29.11.2014, 18:34 | #1 | |
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 4873
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
В тех случаях, когда действует поперечная сила, а анкеровки арматуры не хватает.
Если стройникам тупо захотелось поиграться со сваркой в местах пересечения, то нужно им пояснить, что такой стык с точки зрения ГОСТа на сварку вреден не больше чем полностью для арматуры. А для сейсмики еще и вреден в нагрузку. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Цитата:
Поперечные стержни в плитах чаще выполняют роль фиксаторов верхней арматуры, если предполагаются значительные монтажные нагрузки на верхнюю арматуру, то сварные соединения предпочтительнее вязаных. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Нет требований таких, если делаете из отдельных стержней то вязать, сварка не зачем, если же конечно длина анкеровки или перехлеста не учитывалась из учета приварки стержня к продольному в другом направлении стержню. И о какой сварке идет речь, клещами или прихватки. Рвение сварщика может только ухудшить работу стержня, подрезка стержня сваркой не так уж и сложна )
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Offtop: Тьфу ты. Неправильно прочитал. речь оказывается о хомутах...
Сварку обычно используют при армировании плоскими каркасами. При этом варят на заводе точечной сваркой. На стройке лучше вязать. А если есть кручение и не обойтись замкнутыми хомутами, то только вязка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
почему, неправильно? Я так же понял, автор ни слова про хомуты не сказал, более того, речь о плитных конструкциях.
Для сеток сварка конструктивна, допускается варить через раз внутри, а по периметру все первые. Это нужно только при заводских условиях изготовления, чтобы краном уложить, а по месту можно и вязать. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Настоятельно рекомендую еще раз перечитать внимательно технические требования на изготовления сеток по ГОСТ.
Сварка полезна только для поддерживающих каркасов и соединений, регламентируемых ГОСТ 14098-91. Все остальное - горе от ума. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ладно, с этим человеком договориться бесполезно. Может, кто-нибудь объяснить в чем тут дело, и причем здесь поддерживающие каркасы? Кто о них вообще упомянул?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? | niusya | Архитектура | 1 | 22.09.2014 14:43 |
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики | zodchij | Архитектура | 2 | 07.04.2009 15:46 |
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию | из 69 квартиры | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.04.2009 08:15 |
В каких случаях можно не заполнять последнюю графу экспликации | Александр Шевелев | Архитектура | 5 | 27.09.2008 21:02 |