Версия для печати |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание металлического косоура на существующую жб площадку.
|
||
Просмотров: 1592
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 648
|
Вкорячьте в стены швеллер параллельно площадке и примкните косоуром
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 954
|
StoroG, опирание косоура непосредственно на площадку возможно?
Варианты Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 05.01.2019 в 15:39. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,182
|
StoroG, ну смотрится вполне жизнеспособно, мб из минусов многодельность и выступающий уголок с анкером.
Из-за зуба косоур ниже не уйдет точно, так что исполнение не критично. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 48
|
Нет одной продольной стены, опирать поперечные балки не во что.
Нет, в данном случае невозможно. При таком опирании заужается ширина площадки. Цитата:
Был еще вариант без уголка, на косоуре сделать из пластин опорную часть похожую на опорный узел площадки . Распорниками для надежности крепить в данном случае не сверху в площадку, а в торец. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 954
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
забордемонтажпроект Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 286
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 48
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 48
|
если двигать что бы косоур упирался напрямую, то выходит такая картинка и фактически идет упор в тонкую стенку. Не феншуйно ни разу.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 954
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
РФ
Сообщений: 132
|
Я думаю, что жизнеспособно. Вам нужно прикинуть не толщину пластины, а катет сварного шва. Разумеется, из расчета, что все это висит только на сварке. А потом уже толщина пластины.
Да и еще толщина полки уголка на срез.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,510
|
StoroG, А в плане чего куда как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 48
|
Цитата:
Опорная реакция тонна с хвостиком. Шва тут сантиметров 15 вертикального и еще горизонтальный. Вроде как даже 5мм за уши. А вот с пластинкой пока затык. В плане косоуры на поперечные стены. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
строительные конструкции Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 613
|
В любом случае я бы сделал, по возможности, общий уголок на оба косоура для распределения нагрузки.
Можно еще попробовать проверить консольку площадки на местную нагрузку. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.01.2019 в 15:28. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 48
|
В третьем варианты пропилы делать в ступеньке под пластины?
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
строительные конструкции Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 613
|
Сначала проверить необходимость установки пластин (может увеличить уголок, или сделать из швеллера) и если необходимо - пропилить. Вариант - договориться с заводом и изготовить ступени без выступа или с выемками под пластины.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.01.2019 в 16:00. |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание монолитной жб лестницы. | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 12 | 24.09.2018 12:25 |
кто-нибудь может скинуть пример расчёта металлического косоура на зыбкость? | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.09.2011 20:29 |
Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.07.2011 14:43 |
Опирание жб перемычек? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 1 | 27.11.2007 10:15 |