07.07.2017, 14:16 | #1 | |
Какой арм.пояс принять? Проем на два этажа и ПП.
Регистрация: 07.07.2017
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2564
|
|
||||
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 58
|
Не решишь ты это колонной. Во 1 не обеспечивает прочность, 2 смысл ветража если колонна его угол закроет и это будет видно. Тупо получается. Тогда деньги сыкономь и влепи полонну, а окна ответи от края
----- добавлено через ~2 мин. ----- Или монолитный участок без колонны или полностью перекрытие. Если закупили сборняк, тогда участок монолитный обопри на 3 стороны и будет лакшери |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 58
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- что то подобное big-style.ru/wp-content/uploads/images/92a89396655ad40d901c625e92532992.jpg ----- добавлено через ~4 мин. ----- |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2017
Сообщений: 4
|
Всем большое спасибо!
По поводу эстетики - этот вопрос решен, все хорошо , обязательно пришлю как построят. По поводу конструктива... Такс...как и где можно это посчитать? мб методичка есть какая ?я по "старой школе" готов это сделать) А вообще я так понял - Значит колонну оставляю и просто убираю три плиты и пускаю весь этот участок под МУ ? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 58
|
Как сделал бы я. Убрал блоки до окон. Прикрепил швеллер 12П анкерами Ф12 с шагом 1000, или через хим анкер к правой стороне в плане к сборной плите, с левой стороны тоже самое к монолитному поясу и снизу на сварку швеллер 12П. Т.е. сделал бы П из швеллеров. Приварил бы арматуру ф12А500С к нижней и верхней полки швеллера с шагом 200 и накидал продольную. и залил. А сверху в плане опирание на монолитный пояс. Пояс я думаю вы делаете между этажами? И будет и красиво (останется угол открытым в стекле) и надежно. Ну или лестницу в этот угол перенесите дабы сохранить красоту
|
|||
|
||||
Тут разрез был бы уместнее.
1. Металлическая колонна или ничего, остальные варианты ведет к обычным простенкам. 2. Вопрос непонятен, армопояс тут вообще не причем, вот балка (стальной профиль или монолит) с поворотом в 90 градусов другое дело. Решение в #6 интересное хотя сомнение в консоле такого вида имею. Пока на практике такие узлы (угловые окна сегодня обычное дело) решал стальной трубой (60х60 или 80х80) или монолитное перекрытие в "висячим" углом если пролеты небольшие. Колонна из трубы применялась при одном пролете 4 м и более. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На какой высоте делают сечение этажа? | cfif999 | Архитектура | 9 | 22.03.2017 12:36 |
Какой принять коэффициент условий работы gamma_c болтового соединения для опоры ЛЭП | МЕТОД | Металлические конструкции | 14 | 31.03.2016 13:46 |
перекрытие второго этажа и лестничный проем | teoretik24 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.04.2012 13:40 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 | ivanln | Пожарная безопасность | 2 | 23.11.2011 19:17 |