| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.11.2008, 08:44 | #1 | |
Установка башенного крана "POTAIN MR 405 B H24" на перекрытие стилобата.
Инженер ПОС, ППР
Владивосток
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4450
|
|
||||
прораб Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 40
|
У нас была такая проблема, конструкторы посчитали, что башенный кран Jaso 85 можно ставить на перекрытие стилобата, однако ППРк экспертизу не прошел, пришлось ставить на фундаментную плиту и оставлять отверстия в перекрытии под кран и контрольный груз. В экспертизе сказали, что не пройдет из-за высоты крана... Если бы кран был пониже, может быть все и получилось бы... У нас высота под крюком 124 метра.
|
|||
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
Как-то видел на одном объекте, что приставной кран ставили на перекрытие.Под перекрытием ставили временные колонны из труб в распор в фундамент. Здание было 5-6 этажей.Лучшее решение - ставить кран прямо на фундаментную плиту в технологический проем плиты перекрытия, с просчетом нагрузок на фундамент проектировщиками
__________________
Дорогу осилит идущий |
|||