| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2009, 18:02 | #1 | |
Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 9174
|
|
||||
Так делать нельзя!
Древесина, как бы вы её ни защищали от влаги, имеет свойство весьма значительно разбухать при увеличении влажности. Сплошное оштукатуривание заделки не оставляет необходимого деформационного шва, Ваша балка при набухании неизбежно разорвёт стену. |
||||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
собственно вот
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36496 рекомендую пост №11 )) только там газосиликат защищен от продавливания, кирпич обычно не требуется защищать. === признаюсь рисовать было некогда, маленько не дорисован... ну основная идея высказана |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
да интересная подборка.
вопрос. конец балки заштрихован отлично от основной балки, как наметаллическое, это что значит?? не подписано по идее если это разрез то там древесина, если нет то почему сверху и снизу обозначение гидроизоляции как на разрезе |
|||
|
||||
Весь конец балки со всех сторон обматывается гдроизоляционным материалом
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Цитата:
Т.е. можно предложить для балок мореный дуб (дорого и богато)
__________________
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
||||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Конец балки заштрихован, потому что это типа разрез. Подредактировал узел. Вот что получилось. Ещё вопрос, этот узел как-то рассчитывается или принимается конструктивно? Если дать возможность расширения балке влево-вправо, может обложить её каким-нибудь материалом, например пеноплэксом?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 09.07.2009 в 09:49. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
Цитата:
что такое "LVL"?? явно заграничное чтото))) балка защемляется раствором от опрокидывания, и штукатурится с торца.... зачем штукатурится?? а бакелитовая фанера?? что-то функция непонятна |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Узел, действительно, отличается, так как он шарнирный, а в посте 9 - жёсткий. LVL - импортная клееная доска. Насчёт торца согласен - достаточно только обернуть рубероидом. Назначение бакелитовой фанеры - создать ровную площадку и перераспределить нагрузку на большую площадь.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 20.04.2007
Москва
Сообщений: 58
|
Когда-то объясняли, что срез конца балки нужен: для лучшего ухода влаги из древисины (поэтому он не защищается толем или битумом);для того, чтобы при сгорании середины балки и её опрокидывании не выварачивались кирпичи из кладки. Если все щели заштукатурить, то как влага будет уходить из замкнутого пространства?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59
|
Что-то не понятное с топикстартером, ему дали узел, а он все изобретает
Срез действительно нужен для лучшего выхода влаги из древесины, в торец НЕЛЬЗЯ закрывать рулонными материалами или битумом, максимум можно покрыть антисептиком (что-то вроде СЕНЕЖа). на торце ведь входы каналов (волокон) всего бревна На узле дествительна показа штриховка не по нормам ГОСТ, а чтоб строители поняли (когда штриховки небыло, были звонки как оборачивать, приезжай покажи) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Опытные коллеги, прокомментируйте мой узел опирания на наружную стену из твинблоков. Производитель твинблоков предусматривает армопояса 250х150 на который собственно я и опираю балки. Можно ли анкер выполнить по такой схеме? может ли он помешать работе балки? Так как в стеку из блоков заанкерить балки трудно, решил просто загнуть полосу за армопояс. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел крепления деревянной балки к двутавровой | freestylovich | Деревянные конструкции | 11 | 30.03.2015 16:41 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |