26.02.2009, 15:51 | 1 | | #1 |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия
инженер-конструктор
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825
|
||
Просмотров: 51155
|
|
||||
СП 52-101-2003
8.3.3 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а также не менее: 25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда; 30 мм - то же, для верхней арматуры; 50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании. При стесненных условиях допускается располагать стержни группами - пучками (без зазора между ними). При этом расстояния в свету между пучками должны быть также не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентного по площади сечения пучка арматуры, принимаемого равным: .............. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
.... я это к тому, что можно окаймлять пучками арматуры.
Насколько я понимаю, верхняя арматура нужна в том случае, когда проем попадает в опорную зону плиты (верхняя зона бетона растянута), т.е. арматура ставится с растянутой стороны плиты. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Спасибо. На счет пучков это идея, но, как я понял, надо ставить и пучки и + основную арматуру требуемую по расчету? А по остальным вапросам не поможите?
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 26.02.2009 в 18:12. Причина: русский язык |
|||
|
||||
Пожалуйста =) Вы помоему, вы сами на все ответили. В тех нормах которые цитируете все написано.
Вообще, лучше считать в программе модель с проемами, и конструктивно ставить пару стержней пучком на грани проема в чертежах. Потому как программа учитывает перераспределение усилий, РСУ с учетом проема (иногда и нелинейную работу конструкции, например, Микро Фе). Тихонов у меня как настольная книга. Offtop: как там Кёниг поживает? =) Летом может махну к вам =) к сослуживцам... Вы там еще на жигули не пересели? =) Последний раз редактировалось Semvad, 27.02.2009 в 14:52. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Offtop: Кёниг поживает нормально.... На жигули не пересели, я б даже сказал, что многие ринулись покупать новые иномарки с салонов... это у кого деньги были... видать решили вложить, что б не сгорели... а остальным тяжеловато: спад строительства колосальный, соответственно и проектирования, по крайней мере сужу по себе и знакомым.... С этим тупым законом и увеличением цены за растаможку простым смертным придется долго копить на машинку...=(
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Здравствуйте, уважаемые участники. Небольшой вопрос по отверстиям.
Проходят металлич. венткороба, между которыми 150 мм. Насколько отв. в плите должны быть больше? Пока принял на 25 мм больше с каждой стороны и получается между отв. 100 мм. Как лучше будет: оставить эти 100 мм и обрамить отверстия либо сделать сплошное большое отверстие и обрамлять уже его? Также хотелось бы, чтобы кто-нибудь подсказал по поводу Цитата:
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Если отверстие или даже проем достаточно большое - то
" Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной." не всегда подходит - потому что в случае не отверстия. а проема - арматуры будет настолько много, что ее невозможно будет разместить в окаймляющей зоне. Поэтому для случаев с большими отверстиями - вернее - проемами - нужно выполнять детальные расчеты с учетом отверстий-проемов с детальной КЭ сеткой, возможно в физнелине (в физнелине я этого не делал никогда), по упрощенным ручным методикам типа "излом по конверту". Возможно - вводить балки и пр. И еще - значительный размер - это сколько? 500х500 мм, 1х1 м, 3х3 метра? При каком предельном размере отверстие становится проемом? Для небольших отверстий порядка 100х100 ... 300х300, максимум в районе 500х500 мм - можно просто добавлять окаймляющую арматуру. А уже для отверстия в четверть плиты - очевидно, что нет.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Ещё нашёл, что в СНиП 3.05.01-85 (или его актуализированной редакции) в приложении 5 говорится о величине отверстий, борозд в разных конструкциях и т. д. Вначале меня удивили эти размеры своей величиной, но потом посмотрел техкарту по монтажу венткоробов 143-06 ТК и сомнения отпали. (С технологией честно плохо знаком). Правда приложение только рекомендуемое и в ссылке к нему в самом СНиП говорится "1.5 Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с рекомендуемым приложением 5, если другие размеры не предусмотрены проектом. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
|
Кто подскажет, надо ли обрамлять отверстия (ставить по краям отверстия дополнительную арматуру) в плите перекрытия, которые меньше 300х300 мм по нормам? читал пособие, вроде не надо, но кто-то говорит, что надо обрамлять начиная с 200х200... может это какие-то новые требования?
__________________
Дорогу осилит идущий Последний раз редактировалось Geo, 30.10.2018 в 17:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Вообще-то, в любых местах резкого изменения геометрии железобетонного элемента неплохо устанавливать конструктивную арматуру, для восприятия возможных локальных концентраций напряжений и тэ дэ и тэ пэ... А вообще, смотрите, где отверстие находится, какие усилия вокруг.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Geo, это святое Руководство по тяжёлому ж.б.
Делайте типовую схему для этих отверстий. Обрамлять надо, даже если не надо. Если политика партии позволяет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Отверстие в пролёте уменьшает //мать вашу за ногу// момент в пролёте неразрезной плиты (коей и являются плиты монолитных зданий), то есть если и добавлять - то над опорой (при больших отверстиях). Отверстие у опоры наоборот увеличивают момент на опоре, тут надо добавлять, причем часто больше вырезанного. И вообще - считайте точно - и все по расчету. Отверстие есть смысл обрамлять только если оно у опоры или его кромки испытывают многократные удары, через него что-то подвижное и жесткое проходит и может сколоть бетон. Отверстия в дали от опоры для воздуховодов и гильз обрамлять - последнее дело. Это путь тех кое-какеров от мира инженеров, у которых КИТ=4 (коэф. инженерной трусости) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Alter54, вот скажите. На ваших плитах можно чихать, например ? Или опасно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
Утсройство отверстий в существующих монолитных перекрытиях. | Карапуз | Железобетонные конструкции | 6 | 05.02.2009 22:57 |
:help:Ищу СЕРИЮ 3.012.1-3 Конструкции монолитных железобетонных силосов диаметром 6 м для хранения промышленных сыпучих материалов | 89278709947 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2009 14:24 |
Ищу технологическую карту на обогрев монолитных железобетонных конструкций теплогенераторами. | zinger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.11.2008 11:20 |