Всем привет. Разделом не ошибся)
Итак, есть вышка сотовой связи (фото №1 во вложении). В основании вышки три опоры, которые мы условно называем "лапа" (на фото №2 более-менее видно). Лапа представляет собой металлический прямоугольник, пригруженный блоками ФБС и опираемый на дорожную плиту. Вышка сильно накренилась - в высшей точке практически на метр. Судя по геологии там с одной стороны резкий перепад грунтов. Можно сказать, яма с песком.
Задача стоит выровнять и предусмотреть отсутствие дальнейшего крена.
Мы придумали вариант: расширяем опорную часть лапы. По бокам добавляем плиты. Под плитами устраиваем еще по две сваи. Получается по две плиты на каждую лапу и по 4 сваи на каждую лапу. Соответственно расширяем металлическую раму в основании лапы. Прикидочный план во вложении (файл pdf). Таким образом мы расширим площадь опирания и вдобавок передадим нагрузки на несущие грунты.

И вот самое интересное - ПОС. Нам нужно проработать все виды работ, все расписать и показать и мы встали в небольшой ступор. Для начала мы должны поднять лапу, которая просела. Допустим это будут делать краном. Но ведь есть вероятность, что с другой стороны либо погнутся опорные части, либо треснут плиты. К тому же - даже если мы поднимем лапу (или даже все три лапы), то мы не можем их опустить, пока бетон в плитах не наберет достаточной твердости.
Ну и самое интересное - нужно придумать такие варианты, чтобы при производстве работ вышка продолжала работать!

Со строительством у нас опыта нет. Вариант решения мы придумали, но как почти все "чертежники" - не представляем как это все будут делать =)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4938.jpg
Просмотров: 461
Размер:	219.1 Кб
ID:	186710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4945.jpg
Просмотров: 436
Размер:	376.0 Кб
ID:	186711  

Вложения
Тип файла: pdf Предлагаемая схема работ.pdf (32.1 Кб, 152 просмотров)

Просмотров: 6449
 
Непрочитано 17.04.2017, 09:55
| 1 #2
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Сто к одному, что все читающие эту тему думают, что "очередные дилетанты, которым лень/дорого/некогда нанять специалистов"))))..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Есть такая вещь -силикатизация. Ее можно применить под просевшую опору, чтобы закрепить грунт-основание. Две другие опоры опустить на уровень севшей, выровняв крен. Обойдется дешевле, чем то, что "придумали". Но без конкретного специалиста на месте и расчетов проблему не решить.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:28
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Снять пригруз, забить клинья до выпрямления, снова положить пригруз.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:49
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


За денюжки сделаю вам ПОС.

Бесплатно... Ну нужна геология и чего куда отклоняется. Как без геологии. Может у вас просто ветер штормит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 12:07
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,641


Конструкция сама по себе сильно напоминает ВРЕМЕННУЮ, т.к. стоит не на фундаментах, а на ПЛИТАХ лежащих на поверхности грунта, и пригружена ФБСками чтобы ветром не унесло.
Если нет задачи "сделать временное капитальным" - то можно идти простым путём, как Бахил написал: в безветренную погоду снять ФБСки с просевшей опоры, поддомкратить, подложить под "лапу" подкладок сколько надо, пригрузить обратно.
Если нужно, чтоб башня стояла долго и надёжно - делайте на свайном основании, как у вас в "чертеже" нарисовано. ПОС на эти работы = деньги.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 17.04.2017, 12:31
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Одна из старых знакомых)))). Уже и выцвела....))). Да делайте с ней что хотите и как выше написано. Но для начала геодезию высотную надо сделать, понять что на сколько поднимать. И скорей всего (наихудший вариант) блоки придется снимать и с других опор - узлы в металле там так себе - хлипко-экономные. А вот из эфира выключить стоит. Но конечно - техника электро и другой безопасности и желания жадного хозяина башни понятия не совместимые.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Если бы это работа досталась тем "акробатам" на которых я работал... Они бы подогнали бы кран, ну 25тн г/п из-за выстрела, максимум 32тн (кран даст гарантию что она не завалится). Сняли бы блоки. ПГС подсыпали. Подпихнули бы еще плиты (покрепче - под капитальные авто/дороги, можно и ПАГи) под уровень. И все бы вернули обратно. Без геммороя: бетона, свай, геологии....Только ее надо обесточить и снять с эфира - кран все таки работает. За день-два максимум три (отключения/переключения) управились бы. Гарантия - еще лет на 10))))).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Конструкция сама по себе сильно напоминает ВРЕМЕННУЮ
Она так и идет как временная - без фундамента, а пригруженная. Но вечная, вон уже сколько лет стоит))). Мухлёшь с экспертизой и землей - меньше правоустанавливающих и согласующих бумажек)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 17.04.2017 в 12:57.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 13:06
#7
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Но без конкретного специалиста на месте и расчетов проблему не решить
Почитал. Да, нужны специалисты узкого профиля. Мне кажется, что в нашем городе их даже нет ))
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Снять пригруз, забить клинья до выпрямления, снова положить пригруз
А после возвращения пригруза клинья не "утопнут"?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну нужна геология и чего куда отклоняется. Как без геологии. Может у вас просто ветер штормит
Геология-то есть. И отчет по замерам отклонения есть. Это не ветер. Я еще в топике написал, что там сильный перепад песка. Не проверял еще (не ориентировал съемку по геологии), но уверен, что проседает именно там
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
делайте на свайном основании, как у вас в "чертеже" нарисовано. ПОС на эти работы = деньги
У меня не вопрос "как делать ПОС?". Я пытаюсь понять как производить такие работы.

