| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.04.2010, 15:52 | #1 | |
Расчет металлоконструкции. Требуется критика!
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
||
Просмотров: 4171
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
|
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
1. Нафига для кон-ции высотой 8 м считать пульсации?
2. Статич. ветер должен быть приложен в виде сосредоточенной нагрузки в узлы башни. 3. У решетки тип КЭ в принципе должен быть 4 (иначе все узлы жесткие и моменты в узлах, хотя многие этим пренебрегают). 4. Для чего нарядные шарнирчики в нижней части ветвей? 5. В самой башне не лишне где-нибудь и диафрагм поставить - в верху и посередине хотя-бы (кресты им-ся ввиду). 6. У снега в РСУ коэф. надежн. 1,4, а доля длительности - 0,5. У соб. веса - если это металл - коэф. надежности - 1,05. Проверьте коэф. надежности у загружения 2. 7. Для чего Вы в динамике-учет статических нагружений включили снег с коэф. 0,8? И у остальных загружений нужно поставить коэф. 0,9. Чем больше масс - тем лучше, а Вам надо наоборот. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
2. Разве лира непереводит распределенную нагрузку самостоятельно в узлы? 3. А что изменится? 4. Это конструктив - соединение на болтах. 5. Тоже думал об этом, но высота небольшая... 6. Коэф. надежн. и доля длительности - где можно посмотреть? 7. Т.е. чем меньше коэф., тем больше масс? Если не трудно разъясните. Заранее благодарен. |
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
1. СНиП 2.01.07-85 п.6.2.
2. А самому грамотно задать нагрузку на шарнирно-стержневую систему влом? 3. У Вас все узлы башенки жесткие с моментами в узлах. Вспомните термех. 4. Предположу, что это некоррекно. Ветвь должна быть единой. 5. Я бы полюбому поставил хотя-бы в середине высоты. 6. В Вашем РСУ. 7. Наоборот тем меньше. А зачем Вам больше? Уже писал в #6. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Почему коэф. надежности у снега 1,4 в РСУ? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет, не так получается. В РСУ заданы расчетные нагрузки, а к-т надежности вводится для перевода заданных расчетных нагрузок к нормативным (путем деления на к-т надежности). Это нужно для расчета по 2-й группе предельных состояний
|
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Вован! Потому что к шарнирно-стержневой системе нагрузка прикладывается в узлы (см. термех). Стержни должны испытывать только осевое растяжение - сжатие. Иначе в каждом стержне будет момент как в шарнирно-опертой балке.
з.ы. конкректно в Вашем случае, может быть можно оставить и так как Вы задали, т.к. схема симметричная и грузовые площади на каждый узел одинаковые. Но если убрать, к примеру, горизонтальные элементы, то будет уже точно нельзя. Так что если очень хочется, то при данной геометрии башни можно и так оставить. Последний раз редактировалось AK-47, 15.04.2010 в 15:39. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется проверить расчет Скада | BaR88 | Расчетные программы | 6 | 18.03.2010 23:42 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет бака - требуется помощь... (scad) | мы виталич | SCAD | 5 | 09.06.2008 11:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |