| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2013, 14:40 | #1 | |
Нужна критика узла стыка двух ферм
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2968
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Анастасия74, пожалуйста, подпиши где что, я не уловил смысл. (рисунок в начале темы просто замени с помощью справа внизу "Правка" - "Расширенный режим" -"Управление вложениями") Последний раз редактировалось Tvorec, 08.07.2013 в 15:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Значит фермы с параллельными поясами. Что, не хватает их несущей способности по одиночке?
Вообще-то фермы рассчитываются из предположения шарнирности узлов, отсюда они считаются только на растяжение-сжатие (ну кроме п.13.6 СНиП II-23-81*) - а значит такие выкрутасы ничего не дадут им, т.к. площадь останется одинаковой (ну разве что в устойчивости стержней из плоскости, но и это проще можно решить) - не проще просто поставить их рядом? Такая безумная сварка просто перекарежет все, это же какие сварочные напряжения там будут? Чем вызвана такая необходимость "сплочения"? Ладно, видимо придется ждать завтрашнего дня, когда появятся чертежи. Анастасия74, заодно выложи дейстующие усилия в ферме, нагрузки, опирание ферм (если имеется это всё). Последний раз редактировалось Tvorec, 08.07.2013 в 15:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5
|
Насчет извращения-полностью согласна.
Вообще это стык одного навеса из ферм с другим навесом-необходимость данного сплочения не обсуждается-ТАК НАДО заказчику. Проектировщики не заморачивались насчет узла-выдали вот ЭТО. Насчет того,что перекарежет - ЕСТЕСТВЕННО, плюс вообще физически наложить этот шов будет непросто (даже трубы вплотную не прильнут др к другу на такой длинне). ОТМЕЧУ что всё это делается на высоте-сварщик вспатеет. И тонны сварки тоже никому неинтересны. |
|||
|
|||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Сварщик просто не сможет сделать потолочные швы качественно. (кстати какие сечения у ферм- ладно, ладно, ждем завтра, дабы не загромождать форум).
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
После такой железобетонной заявки обычно идет белым текстом на белом фоне остаток фразы: "... недорого и быстро".
На его "так надо" отвечайте сметой , сразу начнет прислушиваться. Хотя эта тема совсем для другой ветки. Без чертежей диагноз не поставить и обсуждать более нечего. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
2. А нет, все таки дало. Это что за раскосная решетка? Снеговые нагрузки какие? Схема усилий в стержнях вроде должна быть - приложи ее к теме. Спрашиваю потому, что я вижу огроменные расцентровки в узлах, еще зачем-то вместо трубы под стойки уже стоит уголок. Труба закончилась? И какой толщины труба - 100х40х3? А можно всю ферму выложить, прямо длинной 8м, с узлом опирания. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 24
|
проектировщиков в топку. решение кроме того что не целесообразное, так и крайне дорогое в финансовом плане и по технологии исполнения. да и ферма вызывает ну ооочень много вопросов. вы потребуйте от них (проектировщиков) её рассчет, интересно посмотреть)) я почему-то уверен, что долго она не прослужит... конструктив крайне тупой.
требуйте другого более логичного решения и пусть пересчитают/перечертят ферму! упадёт ведь Цитата:
Последний раз редактировалось andrew.g, 09.07.2013 в 12:48. |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
Сухари!
__________________
[email protected] |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. | Andrey231 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.04.2012 14:51 |