Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2011, 15:42 #1
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика.
10mactep
 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115

Является ли надежным данный узел? Меня смутило то, что в литературе данный тип узлов (передача Q на стенку колонны через накладку) рекомендован при Q до 5тонн.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 321.jpg
Просмотров: 1679
Размер:	44.7 Кб
ID:	55329  

Просмотров: 11415
 
Непрочитано 11.03.2011, 15:56
#2
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Да вроде бы стандартное решение, а длины шва ведь с запасом хватает!
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 16:10
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Является ли надежным данный узел? Меня смутило то, что в литературе данный тип узлов (передача Q на стенку колонны через накладку) рекомендован при Q до 5тонн.
21 тонна на узел это серьезно, в литературе пишут не зря. имхо я бы попробовал как-нибудь с двух сторон обжать. Болты надо на все виды нагружений посчитать и лист не 10ку, а 12 минимум.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 18:46
#4
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. 10mactep!

Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Является ли надежным данный узел?
Проверте расчетом: на срез и смятие болты; фасонку и стенку балки на срез; и сварной шов на срез по металлу шва и границы сплавления.

В литературе много чего пишут, как и на заборах.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 20:09
#5
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


решение стандартное,
рекомендации 5 т при какой толщине стенки? в данном случае спасают горизонтальные ребра
viqa вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 21:03
#6
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


По этой картинке узел несет нагрузку. У вас есть чертежи со всеми необходимыми данными? 20т N и 21т Q это расчетное сочетание или максимумы из расчетов?

Последний раз редактировалось vegas, 11.03.2011 в 21:09.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 10:45
#7
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Спасибо всем за ответы.
Цитата:
Сообщение от dik-son
21 тонна на узел это серьезно, в литературе пишут не зря. имхо я бы попробовал как-нибудь с двух сторон обжать. Болты надо на все виды нагружений посчитать и лист не 10ку, а 12 минимум.
Болты посчитаны, 10-ки при расчете на срез и момент с запасом хватает.
Меня больше волнует что может нехорошего произойти со стенкой колонны
Цитата:
Сообщение от гиппопо
Проверте расчетом: на срез и смятие болты; фасонку и стенку балки на срез; и сварной шов на срез по металлу шва и границы сплавления.
Если ограничиться указанными вами расчетами, то узел несет нагрузку
Цитата:
Сообщение от viqa
решение стандартное, рекомендации 5 т при какой толщине стенки? в данном случае спасают горизонтальные ребра.
Толщина стенки 9мм. Насколько я понял данный тип узла работоспособен при любых значениях Q, при условии что момент (M=Qxe) будем передавать на полки через горизонтальные ребра. Тогда вопрос, если убрать ребра, то как посчитать стенку колонны на момент?
Цитата:
Сообщение от vegas
По этой картинке узел несет нагрузку. У вас есть чертежи со всеми необходимыми данными? 20т N и 21т Q это расчетное сочетание или максимумы из расчетов?
Все необходимые данные имеются, указанные нагрузки - максимум из расчетных сочетаний
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 10:53
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


10mactep
Может лучше по пробовать швеллер поставить под эту балку.
Узел 5 по серии 2.440-2_1, а нижние болты, либо поднять, либо опустить.
Решение по проще будет, по моему мнению....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 22:08
#9
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Толщина стенки 9мм. Насколько я понял данный тип узла работоспособен при любых значениях Q, при условии что момент (M=Qxe) будем передавать на полки через горизонтальные ребра. Тогда вопрос, если убрать ребра, то как посчитать стенку колонны на момент?
ребра все равно нужны для жесткого узла других балок
стенка на момент в данном случае работает плохо, поэтому при чуть существенных усилиях ребра все равно нужны
в серии 2,440-2 большой недостаток, что в шарнирных узлах не учитывает сечение колонн и главных балок (при проектирование опирания второстепенных)
viqa вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 22:38
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


10mactep
какая-то зверская продольная сила в балке - 20 тонн??? Откуда?
Колонна такую нагрузку, изгибающую ее из плоскости не вынесет (или что-то на узле не дорисовано)
К тому же наверняка будет сверху железобетонное перекрытие, и вся продольная сила будет разбегаться по бетону, а не по балке.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2011, 14:56
#11
Мыкола_констр

