Здравствуйте.
Есть здание - спортивный зал 30х18 м. Высота от пола до низа ферм - 7,5 м. Шаг металлических ферм - 6м с опиранием на монолитн пояс. Прогоны с шагом 1,5 м. Наружные несущие стены из камня. Покрытие из панелей сэндвич толщ 150 мм. По торцам здания прогоны опираются на торцевую несущую стену. По нижнему поясу тоже пустил пару прогонов и тоже завожу в тело наружной торцевой стены. Вот мне интересно, необходимо ли устройство ГС по верхн. поясу. Все-таки ветер воспринимают сами стены, плюс жесткий диск покрытия обеспеченный сэндвич панелями.
Заранее спасибо!
Просмотров: 6745
 
Непрочитано 10.05.2012, 13:59
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
плюс жесткий диск покрытия обеспеченный сэндвич панелями.
Вы уверены, что обеспечен?
Мое ИМХО - надо обязательно
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 14:15
#3
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Наружные несущие стены из камня. - какого?
пустил пару прогонов и тоже завожу в тело наружной торцевой стены - зачем? этого делать вообще не стоит!!!
связи необходимы всегда!
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 14:37
#4
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


А ну будем делать!)
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Наружные несущие стены из камня. - какого?
камень-ракушечник М75
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
завожу в тело наружной торцевой стены - зачем? этого делать вообще не стоит!!!
Почему?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 16:06
#5
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


хорошо, скажите мне для чего вы это делаете и вы ответите сами на свой вопрос! (подсказка по нижнему поясу обычно ставят распорки, "желательно" в узлах ферм)
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 16:09
#6
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
скажите мне для чего вы это делаете
Для общей устойчивости нижнего пояса фермы.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 16:45
#7
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Поставьте ВС а от нее протяните распорки. Это при условии, что есть диск по ВП ферм. А еще лучше задаться вопросом, ваш простенок под фермой рассчитан при каком мю?
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 16:49
#8
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Поставьте ВС а от нее протяните распорки. Это при условии, что есть диск по ВП ферм. А еще лучше задаться вопросом, ваш простенок под фермой рассчитан при каком мю?
ой, я видимо вас неправильно понял сначала. У меня и есть распорки. Т.е. у меня есть по две ВС в каждом пролете между фермами и от них идут распорки. которые я завожу в стену.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 17:34
#9
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


Я думаю что сэндвич не обеспечит жесткий диск, поэтому нужны связи по верхнему поясу. Ну или не нужны связи, если по расчету проходит без связей.
tematam вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 21:18
#10
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
По нижнему поясу тоже пустил пару прогонов и тоже завожу в тело наружной торцевой стены
В сериях на фермы для покрытий зальных помещений для общественных зданий распорки между нижнем поясом крайней фермы и наружной торцевой стеной отсутствуют
vimax вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 10:34
#11
DenisChernyshev


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 49


Может лучше не завязываться со стеной, а сделать по торцам такие же фермы и на них опирать прогоны. Получится классическая модель. Ну тогда и связи точно нужны.
DenisChernyshev вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 11:01
#12
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


DenisChernyshev, для покрытий зальных помещений общественных зданий торцевая стена - это классическая модель
vimax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 11:22
#13
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от DenisChernyshev Посмотреть сообщение
Может лучше не завязываться со стеной, а сделать по торцам такие же фермы и на них опирать прогоны. Получится классическая модель. Ну тогда и связи точно нужны.
Я уже думал об этом. Но строительство, как я понял уже началось. и под места опирания ферм в стенах предусмотрены пилястры. в торцах их соответственно нет. По старому проекту вместо ферм были жб балки с переменной высотой сечения.
Связи я делаю и ВС и ГС но только в одном пролете. т.к. размер здания в плане небольшой. И по краям их сложно предусмотреть, т.к. по краям ферм нет.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 11:51
#14
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Умейте пользоваться типовыми проектами.Люди до Вас уже все придумали и продумали.Серия 1.263.2-4 выпуск 4.
svk вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 12:11
#15
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


не факт что ферма по серии, я так понял ферма уже тоже есть...
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 12:22
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Умейте пользоваться типовыми проектами.Люди до Вас уже все придумали и продумали.Серия 1.263.2-4 выпуск 4.
Тут принципиальное отличие от серии

Сэндвичи "жесткий диск" не обеспечивают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: настил.JPG
Просмотров: 120
Размер:	35.7 Кб
ID:	79985  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 15:57
#17
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Умейте пользоваться типовыми проектами.Люди до Вас уже все придумали и продумали.Серия 1.263.2-4 выпуск 4.
Я кстати изначально и сделал ферму по серии, наподобии этой, но с большим уклоном. Строителям не понравились нисходящие опорные раскосы. Сказали что это ненадежно. и попросили сделать с восходящим раскосом. Так я и ушел от серии.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сэндвичи "жесткий диск" не обеспечивают.
Но его обеспечивает профлист?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 16:03
#18
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Но его обеспечивает профлист?
Да это вообще вопрос спорный Как его закрепят в каждыйли гофр не в каждый....
Я б поставил связи по верхнему поясу, вот тут уже точно диск.
tematam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 16:05
#19
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от tematam Посмотреть сообщение
Да это вообще вопрос спорный Как его закрепят в каждыйли гофр не в каждый....
Я б поставил связи по верхнему поясу, вот тут уже точно диск.
Да я как бы тоже прочитал кучу тем на форуме по поводу этого. И точного ответа не нашел. Просто надеялся, что может все таки панели в совокупности с тем что прогоны зайдут в стену это и создаст устойчивость.)) Но ладно, я уже в целом то ВС и ГС разработал)
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 17:50
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Но его обеспечивает профлист?
Ага, только в серии профлист толщиной 0,9 и 1,0 против 0,5 у сэндвича, крепление профлиста к ВП в каждой волне и заклепками друг к другу по бокам.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26