газоходах к трубе. В вашем случае сечение трубы очевидно постоянное и избыточного давления быть не может.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
другой смысл увеличения скорости - предотвратить задувание ветром и опрокидывание тяги если скорость газов маленькая. если топливо природный газ и нет резервного (резервный мазут или уголь изменят ситуацию)- нет абразивных частиц и практически нет кислоты в конденсате дымовых газов, точка росы тоже довольно низкая. каких то кислотостойких покрытий не требуется. тем не менее если диаметр трубы завышен, дым. газы охлаждаются сильнее и конденсация на стенке трубы и коррозия метал. оголовка вероятны. так что толще - лучше. что касается конструкции, те кто делали расчет должны и подсказать. какой оголовок они рассчитывали? наверно переход на меньший размер с углом градусов 60 (45 слишком круто, несказано какая тяга, мех. или есстес.) и потом небольшой прямой участок. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Цитата:
Я так понимаю, что если речь об утвержденном заключении ЭПБ, то предлагать какие-либо альтернативные варианты, помимо конфузора - бессмысленно (доктор сказал в морг, значит в морг). А так еще, например, можно было бы предложить внутренний ствол подходящего диаметра из стеклопластика. Все равно кирпичная труба на газу, как правило, долго без проблем не живет, потому что: Цитата:
В принципе конфузоры / диффузоры делают и из того же стеклопластика, но в вашем случае, скорее всего проще будет сварить из нержавейки. Толщина - максимум двоечка (да и то это много), уклон должны были дать те, кто считал. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 15
|
ЭПб утвержденное. Организация, которая давала заключение и рекомендации, лицензию не продлевала по этому направлению. Так что получается ее и нет. А в расчете все время твердится про само обволакивание и конденсат. Получается конфузор в любом случае ставить (по списку мероприятий). В литературе нашел что угол наклона конфузора 70-75, зависит от диаметра трубы и скорости потока. Футеровки в трубе нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Цитата:
Я хотел сказать, сначала - прощай футеровка, а затем и ствол. Цитата:
А так-то, труба в нормальном состоянии? Давно эксплуатируется? Поди и делать ничего не надо... Наденьте сверху ведро, инспектор придет, скажите, что конфузор : ). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 15
|
Цитата:
Про инспектора примерно так и будет. Выводы. Делаю чертежи части КМ на металлический прямоугольный конфузор из нержавеющей стали. Бегу в цех Ме-конструкций. Готовый продукт монтирую на оголовок. Щели, просветы заполняю ц.п. раствором. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 15
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Firs_87
Прошу простить за настойчивую вредность, хотя понятно, что утвержденное решение отменять не будут. То, что предлагает DOKA принесет больше пользы (практически защита оголовка), нежели изменение сечения в районе оголовка. Конфузором Вы ставите трубу и газоходы под давление. Да, на урезе скорость газов возрастет и возможно обеспечится отрыв, но нет футеровки, а материал ствола кирпич. Все маленькие и большие щели вплоть до оголовка станут местами где рано или поздно возникнут точки конденсации паров. Труба такого долго не выдержит. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 1
|
Установка конфузора на кирпичной дымовой трубе нарушает требования норм проектирования кирпичных дымовых труб. Кирпичная дымовая труба не должна работать под давлением. Ссылка на заключение ЭПБ не корректна. Заключение ЭПБ проводится с целью определения соответствия конструкций только требованиям промышленной безопасности, а в конструкцию трубы изменение может вносить только специализированная проектная организация. Эксперт должен указать " необходимо обратиться к специализированной проектной организации с целью ........." .(Это касается даже устройства ограждений ходовых лестниц.) Более того, если что-то эксперту не нравится в режиме работы трубы, но это не создаёт угрозы персоналу и не нарушает требований ПБ, то это может быть отражено только техническом отчёте , а не в заключении ЭПБ в форме рекомендаций, не обязательных к исполнению. Если даже срок эксплуатации трубы будет при этом сокращён- это вопрос балансодержателя трубы. Эксперты на здания и сооружения распространяют свои познания на трубы и это аналогично, когда знания стоматолога обращены на лечение урологии например... Как говорится , есть ньюансы. Стоимость повторной грамотной экспертизы всегда ниже стоимости строительно-монтажных работ.
Как может быть решён вопрос. Надо больше исходной информации. Не очень понятно, чего хотел добиться рекомендацией эксперт. Можно , например, и ствол - вкладыш предложить. Как вариант- из стеклопластика. Возможно ли это в данном конкретном случае и экономику надо обсуждать отдельно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на дымовую трубу | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 21.09.2012 09:56 |
Установка антенно фидерного устройства сотовой связи на дымовую трубу | brOw | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.12.2010 23:46 |
Разные диаметры на входе в дымовую трубу... | Дмитрий_1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 30.11.2010 21:01 |
ППР, ПОС на железобетонную дымовую трубу | mako | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.07.2009 12:52 |
КМД на дымовую трубу | Евгений Сироткин | Разное | 1 | 26.07.2007 00:01 |