| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт фундамента по инженерным изысканиям

Расчёт фундамента по инженерным изысканиям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2018, 15:16 #1
Расчёт фундамента по инженерным изысканиям
Timofei154
 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20

Здравствуйте, помогите пожалуйста с расчетом фундамента, нужно проверить фундамент исходя из инженерных изысканий. На картинках представлены характеристики по грунтам. Основанием для фундамента будет слой ИГЭ-4, но при этом под подошвой фундамента будет произведена замена грунта ИГЭ-3 на щебень 20-40 мм толщиной 600 мм с послойным уплотнением. По слою ИГЭ-4 есть только расчётное сопротивление на одноосное сжатие. Фундамент обычно проверился в программе «ФУНДАМЕНТ». Вопрос в чем, при расчета мы считаем фундамент опертым на слой щебня и берём для него физ.-мех. характеристики?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19FA5199-F9F3-4F15-9D5E-FB2778028C0A.jpeg
Просмотров: 128
Размер:	778.3 Кб
ID:	208601  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 53D46F17-8BD5-4996-AAA0-24DD467EC5A9.jpeg
Просмотров: 84
Размер:	1.22 Мб
ID:	208602  Нажмите на изображение для увеличения
Название: F68F044A-5076-4E9E-A0E6-40E79BC56D4A.jpeg
Просмотров: 73
Размер:	1.18 Мб
ID:	208603  

Просмотров: 1788
 
Непрочитано 30.11.2018, 16:03
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Timofei154 Посмотреть сообщение
По слою ИГЭ-4 есть только расчётное сопротивление на одноосное сжатие.
Это же скальный грунт. Что-там в программе «ФУНДАМЕНТ» увидеть желаете?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2018, 16:25
#3
Timofei154


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это же скальный грунт. Что-там в программе «ФУНДАМЕНТ» увидеть желаете?
Просто я впервые столкнулся со скальным грунтом. А нужно выполнить расчёт фундамента на экспертизу. Что обычно выдаёт программа - осадка, напряжения, удерживающая, коэф. использования. Как на картинке вывод.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 46B1D055-1DFC-43B6-AF04-6116C889C1DC.jpeg
Просмотров: 91
Размер:	180.8 Кб
ID:	208606  Нажмите на изображение для увеличения
Название: CC398A42-D576-46E3-9BFB-50A10A246E05.jpeg
Просмотров: 77
Размер:	182.9 Кб
ID:	208607  
Timofei154 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 18:09
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Timofei154 Посмотреть сообщение
Что обычно выдаёт программа
На будущее - у каждой программы есть свои границы применимости и область применения (читай что именно проверяет). И ориентироваться нужно не на "что выдает программа", а "что мне необходимо получить".
И теперь краткий ликбез:
- проверка по деформациям: скальный грунт в строительстве условно считается несжимаемым. осадки равны 0
- определение напряжений под подошвой: п. 5.6.28 СП 22 имеет всего пару простейших формул и граничных условий. 15 минут максимум для проверок.
- проверка по 1 ГПС (прочность и т.д.): требуется довольно редко (см. п. 5.1.9 СП 22). Тут попадает, и вот этот предел прочности вам и дали в геологии. думаю не сложно сравнить R фактическое с R из геологии.
Вот в принципе и все. Но если хочется непременно в фундаменте:
- деформации не проверять.
- Столбчатый на естественном основании: введите фиксированное R, если нет желания разбираться в п. 5.6.28.

PS: с данной породой не сталкивался, судя по всему не карстующийся грунт, но всегда могут быть нюансы))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2018, 08:33
#5
Timofei154


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
На будущее - у каждой программы есть свои границы применимости и область применения (читай что именно проверяет). И ориентироваться нужно не на "что выдает программа", а "что мне необходимо получить".))
Спасибо за помощь. Подскажите, вопрос не по теме правда, просто мне сказали самому пока разбираться. А то я в этом проекте со всем впервые сталкиваюсь. У меня эстакада с плоской и пространственной опорой( нагрузка на фундамент от 2 и 4 стоек), не подскажите где посмотреть как привести нагрузку в центр фундамента? Я понимаю что у нас одна часть работает на вырывание, другая на сжатие, но как M, Q, N привести в центр не могу понять
Timofei154 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 09:55
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Timofei154 Посмотреть сообщение
как привести нагрузку в центр фундамента?
Находите центр фундамента и проецируете усилия: обычное суммирование плюс дополнительный момент от вертикальных сил. Не забывайте учитывать знаки усилий. Посмотреть как проецировать усилия можно в любом учебнике по теоретической механике
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт фундамента по инженерным изысканиям

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Критика устройства ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 2 13.03.2017 23:17
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт армтуры в примыкании нового и старого фундамента ALEXIY245 Основания и фундаменты 1 16.07.2009 11:12
Расчёт фундамента и колонны по эпюрам Лиры smirniy Лира / Лира-САПР 9 06.05.2009 16:57
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43