| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 2
|
В данный момент строю зернохранилища,счёт анкерных болтов идёт на сотни.Могу сказать,что "прихватки" анкеров к рабочей арматуре обходятся дороже,чем контейнер на опалубке и отклонения случаются.Всегда ориентируюсь на важность объекта и на заказчика.А,с обязанностями геодезиста дельный прораб легко справляется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 12
|
Впервые ставлю анкерные болты диаметра 64мм длиной по полтора метра в блоке по 4ре штуки. Делаю так: сначала на бетонную подготовку устанавливаю под геодезию нижний шаблон с четырьмя шпильками диам. 16мм и заливаю бетоном нижние концы шпилек. Затем снимаю шаблон и одеваю анкера на шпильки, опирая на гайки от него оставшиеся. Гайками регулирую высоту установки. Одеваю верхний шаблон, затягиваю его гайками проверяя расстояния между центрами смежных болтов, в т.ч. и по диагонали. Пристреливаю к подготовке стойки с талрепами на концах. Это позволяет подкручивая талрепы, упертые в шаблон найти положение шаблона, которое обеспечивает точность положений болтов +/-2мм. Все под геодезию. Затем прихватываю армутуру, чтобы соединились между собой анкерные плиты, и прихватываю уголки 70*50*5 в кондуктор с болтами вместе. Проверяю положение, обычно в допуске (+/-2мм). Обвариваю кондуктор полностью, снимаю шаблон, проверяюсь. Шанс, что анкера в допуске 50/50.
Шаблоны толщиной 30мм из бакелитовой фанеры. Не надо ли сделать из стали? Вся конструкция после снятия шаблона и талрепов трясётся слегка, если потрясти. Не уведет ли ее при вибрировании? Как закрепить, если технадзор в подготовку и к арматуре свай крепится не разрешает, также и к опалубке, мотивируя тем, что любая железяка торчащая из бетона это нарушение защитного слоя. Как уменьшить процент брака? Есть ли еще какой способ установки такого блока (~320кг) с заданной точностью? |
|||
|
||||
ОТК Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16
|
Соглашусь с Прорабом, что фиксация всегда выполняется кондуктором к опалубке и это не "фантазии пректировщика" о общепринятая практика крепления болтов.
А также добавлю, выше это писали уже, нивкоем случае нельзя для для крепления болтов (закладных деталей это тоже касается) в проектное положение приваривать эл/дуговой сваркой к рабочей арматуре, это грубейшее нарушение.
__________________
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Предполагаю, что нарушение ГОСТ14098-91.
Хотя, если знать наверняка марку стали анкерных болтов, то можно применить условия, соответствующие в ГОСТе данной марке стали (классу арматуры). <...> В личку! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.05.2010 в 20:43. |
|||
|
||||
ОТК Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16
|
Нарушение заключается в следующем. Эл/дуговая сварка приводит к ухудшению сопротивления арматуры действующим нагрузкам. А ослаблять рабочую арматуру категарически запрещено.
То что сварка ослабляет арматуру, помню, мы проходили еще на третьем курсе в институте. Если вас это интересут, то очень подробно все расписано Ф.М. Городницкий "Выносливость арматуры железобетонных конструкций".
__________________
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ps Пока запрашиваемая мною ссылка на нормы не приведена. |
|||
|
||||
ОТК Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16
|
Существует и поныне ГОСТ 14098, который ограничивает сварку АIII 35ГС ручной дуговой. Но дело не в марке стали.
Цитата:
Я говорила, что при фиксации закладной детали или болта в проектное положение нельзя приваривать дуговой ручной к рабочей арматуре, если это не оговорено в чертеже. Если мне не верите позвоните в инспекцию государственного технического надзора, и проконсультируйтесь у инспектора. Ведь и так все понятно, эл/дуговая сварка уменьшает сечение рабочей арматуры ослабляя ее, а ослаблять рабочую арматуру нельзя. Есть много способов, как можно закрепить закладную деталь или болт, не трогая рабочую арматуру изделия. Р.S. ссылки на нормы не будет, здесь надо подумать просто головой. в ГОСТе и СНиПе это нигде не написано.
__________________
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :) Последний раз редактировалось Magura, 17.05.2010 в 13:51. Причина: дописала |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
ГОСТ14098 разрешает сваривать арматуру только одинакового класса. О свариваемости низколегированных нержавеющих сталей анкеров в ГОСТе ничего не сказано. Но если, предположим, применен анкер из углеродистой стали, то приварить к нему арматуру А1 или А2 (в зависимости от конкретной марки стали) очень даже можно. Если сильно приспичит варить арматуру А3, Ат3с, А4 к нержавеющим сталям, то думаю надо руководствоваться уже машиностроительными ГОСТами или испытаниями серии образцов. |
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я не научный работник, чтобы разрабатывать теории работы конструкции. Я простой проектировщик и должен выполнять проектную документацию в соответствии с утвержденной нормативной документацией и если не существует прямого запрета на применение сварных арматурных изделий, сваренных ручной электродуговой сваркой, значит я могу в свои проекты закладывать сварку арматуры ручной электродуговой сваркой. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
При приварке анкерного болта к рабочей арматуре, она начинает воспринимать 60% нагрузки от нагруженного анкерного болта. Именно в этом месте и будет конценрация напряжений и в этом месте будет разрушение конструкции. А этот стержень на эту нагрузку никто не расчитывал. Поэтому анкерный болт в бетоне должен вести себя самостоятельно.Приваривать в принципе можно, но с переделкой и усилением всей конструкции.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1.
Цитата:
2. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
60% условно назвал, учитывая сцепление анкера с бетоном и перарспределения усилий . Конечно эта цифра зависит от диаметра, профиля, наклона стержня.
В столбчатом фундаменте по схеме А верхняя показанная арматура разве может быть рабочей. Это поперечная. Если привариться к ней, то нагрузка ,конечно будет частично передаваться на вертикальные стержни, и чем больше ее диаметр, тем больше будет нагрузка. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
К фундаментным болтам вполне возможно приваривать детали протяженными швами. Например, в книге "Стальные конструкции. Справочник конструктора." Под ред. Н.П.Мельникова. – М.: Стройиздат, 1973 приведены примеры сварных конструкций фундаментных болтов. Анкерная плита к телу болта может крепиться приваркой к ребрам или кольцевым швом по контуру стержня болта в месте его примыкания к плите. Возможна приварка нескольких крюков (лапок) из арматуры к стержню болта для его анкеровки в бетоне.
С появлением ГОСТ 24379.1-80 «Болты фундаментные. Конструкции и размеры» взят курс на применение только резьбовых соединений в фундаментных болтах. Так оно, конечно, надежнее. Но кто сказал, что к фундаментным болтам вот совсем ничего нельзя приваривать? Ну, я бы не стал что-либо приваривать к стержню болта прихватками, а пластину, прокатной элемент или арматурный стержень протяженным швом - пожалуйста. Кстати, я довольно много видел конструкций , где хвостовик из кругляка с резьбой приваривали к арматурному стержню из периодички. Например, так делают при устройстве армирования грунтовых анкеров. Там такой хвостовик приваривают ванной сваркой (или ручной дуговой сваркой многослойными швами на стальной скобе-подкладке) к арматурному стержню диаметром, допустим, 40 мм из А-III. Сотни анкеров так при мне изготавливали. Специально вырезали образцы из приготовленных сварщиком деталей и испытывали. Все в норме. Ну, варить надо уметь! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
анкерные болты кажется не несут | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 27.05.2013 13:54 |
Кондуктор под анкерные болты | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 12.04.2010 04:04 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
Анкерные болты | Лыжник | Разное | 3 | 28.06.2007 09:58 |
Анкерные болты | K700 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 07.12.2006 20:38 |