Непрочитано 18.11.2008, 19:33 #1
Замена шпунта "Ларсен" металлической трубой
orez
 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12

Институт одобрил решение о замене шпунта "ларсен" на металлическую трубу диаметром 114 мм. толщиной стенки 10 мм. и шагом погружения 150 мм. Трубы забиваются вдоль фундамента существующего здания. Существуют ли какие-нибудь нормативные док-ты или лит-ра, основываясь на которых они выдали глубину погружения 8 м.
Просмотров: 3970
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 19:40
#2
orez


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12


Конкретного проекта на это не выдают, выносим свои предложения, они просто нам их согласовывают
orez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 19:49
#3
orez


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12


Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой. любая информация будет очень ценной
orez вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 20:00
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от orez Посмотреть сообщение
Институт одобрил решение о замене шпунта "ларсен" на металлическую трубу диаметром 114 мм. толщиной стенки 10 мм. и шагом погружения 150 мм. Трубы забиваются вдоль фундамента существующего здания. Существуют ли какие-нибудь нормативные док-ты или лит-ра, основываясь на которых они выдали глубину погружения 8 м.
Заглубление ЛЮБОГО шпунта - величина определяемая расчётом. Зависит от геологического строения участка, нагрузок, и некоторых других условий.

А какая глубина котлована, кстати?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:05
#5
orez


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12


Заказчик боится осадки сущ. здания... Радо будет пристрой. Где должна проходить шпунтовая стенка????? Фундаменты сущ. и проек-го здания расположены вплотную и на одном уровне
orez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:05
#6
orez


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12


глубина 3,45 м
orez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:10
#7
orez


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12


Где можно посмотреть описание функций шпунтовой стенки для подобного случая???
orez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:11
#8
orez


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12


Как это работает???
orez вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 20:18
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Если шпунт безанкерный (я так понимаю в данном случае он именно безанкерный) - глубина заделки может колебаться от 0.8Н до 2H (Н - глубина котлована). В этом отношении - всё логично.
В вашем случае шпунт должен быть не только конструкцией, удерживающей вертикальный откос от обрушения, но и разделительной стенкой, которая отсекала бы основание существующего здания от той части массива грунта, которая будет сжиматься под нагрузкой от нового строения. По этому вопросу - ищите поиском по форуму темы касающиеся резделительного шпунтового ограждения (не раз уже обсуждалось).
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:23
#10
orez


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 12


он не имеет отношения к откосу. Отметка верха трубы равна отметке низа сущ-го фундамента
orez вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 21:00
#11
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


прицепите пожалуйста схему поперечного разреза, чтобы понять о чём речь идёт.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 21:32
#12
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Схему давай.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 16:35
#13
Niko 1

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33


Скорее всего здесь может быть речь об выпоре грунта из-под фундамента существующего здания.Тогда шпунт можно рассматривать как мероприятие против выпора грунта.