Уважаемые коллеги!

Возник вопрос с расчетом сетей водопровода в жилом доме с устройствами внутриквартрного пожаротушения КПК-Пульс-01/2.

Имеем 5- этажный жилой дом, согласно п.6.5* СНиП 2.04.01-85 противопожарный водопровод не предусматривается; в то же время согласно п.7.4.5 СНиП 31-01-2003:

Цитата:
7.4.5. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматри-вать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использова-ния его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Каким образом в этом случае правильно учесть эти устройства внутриквартирного пожаротушения при гидравлическом расчете водопровода? У КПК-Пульс-01/2 длина шланга 15 м и диаметр рукава 19 мм, что согласно СНиП 2.04.01-85 требует напора у пожарного крана 9.6 м и высоты подъема струи не менее 6 м, что весьма существенно повлияет на расчет.
Просмотров: 3288
 
Непрочитано 23.11.2011, 23:12
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
<phrase 1=


19 мм по СНиП - это диаметр пожарного ствола а не рукава. Но не в том суть, первичное устройство внутриквартирного пожаротушения - это не пожарный кран и для него не существует нормативных показателей по обеспечению расхода и т.п. Поэтому, можете вообще не учитывать его в гидравлическом расчете.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет сетей водопровода с устройствамивнутриквартирного пожаротушения Пульс

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет пожаротушения по формулам dextron3 Инженерные сети 13 04.09.2008 11:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44