Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Переключаться с одного на другой раз в сутки, лучше автоматикой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Для противопожарных - недопустимо.
Для технологических - обратный клапан с резервуаром для заполнения трубопровода.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 06.04.2010 в 19:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
То что емкость (резервуар) с питьевой водой может быть и противопожарной - есть и в СНиПе. В ней должен быть постоянный противопожарный запас, который рассчитывается. То, что написал Vlad про 72 часа- совершенно правильно.
Для того, чтобы вода всё же не портилась, предусматриваются циркуляция, барботаж или специальные "фонтанчики". |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Для того чтобы вода не портилась, производится обеззараживание, например серебрение, хлорирование, УФО, и пр. вот только есть одна беда, пред подачей в сеть всё равно хлорировать, ибо критичен остаточный хлор в воде.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Для чего ставиться емкость? для хранения противопожарного запаса воды, если источник водоснабжения, скажем, скважина, не обеспечивает такой расход. Если источник обеспечивает среднечавой расход на хоз.питьевые нужды, то нужно поставить регулирующую емкость на питьевой водопровод, скажем гидропневматический бак, и емкость для хранения противопожарного запаса воды и далее раздельно вести 2 водопровода - питьевой и противопожарный, при этом нужно проверить время восстановления противопожарного запаса воды, т.к. оно регламентируется.
Касательно обрабоки воды, то она нужна только для воды на питьевые нужны, что все же дешевле, чем всю воду хлорировать. Способ обработки зависит от анализа - хлорирование конечно же универсальней, но есть еще озонирование, УФО и пр. Воду из противопожарной емкости желательно периодически обновлять, поэтому ее нужно периодически использовать на поливку, мытье улиц, дорожек и пр. Барбатирование это принудительное окисление, но я не помню, спасает ли оно от сине-зеленой водоросли, которая живет в том числе и в офисных диспенсерах, если только бутылка совсем не новая и ни разу не перезаполнялась... |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Откуда инфа?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Мосводоканал: 50% бутилированной воды в Москве – вода из-под крана Роса-Центр: водопроводная вода безопаснее, чем кулерная Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Vlad®, 07.04.2010 в 14:47. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Тут вот какая штука, я живу в квартале от первой в России озонаторной, поработала она дай бог месяц, и её прикрыли, есть другие или нет в России я не знаю, зато знаю что в водопроводной воде регламентировано содержание остаточного хлора 0,3-0,5 мг/л, пока фраз о том что можно без него я не встречал. А память об озонаторной у народа осталась как о чистом отмывании денег.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Но я не агетирую за озонирование, для данного случая хлорирование все же более разумно, гипохлоридом натрия, скажем, это все же более щадаще |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Простая схема работает с меньшими отказами. Обратный клапан с баком для заполнения трубы - лучшая схема.
Практика . Труба - Ф 400 мм, перепад - 1500 мм, раствор - 1100 кг/м3, насос - империалистический. Работает без обратного клапана и без бака для заполнения, но для пртивопожарных нужд не годится, почему? см. нормы. Не умею ответить аппоненту по имени, да еще и цитатами, научите. Пока.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 12.04.2010 в 18:18. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Лучшая схема - насос под заливом.
Цитата:
Выделяешь нужный текст и жмёшь "Цитата выделенного"
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |