Нужен ли раздел АР для блочно-модульного здания?
Aris_pole
 
архитектор
 
Харьков
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 51

Проходим экспертизу свинокомплекса и "пришло" очередное замечание от эксперта: Представить по зданию «Блочно-модульная котельная» проектную документацию по разделу 3 «Архитектурные решения» в соответствии с требованиями ПП РФ от 16.02.2008 №87, II, раздел 3 и в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 и ГОСТ 21.201-2011.
По этому поводу ГИП мне выслала проект спец. организации на эту самую котельную, дабы разработать АР-а я вот не пойму-это мне нужно делать АР или спец организация,которая котельную будет поставлять должна листики выдать дополнительные??(в выданном мне проекте есть пара листиков с маркой КР-фундамент, есть планчик..его чуть доработать-и норм))).
Мне принцип понять:блочно-модульные здания арх разрабатывает или фирма,поставляющая эти здания, а в основном проекте на свинокомплекс,например, достаточно дать ссылку и приложить проект спец организации?и замечания тогда адресовать ей(организации)
Просмотров: 13745
 
Непрочитано 05.11.2015, 08:33
1 | 1 #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Эксперт несколько "перебдел", как мне кажется. «Блочно-модульная котельная» по сути является полнокомплектным изделием, а не зданием - объектом капитального строительства. Изделие это производится изготовителем в соответствии с ТУ, разработанными для него, и согласованными в установленном порядке. То есть, техническую документацию на эту котельную уже и так проверять должны были, при согласовании ТУ. Проектная документация разрабатывается на объект капитального строительства (ОКС), а не на изделие, и ПП РФ распространяется только на ОКС:
Цитата:
1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;
Мы БМК использовали в проектах, но ни разу экспертиза не требовала предоставления проектной документации на них, удовлетворялась ТУ.
Мне кажется, достаточно написать в ответ что-то в духе:
"Блочно-модульная котельная является полнокомплектным изделием полной заводской готовности, выпускаемым в соответствии с ТУ ..., и , соответственно, не относится к объектам капитального строительства на основании ГОСТ 25957-83, в связи с чем разработка проектной документации для этого изделия не требуется, так как архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства (п.1 ст.48 Градостроительного кодекса РФ). ТУ... представлено к рассмотрению экспертизы."
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 09:10
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Эксперт несколько "перебдел", как мне кажется. «Блочно-модульная котельная» по сути является полнокомплектным изделием, а не зданием - объектом капитального строительства.
Неверно. Объектом капитального строительства является не это "изделие", а свинокомплекс. БМК всего лишь одно из зданий, входящих в объект капитального строительства. Это обычное дело - бывает, что весь ОКС состоит из таких задний.

Сведения от таких блочных зданиях включаются в проектную документацию. Ничего особого там не требуется - информация о здании и ровно 2 листа из документации на БМК - план, разрезы, фасады.

Да, БМК - это изделие, но использованное в качестве здания. Причем оно должно быть ещё и правильно выбрано (из массы аналогичных изделий), в первую по своей технологической схеме. Это изделие должно соответствовать как своему назначению, так и действующим нормам.

У правильных изготовителей БМК имеется и Разрешение на использование изделия, и Сертификат соответствия, и Заключение экспертизы промышленной безопасности. И правильные поставщики выдают все необходимые документы (да они у них и на сайтах есть). Если чего-то нет на сайте, то покупателям предоставляется обязательно, причем иногда основные чертежи и в DWG.

А экспертиза просто обязана убедиться, что в ПД применены правильные изделия, соответствующие как требованиям для конкретного объекта, так и общим требованиям норм.

Надо просто в составе ПД приложить все необходимые документы.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 09:27
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Надо просто в составе ПД приложить все необходимые документы.
Ну так я об этом и написал:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
ТУ... представлено к рассмотрению экспертизы.
Кроме ТУ, у производителя, конечно, должны могут быть паспорт на изделие, сертификат, разрешение, заключение, и любая другая бумажка, которую выдаст/потребует офоромить экспертиза промбезопаности при согласовании технической документации такой котельной. Вот эти документы эксперт строительной экспертизы и может требовать предоставить, только он же не требует... Но это всё заботы производителя такой БМК, а не проектной организации, проектирующей объект капитального строительства - свинокомплекс. ГИП, похоже, тоже шибко "бдящая", что архитектору "выслала проект спец. организации на эту самую котельную, дабы разработать АР", то есть тупо перерисовать всё, без понимания что для чего вообще нужно. ГИП хочет, видимо, взять на себя ответственность за "чужую" БМК...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 10:00
1 | #5
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
ровно 2 листа из документации на БМК - план, разрезы, фасады.
Разрезы не входят в АР..

В данной конкретной ситуации, по-моему, проще вычертить планы и фасады, и написать пояснительную (по ППРФ №87).. Это займет меньше времени, чем обоснование отсутствия необходимости в рахработке АР на БМК..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 10:02
1 | #6
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Делал 2 года назад АР на полузаглубленный с обваловкой пожарный резервуар. В администрациях сидят формалисты, быстрее этот АР нарисовать чем с ними бороться.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 10:40
1 | 1 #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Это займет меньше времени, чем обоснование отсутствия необходимости в рахработке АР на БМК..
Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Разрезы не входят в АР..
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В администрациях сидят формалисты, быстрее этот АР нарисовать чем с ними бороться.
Предлагаете поощрять и подкармливать формализм и невежество?
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Делал 2 года назад АР на полузаглубленный с обваловкой пожарный резервуар.
Сильно поржу, если увижу чертежи фасадов этого сооружения.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 11:08
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Разрезы не входят в АР..

В данной конкретной ситуации, по-моему, проще вычертить планы и фасады, и написать пояснительную (по ППРФ №87).. Это займет меньше времени, чем обоснование отсутствия необходимости в рахработке АР на БМК..
Ну, а если разрезы уже нарисованы? Стереть? Да конечно, вопрос "гроша выеденного" не стоит.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 11:14
#9
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Сильно поржу, если увижу чертежи фасадов этого сооружения.
Вот они
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПР_АР.jpg
Просмотров: 952
Размер:	103.5 Кб
ID:	159777  
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 11:27
1 | 1 #10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Вот они
Offtop: Спасибо, поржал.
Поиграю в Вашего эксперта.
Замечания повторные:
Почему отсутствуют относительные высотные отметки, и какая отметка принята за "нулевую"? И почему, собственно, не все отметки конструкций проставлены? Не показаны ограждения лестницы на перепаде отметок 1,55 метра.
Отрицательного заключения от меня Вам не миновать.
Давайте, кормите меня ещё!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 11:38
#11
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Поиграю в Вашего эксперта.
Offtop: Объект в пригороде, заказчику в их администрации сказали, что для разрешения на строительство нужны вот такие докумиенты ..., АР, ... я за выходные своял, заказчик в понедельник получил разрешение, ну и мне неплохую с учетом моих "трудозатрат" премию. Все довольны!
п.с. там с конструктивом "песня": резервуар типовой, но просто серия администрацию не устроила, пришлось делать КР, вырезать виды из серии и наляпливать их на рамку со штампом. Плагиат, а куда деваться
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 05.11.2015 в 11:44.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 11:48
#12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
там с конструктивом "песня": резервуар типовой, но просто серия администрацию не устроила, пришлось делать КР, вырезать виды из серии и наляпливать их на рамку со штампом
Бугага. Маразм крепчал.
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
АР, ... я за выходные своял, заказчик в понедельник получил разрешение, ну и мне неплохую с учетом моих "трудозатрат" премию. Все довольны!
Короче говоря, Aris_pole, требуйте премию от Вашего ГИПа!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 13:03
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
резервуар типовой, но просто серия администрацию не устроила, пришлось делать КР, вырезать виды из серии и наляпливать их на рамку со штампом. Плагиат, а куда деваться
Причем это в полном соответствии с действующим законодательством. Теперь никаких "серий" нет, а если хочешь применить "когда-тошнюю" серию, то надо именно "сплагиатить" и оформить по ГОСТ 21.1101. Об этом говорится в официальных разъяснениях.

А администрация обязана действовать "по закону", вот и требуют.

А на картинках - чертежи БМК, которые можно и в ПД включить. С добавлением специй или разбавлением по вкусу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: bmk_0.jpg
Просмотров: 735
Размер:	41.5 Кб
ID:	159794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: bmk_1.jpg
Просмотров: 597
Размер:	56.5 Кб
ID:	159795  

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 05.11.2015 в 13:10.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 13:20
#14
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А на картинках - чертежи БМК, которые можно и в ПД включить. С добавлением специй или разбавлением по вкусу.
"Вкусные" чертежи, бесспорно. А кто готовил - разработчики БМК или "рисовальщики-плагиатщики"?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 16:01
#15
Aris_pole

архитектор
 
Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
<phrase 1=


В общем,спасибо за ответы))
ГИП мой сказала надо-значит надо...будем разрабатывать АР-ну и хорошо,денюжку заработаем=)
я так поняла,что мое начальство спорить с экспертизой не любит, хотя иные ее требования ставят меня в тупик...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да конечно, вопрос "гроша выеденного" не стоит
тут было дело принципа. чисто для себя на будущее...
Aris_pole вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 16:23
#16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
"Вкусные" чертежи, бесспорно. А кто готовил - разработчики БМК или "рисовальщики-плагиатщики"?
Это как раз из типового проекта на БМК, он в РЧ, поэтому там лишние для ПД детали есть - маркировка и т.п.

А правильные продавцы БМК делают примерно так же. Даже получше. Да и для любого сложного изделия положено выдавать монтажный чертеж, чтобы можно было сделать фундаменты, подключить сети. Вот они и выдают.
Для строительной площадки примерно 40 листов всех комплектов. В ПД из них может потребоваться не более десятка во все разделы. При этом "строительная" часть самое простое, важнее технология и присоединения коммуникаций.

А полная документация на БМК состоит из сотен листов конструкторских чертежей, которые никому не выдаются.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли раздел АР для блочно-модульного здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нужен ли раздел ОВ при отоплении электрическимм конвекторами? Андрей Сергеевич Отопление 2 16.01.2014 17:34
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 11:08
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55