| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2017, 21:03 | #1 | |
Допустимы ли трещины на стяжке и чем это регламентируется ?
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 32656
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Стяжка на мягком утеплителе может нести нагрузку и по ней может течь жидкость.
Если стяжка армированная, то по СП 63 Макс трещины 0,3 (0,4) мм для сохранности арматуры или менее при агрессии и т.п. даже , если СП формально не действует. Видимо и требования зависят от здравого смысла. Исходя из мокрой уборки можно требовать и 0,2 (0,3) мм. Во всем этом не уверен. Могу наврать. А что такое бухтит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
К сожалению ничего такого там не нашёл. Но честно говоря ничего про трещины не нашёл и СНиП 3.03.01-87 (не путать с СП 70), и в нём ничего не сказано про допустимость трещин на бетоне. но есть такой пункт: 2.65. При появлении на поверхности уложенного бетона трещин вследствие пластической усадки допускается его повторное поверхностное вибрирование не позднее чем через 0,5-1 ч после окончания его укладки. Получается, что рекомендации по устранению трещин есть, а допустимость нигде не регламентируется. Говорит ли это о том, что трещины не допустимы ? Цитата:
Вот ещё такой пункт нашёл : О «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ (В РАЗВИТИЕ СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ») Москва 1998 год 8.11. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между плинтусами (галтелями) и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. Указанные дефекты следует исправить. Можно руководствоваться этими нормативами ? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F9%E8%ED%2A http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F9%E8%ED%2A
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
С другой стороны в стяжке пола делаются всякие швы. Теоретически эти швы должны исключать усадочные трещины.
С третьей стороны жесткость любой ж.б. конструкции с трещинами снижается. А учтено ли это снижение расчетом армирования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Есть. Например:
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ "ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА" (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия") 2004г. Глава 12.Техническое обслуживание и ремонт полов 12.7.1 Усадочные трещины в бетонных покрытиях полов - думаю, подойдёт и для стяжек. Не знаю. Навряд ли.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? | vitaliykot | Обследование зданий и сооружений | 53 | 20.08.2018 22:07 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |