Облицовка в 1/2 кирпича

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2011, 14:23
Облицовка в 1/2 кирпича
eugews
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 6

Добрый день всем.
Проектируем монолитный ж/б дом 22 этажа. Встали перед проблемой, заказчик хочет в конструкции наружных несущих стен применить следующее:
несущая монолитная ж/б стена 180-200мм потом минплита 150, потом облицовка кирпичем, но толщиной 120мм, с анкеровкой к монолиту жесткими связями.
В конструкции самонесущих ограждающих стенах газобетон 250, минплита 130, облицовка кирпичем толщиной 120мм.
Решения на наш взгляд абсолютно бредовые и не надежные, да и еще с нашим качеством кирпича и квалификацией рабочих.
Существует ТК 28-02 по аналогичной технологии, но в области применения ни слова про этажность зданий.
Волнует влияние больших отклонений и колебаний здания на кирпичную облицовку в угловых зонах и вокруг проемов.
Подскажите, может кто сталкивался с аналогичными решениями для высотных зданий.
Спасибо.
Просмотров: 20881
 
Непрочитано 23.01.2011, 17:21
#21
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


По поводу отсутствия зазора (и приточнно- вытяжных щелей по низу и по верху отсека облицовки, про них пока ни слова ни сказано не было). В контексте применения пенопласта (материала гидрофобного). А что, паропроницаемость основной несущей конструкции - стены- равна нулю? Нет? тогда приготовьтесь ловить конденсат на внешней поверхности утеплителя. Отсюда - необходимость слоя гидроизоляции внизу, между стеной- несущей консолью перекрытия и слоем теплоизоляции- облицовки, отсюда- необходимость воздушного зазора и щелей (незаполненных вертикальных швов) в слое облицовке. Иначе приготовьтесь к появлению пятен на фасаде, а в особо тяжелых случаях - при стене из пеноблоков- и к морозному разрушению облицовочного слоя. А, не сделали зазор? Тогда считайте многослойную конструкцию, как колодцевую кладку, с учетом влагонакопления и просушки в течение года...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 10:38
#22
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Вот интересный вопрос, как выводить конденсат с поверхности утеплителя при поэтажном опирании облицовочного кирпича.
Есть ли у когонибудь начерченый узел поглядеть бы...
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 10:56
#23
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


сделать пароизоляцию с внутренней части стены
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 11:02
#24
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


"сделать пароизоляцию с внутренней части стены" - не совсем. Правильнее - сделать гидроизоляцию по внешней части несущей конструкции на высоту примерно 20-40 см, и по поверхности консоли для опирания облицовки. Сделать до устройства теплоизоляции. Пи установке облицовочного слоя кирпича 120 мм примерно 1 вертикальный шов шов на 1 метр оставлять незаполненным для вентиляции и слива конденсата. Такие же незаполненные швы оставлять в верхнем ряду поэтажной кладки, под вышележащей консолью.
Вот еще
http://www.germostroy.ru/art_946.php
http://www.pr-soft.ru/e-lib/Data1/52...dex.htm#i38583
http://www.vivat-strou.ru/article/re...kirpichom.html там для деревянных стен, но на детали гидроизоляция о которой я говорю видна. "Пленка ЕСВ" называется
Ну, может тут что почерпнете... Яндекс рулит!

http://stroisamnet.su/stroitelstvo-2...azobetona.html

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 26.01.2011 в 11:31.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 11:03
#25
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
сделать пароизоляцию с внутренней части стены
Хорошо, но выводить её наружу через какие отверстия? Сейчас накопал распечатаный узел, дак там пластиковые трубки диаметром 12мм идут с шагом 1.5 м. На мой взгляд это както со стороны будет смотреться не очень, может я конечно ошибаюсь...