конструктор
 
Регистрация: 05.08.2010
Львів
Сообщений: 32


Не понимаю, почему колону не развернуть на 90 градусов? будет более логично.
Мыкола_констр вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 10:34
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Меня больше волнует что может нехорошего произойти со стенкой колонны
Нужно считать швы крепления горизонтальных ребер и сами ребра на момент (M=Q*расстояние от стенки коллоны к осям болтов) и продольную силу. (M+N). Опорную планку тогда только на Q, болты тожетолько на Q. Если все проходит, коллона проходит - узел будет работать.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Может лучше по пробовать швеллер поставить под эту балку.
Узел 5 по серии 2.440-2_1, а нижние болты, либо поднять, либо опустить.
Не совсем понятно предложение. Если просто взять узел 5 - то см. "таблица рекомендуемых областей использования узлов..." (2.440-2.1 01КМ). Если объединять узел 5 с узлом на планке - тогда уже это творчество. Да и не нужно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 16:13
#13
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от DEM
Может лучше по пробовать швеллер поставить под эту балку.
Узел 5 по серии 2.440-2_1, а нижние болты, либо поднять, либо опустить.
Решение по проще будет, по моему мнению....
Этот вариант я рассматривал, однако наличие продольной силы ограничивает применение данного узла
Цитата:
Сообщение от viqa
ребра все равно нужны для жесткого узла других балок
стенка на момент в данном случае работает плохо, поэтому при чуть существенных усилиях ребра все равно нужны
в серии 2,440-2 большой недостаток, что в шарнирных узлах не учитывает сечение колонн и главных балок (при проектирование опирания второстепенных)
"Чуть существенные усилия" можно понимать по разному
Цитата:
Сообщение от MasterZim
какая-то зверская продольная сила в балке - 20 тонн??? Откуда?
Колонна такую нагрузку, изгибающую ее из плоскости не вынесет (или что-то на узле не дорисовано)
К тому же наверняка будет сверху железобетонное перекрытие, и вся продольная сила будет разбегаться по бетону, а не по балке.
Верно подмечено,) колонна связевого блока. все лишнее убрано дабы не загромождать узел. 20т от сейсмической нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Мыкола_констр
Не понимаю, почему колону не развернуть на 90 градусов? будет более логично.
В данном случае не логично, в плоскости с рамными узлами усилия больше
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
Нужно считать швы крепления горизонтальных ребер и сами ребра на момент (M=Q*расстояние от стенки коллоны к осям болтов) и продольную силу. (M+N). Опорную планку тогда только на Q, болты тожетолько на Q. Если все проходит, коллона проходит - узел будет работать.
А что думаете о том что верхние ребра крепятся к полкам колонны через обратные фланцы, приваренные одним лобовым (по отношению к горизональному ребру)швом?
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 16:38
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Думаю, что швы крепления обратных фланцев нужно считать на полное усилие от горизонтального верхнего ребра. Но почему нельзя сделать швы по верху и низу обратных фланцев? А если снять фаску по радиусу закругления колонны то обратные фланцы можно и к стенке колонны приварить. Но эти швы в запас не учитывать.
А вообще мне кажется тоже странным такое значение продольной силы. Балка учавствует в работе связей как распорка, или что? Хотя конечно всякое бывает.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.03.2011 в 16:44.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 16:50
#15
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вообще мне кажется тоже странным такое значение продольной силы.
Действительно, для усилия от обжатия колонн-маловато, хотя надо смотреть этажность.
А от сейсмики еще более странно, обычно от нее больше верт элементы нагружаются..
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 20:47
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
... если убрать ребра, то как посчитать стенку колонны на момент?...
Примерно вот так. Здесь деформация узла в случае без ребер. Это вид сбоку. Если посмотреть сверху, еще выкручивает полки колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без ребер.jpg
Просмотров: 537
Размер:	33.5 Кб
ID:	55558  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 10:53
#17
Vladimir.minsk


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 29


Подскажите в какой программе начерчен этот узел. Уж больно красивый!
Vladimir.minsk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:33
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vladimir.minsk Посмотреть сообщение
Подскажите в какой программе начерчен этот узел. Уж больно красивый!
Возможно, в AutoCAD Structural Detailing.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:49
#19
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ребята, нагрузка горизонтальная 20 тонн - это что может быть за конструкция. Не могу представить.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:51
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, нагрузка горизонтальная 20 тонн - это что может быть за конструкция. Не могу представить.
Этажерка-связи-распорка, совмещенная с балкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08