У нас на такое оборудование ставятся нахлобучки с шинами. Т.е. внутри шкафа цепляем шины медные, а из шкафа торчат медные шины на которые уже цепляются кабели.
Вроде, проще 4 кабеля по 240, чем 3 по 300, т.к. один фик два болта использовать, можно под каждый болт по два кабеля сажать. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Все правильно, разработчик шкафа должен в опросники указать что "предусмотреть подключение кабеля такого то" и тогда делается так, иначе поставят вводной аппарат и все
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Мы писали изготовителям оборудования: предусмотреть возможность подключение к каждой фазе четырех жил сечением 240. Но это же корейцы, дикий народ, Псая слушают... Пришлось делать нахлобучки на шкафы с шинным подключением, т.к. предусмотренные кабели физичеки в шкафу не подключить. Авторский надзор по месту эскизы нарисовал, подрядчики изготовили.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Система заземления: TN-S или TN-C-S ? | RaDDiveR | Инженерные сети | 2 | 21.02.2009 15:02 |
система оповещения на базе оборудования Inter-M | dellchev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.11.2008 22:34 |