Допустим, мы "привяжем" временно вышку на период производства работ. Снимем пригруз. Домкратить вышку не получится наверное, поэтому придется поднимать краном каждую лапу на нужный уровень. А дальше мы не можем ее опустить, пока не затвердеет бетон. Как быть?
А если выровнять башню, поставить ее на клинья, как писал Бахил, и залить плиту вместе с этими клиньями? Забетонировать их в тело плиты.
Modis вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 13:23
#8
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,641


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
У меня не вопрос "как делать ПОС?". Я пытаюсь понять как производить такие работы.
Понять, как производить такие работы - это называется РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС)
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Домкратить вышку не получится наверное, поэтому придется поднимать краном каждую лапу на нужный уровень.
Поднимать краном такие сооружения нельзя с точки зрения ростехнадзора
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
А дальше мы не можем ее опустить, пока не затвердеет бетон. Как быть?
подсовывать под лапу затвердевший бетон (в виде сборной плиты) или стальную подкладку (ваш Капитан Очевидность)
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
А если выровнять башню, поставить ее на клинья, как писал Бахил, и залить плиту вместе с этими клиньями? Забетонировать их в тело плиты.
любой каприз, подтверждённый расчётом и оплаченный заказчиком!
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 17.04.2017 в 14:07.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 13:25
#9
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Поднимать краном такие сооружения, с точки зрения ростехнадзора
А можете наставить на путь истинный и сказать, что почитать на эту тему? Почему именно кран, а не домкрат?
Modis вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 13:43
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Почему именно кран, а не домкрат?
На этих объектах деньгами является время, при минимальных затратах на стройматериалах, зарплату бригады. Надо же что бы еще чего то себе и в карман положить. Башни до 72м высотой монтируются и "лечатся" автокраном. В вашем случае это вообще не вопрос - 30м высотой?; и нет фундамента - 20000руб/смена 25тонник.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 14:07
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
20000руб/смена
Offtop: А домкратом бесплатно.
Не принципиально кран/домкрат. Чем проще тем и делай.

----- добавлено через 49 сек. -----
Можно вообще клиньями и кувалдой обойтись.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да и всякие теодолиты-тахометры лишние. Подвесил отвес и по нему равняешь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 14:19
#12
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Выскажу до конца свой вариант, без крана). 1. Нужна геология.2. Закрепление-укрепление грунта под просевшей опорой, скорее всего, это будет силикатизация. 2. Лаборатория на штамп с эквивалентной нагрузкой от всей массы вышки(можно не снимать оборудование, но проверить крепления).3. Оттягиваете на севшую опору вышку, придерживая ее 2-мя оттяжками на другие 2 опоры (в плане будет выглядеть как треугольник). Перед этим освободите опоры.3. После того, как опоры приподнимутся(высоту определить надо, чтобы удобно было работы проводить), произведете работы по фундаментам приподнявшихся 2-х опор. 4. Опускаете вышку и закрепляете опоры. Без геодезиста, геологии и элементарных расчетов работа вряд пойдет. Ну и обесточить надо будет, это однозначно. И Не ПОС, а именно ППР нужен, причем расписанный и разжеванный до мелочей + ТБ.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 20:45
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А ещё крен бывает стабилизировавшийся, затухающий, активно кренящийся...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 19:01
| 1 #14
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Башни до 72м высотой монтируются и "лечатся" автокраном. В вашем случае это вообще не вопрос - 30м высотой?; и нет фундамента - 20000руб/смена 25тонник
Кран можно использовать для поднятия вышки целиком с зацепом за верхнюю часть.
При поднятии краном одной лапы за счет малой жесткости троса и стрелы возможно сильное поперечное раскачивание вышки.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 21:50
1 | #15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Кран можно использовать для поднятия вышки целиком с зацепом за верхнюю часть.
Немножко по другому строповка. Да и так все правильно. Чего возиться с одной лапой? Башня мизер, целиком ее поднять, подложить-выровнять и поставить на место. Главное фидера не оборвать... Весит подобная ерунда, без блоков, не больше 10тн (забывать слава богу стал стал, бум строительства уже как более 5 лет прошел), помнящие подправят- смотреть лень))). .Нагрузку на одну ногу, для такого пирога блоков, при максимальном расчетном ветре, составит 0.4кг/см2. Силикатизация, это хорошо для знатоков-теоретиков...или экспертов....
На фото пример. Одна их наших - Би Лайн, кто ее в интернет выложил?))) - история))). В основании не дор.плиты, а монолитная. Нагрузка от 3-го ветра. Монтаж сначала нижней секции - просто, что бы задать треугольник в основании без сложных геодезий, заодно блоков понаставить - кран освободить. На фото момент насаживания остального в сборе. И все...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Башня-30.JPG
Просмотров: 165
Размер:	200.7 Кб
ID:	186891  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выравнивание крена вышки сотовой связи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Литература по проектированию и строительству станций сотовой связи fedirrevo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.03.2015 17:59
Ищу расчет мачты сотовой связи без оттяжек ! Ivasoft Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2013 14:30
Документы для проектирования вышек сотовой связи GGCAT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.04.2011 15:25
Лира. Расчет башни сотовой связи Н=40м Red Nova Лира / Лира-САПР 54 12.04.2011 17:58