Цитата:
При установке облицовочного слоя кирпича 120 мм примерно 1 вертикальный шов шов на 1 метр оставлять незаполненным для вентиляции и слива конденсата.
Спасибо большое. Этот вопрос меня и интересовал.
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 11:41
#26
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Трубки это круто. Типа, швы заполнили или нет, проверить не сможем, а труби можно пересчитать... Подумайте, сколько там воды от конденсата будет? Гидроизоляция вообще-то для того, чтобы бетон консоли и материал стены не отсыревал (и не замерзал потом в мокром состоянии), а отверстия - для проникновения воздуха в вентилируемую прослойку между облицовкой и утеплителем. Не будет там ничего капать, не будет!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 11:50
#27
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


А если несущая стена - кирпич, а облицовочный слой армокаменный пояс, то нужно ли устанавливать гидроизоляцию и если да то также на высоту до 40см?
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 13:24
#28
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


"А если несущая стена - кирпич, а облицовочный слой армокаменный пояс" - не понял. Как это?!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 13:43
#29
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Простите за долгое отсутствие.
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
По поводу отсутствия зазора (и приточнно- вытяжных щелей по низу и по верху отсека облицовки, про них пока ни слова ни сказано не было)
А их никто и не предусматривал. В контексте вышесказанного, к великому сожалению.
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
приготовьтесь ловить конденсат на внешней поверхности утеплителя
Честно говоря, уже готовлюсь. С ужасом, но готовлюсь. Но пока (ключевое слово "пока") вроде нормально конструкции себя ведут.
Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
сделать пароизоляцию с внутренней части стены
Да Бог с Вами!
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Пи установке облицовочного слоя кирпича 120 мм примерно 1 вертикальный шов шов на 1 метр оставлять незаполненным для вентиляции и слива конденсата
Да! У меня было время на раздумье, я тоже про это же подумал! Что в нижнем и верхнем рядах придётся укладывать кирпич впустошовку.
Так... Тогда получается, что при расчёте утепления стены лицевую версту учитывать не следует.
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
а труби можно пересчитать... Подумайте, сколько там воды от конденсата будет?
М-м-м... где? Я так понял, эти пластиковые трубки - суть то же самое, что незаполненные швы. Только как раз для удобства контроля выполненных работ. Для технадзора, короче.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 13:47
#30
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Проще нарисовать.
(Образование - это то, что остается в голове, когда все выученное уже забыто! ).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узелочко.dwg (74.4 Кб, 2167 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 17:20
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
При установке облицовочного слоя кирпича 120 мм примерно 1 вертикальный шов шов на 1 метр оставлять незаполненным для вентиляции и слива конденсата. Такие же незаполненные швы оставлять в верхнем ряду поэтажной кладки, под вышележащей консолью.
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий", п.8.5:
Цитата:
При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять... эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции"
п.8.14:
Цитата:
При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией...;
- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен;
- применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80-90 кг/м , имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа "Тайвек", "Тектотен" или аналогичных мембранных пленок).
т.е. смысл я полагаю в том, что утеплитель не должен подвергаться действию атмосферных осадков, а если уж и "дырявить" облицовочный слой, то защищать утеплитель пленками
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 20:39
#32
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
СП 23-101-2004
Ух ты... Загрузил.
А я производственник, и зацеплюсь за ключевое слово "при проектировании".
Хотя... не могу с Вами не согласиться.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
смысл я полагаю в том, что утеплитель не должен подвергаться действию атмосферных осадков
Но если подумать, он и с отверстиями в наружной версте не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков.
Так, что-то СП не вполне разумен, что в общем-то странно. Надо самому его поизучать.

Но с точки зрения Вашего подхода... Понял.
по п. 8.5 можно проектировать "пирог" без воздушной прослойки, тогда и гидроизоляция нужна.
по п. 8.14, с вентилируемой прослойкой, не нужно гидроизоляцию, а нужно (Ваша же цитата):
Цитата:
на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки
То есть плёнка нужна, чтоб ветер не выдул наш утеплитель в эти отверстия. Но плёнка паропроницаемая, чтоб утеплитель мог вентилироваться! Вот! Вот где собака порылась!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 21:03
#33
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
по п. 8.5 можно проектировать "пирог" без воздушной прослойки, тогда и гидроизоляция нужна.
Можно, но надо обязательно просчитывать конструкцию стены на сопротивление паропроницанию (защита от переувлажнения - расчет не очень сложный в том же СП). Как правило, в результате оказывается, что в такой конструкции минвата не проходит (влага тормозится в ней менее паропроницаемой облицовкой) - только пенополистирол и иже с ним.
А вместо пленки, кстати, вполне можно взять кэшированную минвату.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 10:20
#34
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Строго говоря, фасады с облицовкой кирпичем не вполне относятся к "вентилируемым". Скорее стоит говорить о необходимости устройства "продухов" для просушивания теплоизоляции в теплый период. Но, тем не менее, при расчетах на теплосопротивление слой облицовочного кирпича мы не учитываем. А насчет затекания - я уже говорил раньше. Облицовка кирпичом хороша в малоэтажном строительстве, там есть свес кровли и ветровая нагрузка незначительная... Так что ветозащитная пленка ни к чему. А вот стремление приспособить облицовку кирпичом к высотному строительству и вызывает такие вопросы и проблемы. Так что думайте, думайте.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 21:39
#35
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
ветозащитная пленка
Такого понятия нет. Простите.
Не хотел никого вводить в заблуждение, но, видимо, меня не так поняли.
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Так что думайте, думайте.
Если говорить о "моём" узле, то раньше "губка" консоли делалась шириной 120 мм. Т. е. лицевая верста на неё опиралась полностью. Там и зазор между "губкой" рамки и нижележащим рядом заделывали нетвердеющей мастикой.
А такую "половинку" стали делать позднее, дабы на фасаде не торчали серые пояса.
Сейчас (буквально на днях увидел) придумали что-то третье: нет губки, а есть уголок 125-й, который приваривается к закладным в "ножках" керамзитобетонной рамки. И полностью будет держать лицевую версту. Но опять же открытый металл.
На мой взгляд, первый вариант был наиболее удачным. Но не с точки зрения архитектуры и внешнего вида.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 10:12
#36
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Про металл - невозможно проконтролировать состояние. Невозможно обновить антикоррозийное покрытие. Срок службы такого, с позволения сказать, "узла" - заведомо меньше, чем основной конструкции. Неремонтопригоден. А чем вам пояса-то серые не угодили? Надо отвечать так: - Господа архитекторы, хотите облицевать вопреки здравому смыслу фасад кирпичом? Только в комплекте с серыми поясами! Получите и распишитесь!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 12:11
#37
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


ну с утеплением минватой вобщем то понятно! а как быть с утеплением ППС??? Он ведь имеет низкую паропроникающую способность (по СНиП паропроникающая способность материалов должна увеличиваться к наружней грани стены ). зимой конденсат будет образовываться между ППС и несущей конструкцией (или внутренним слоем заполнения).
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 12:49
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Сейчас (буквально на днях увидел) придумали что-то третье: нет губки, а есть уголок 125-й, который приваривается к закладным в "ножках" керамзитобетонной рамки. И полностью будет держать лицевую версту. Но опять же открытый металл.
На мой взгляд, первый вариант был наиболее удачным. Но не с точки зрения архитектуры и внешнего вида.
СТО на стены из ячеистого бетона запрещает опирать облицовку на металлические столики!!! Сколько простоит такой столик? лет 15-20 максимум, а потом на головы внизу идущим.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:00
#39
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
а как быть с утеплением ППС??? Он ведь имеет низкую паропроникающую способность (по СНиП паропроникающая способность материалов должна увеличиваться к наружней грани стены ). зимой конденсат будет образовываться между ППС и несущей конструкцией (или внутренним слоем заполнения).
__________________
Это еще не факт, нужен расчет на паропроницание в каждом конкретном случае. А вот доступ наружного воздуха для вентиляции утеплителя тогда должен быть однозначно исключен - горючий материал.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 16:23
#40
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Про металл - невозможно проконтролировать состояние. Невозможно обновить антикоррозийное покрытие. Срок службы такого, с позволения сказать, "узла" - заведомо меньше, чем основной конструкции. Неремонтопригоден.
А что Вы это мне-то рассказываете? Я это знаю. И от этого узла, Слава Богу, благополучно отбрехались.
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А чем вам пояса-то серые не угодили?
Не мне. А главному архитектору города. С подобными людьми когда-нибудь пробовали поспорить?
На мой взгляд-то есть, минимум, десяток возможностей красиво архитектурно обыграть эти серые пояса. Хотя бы фасадной краской. Но арихтекторы-исполнители просто не захотели извилины напрягать. А нас и своих коллег-проектировщиков они не слушают - "белая кость, голубая кровь".
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
СТО
Это не СНиП.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка в 1/2 кирпича

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад Gammy Каменные и армокаменные конструкции 39 12.12.2010 12:43
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40
замена кирпича на пеноблоки, есть вопросы baaba Каменные и армокаменные конструкции 15 27.05.2010 09:56
перегородка из кирпича на "ребро" telepuzik Прочее. Архитектура и строительство 19 14.01.2007 20:50