| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
Offtop: ник25 пошли вечером "водка пить земля валяться" на ежегодное собрание строительного факультета политеха в д.к. "Моторщики". |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 26
|
подниму тему:
уже более 20 лет работаем с ОМШ-1 (пр-ва СССР), в последние 10 лет имели опыт работы с приборами Сondtrol (пр-ва Челябинск) как ОМШ, так и ударный импульс (монолитный прибор в виде пистолета, плата и ударник в одном приборе). Сравнивая их, то, плюсы ОМШ над всеми приборами использующими ударный импульс в том что: ОМШ не привередлив к поверхности, Меньше разбросов в показаниях Работает без проблем уже более 20 лет, но увы уже все механизмы износились физически. Condtrol: компактный, легкий, независимая электронная плата для рассчета среднего показателя, выбор направления импульсного удара память на около 300 ударов. минусы: очень требователен к поверхности, бывают "глюки", огромный разброс даже на подготовленной поверхности (зависит от крупного заполнителя и вибрации), опять же армирование мешает. Сломался не прошло и года, отправили обратно на завод, уже более 2-х месяцев ремонтируют. ОМШ их же производства та же беда. Коллеги купили ОМШ-1 якобы сделанный по технологии и материалов как при СССР, накрылись какие то важные механизмы не прошло и 2-х лет. Причем эксплуатация довольно щадящая. Ультразвук конечно интересный прибор, но как быть с материалами разной плотности, густоармированными конструкциями. Вообще непонятно развитие этого приборостроения, приборы становятся все более требовательные к материалам, а не наоборот как и должно быть. Есть еще кто пользовался ультразвуком? стоит ли он своих денег? Хотим использовать параллельно с прибором на основании ударного импульса. Последний раз редактировалось ЮристПриколист, 29.08.2013 в 14:55. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
обратите внимание на УК 1401 (для способа поверхностного прозвучивания)
с нового года выйдет обновленный ГОСТ на ультразвук, где будет прописан базовым способом контроля прочности монолитных конструкций именно поверхностный... в нашей лаборатории ударный импульс стараемся применять на бетонах классов выше В45, ниже него именно ультразвук поверхностный способ сквозной способ (без использования специальных кондукторов) очень чувствителен к базе прозвучивания и был разработан для применения на заводах и заводских стендах выходного контроля... ps: ну и конечно не забывайте привязывать косвенный метод к базовому, либо стандартным образцам в соответствии с ГОСТ 22690-88 (в планах его ждет также переработка на следующий год) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120
|
при использовании ИПС-МГ4 на одном монолитном участке плиты перекрытия, с разными захватками отличавшимися типом использованной опалубки, соответственно и поверхностью бетона, результаты разнились в 2 раза... и с данным видом приборов сталкиваюсь с этим сплошь и рядом
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 26
|
Увы, но УК 1401 не внесен в укргосреестр приборов неразрушающего контроля, а УКС-МГ4 внесен, будем пытаться приспосабливаться, я так понял что точность результатов еще зависит от правильного использования прибора.
п.с. Karol мне вообще все приборы на ударном импульсе не нравятся, разбежность дикая, они очень чувствительны к поверхности бетона, часто завышают показания. если нормальная опалубка и хорошо провибрирован бетон, показания будут завышены на 30-50%, щебень находится очень близко к поверхности бетона и ударный импульс здесь бессилен, кстати более точен при проверке на цементном камне. Как по мне точнее и ниверсальнее ОМШ-1 времен СССР ничего не видел, проверял как то колонны, сборные, около 100 колонн, ну от радости слезы наворачивались, когда все как один показывали 400 кг/см2. Последний раз редактировалось ЮристПриколист, 09.09.2013 в 20:12. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |