Непрочитано 19.02.2007, 11:32 #1
Как сделать разуклонку на кровле из ПВХ-мембраны?...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Кровля такая вот: профнастил, утеплитель (пенополистирол) мембрана...
Понятно какой уклон взять, ну процента 2, например...
А как быть с разуклонкой?...
И чем ее делать, утеплителем?... А как его нарезать-то вдоль?...
А сколько процентов?...
1% хватит?...
Просмотров: 13345
 
Непрочитано 19.02.2007, 11:56
#2
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


У нас пользуют 2 варианта:
1) Потяжелее и попроще - разуклонка керамзитом, пролитым цементным молочком
2) Полегче и подороже - разуклонка утеплителем.
Уклон основной кровли - 3%, разуклонка - как получится, но не менее 3%.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 12:00
#3
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


ВОПРОСЫ:
1. Из чего состоит весь пирог выше ПВХ?
2. Толщина стяжки требуемая?
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 12:54
#4
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от ДС
ВОПРОСЫ:
1. Из чего состоит весь пирог выше ПВХ?
2. Толщина стяжки требуемая?
1. Это весь пирог, не считая паробарьерных и прочих пленок... Выше ПВХ только дождь и снег...

2. Стяжка не предпологалась...
Chief Justice вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 12:56
#5
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Румын
У нас пользуют 2 варианта:
1) Потяжелее и попроще - разуклонка керамзитом, пролитым цементным молочком
2) Полегче и подороже - разуклонка утеплителем.
Уклон основной кровли - 3%, разуклонка - как получится, но не менее 3%.
Вариант 1) видемо не пройдет...
А по варианту 2) - вопрос... А пенополистирол смогут так нарезать?... Теоритически...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 13:42
#6
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


На мой взгляд разуклонку 1-3% утеплителем по профнастилу лучше и не пытаться делать (если только не сделать с разуклонкой сам профнастил). В противном случае придеться делать стяжку. Как и чем могу рассказать.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 13:51
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А чем плохо традиционное решение - засыпать гофру керамзитом, потом стяжка с разуклонкой, выше утеплитель и мембрана?
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 15:19
#8
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Уважаемый AIK,

1. под ПВХ будет пенополистирол , зачем еще керамзит?
2. По керамзиту пришлось бы делать стяжку толще (из-за неоднородной же по толщине поверхности засыпки самого керамзита) чем непосредственно по профнастилу.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 15:38
#9
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Керамзит просто чтобы выровнять поверхность под стяжку. Засыпать гофру песком или прочим мусором - утяжеляем пирог, даже стяжка при длинных уклонах может оказаться слишком тяжелой. Стяжка по утеплителю должна быть не меньше 40мм и ее надо армировать. В случае стяжки под утеплителем - она защищена, протрещит и ладно, роль разуклонки она выполнит. Естественно между керамзитом и стяжкой надо бросить разделительную пленку.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 16:25
#10
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


ЦИТАТА
"В случае стяжки под утеплителем - она защищена, протрещит и ладно, роль разуклонки она выполнит. Естественно между керамзитом и стяжкой надо бросить разделительную пленку."
ОТВЕТ
Если "бросить пленку", то имеем плавающую стяжку. Совместной работы профнастила и бетона стяжки не будет. Отсюда - не только "потрещит", но и прогибы. Что в этом случае будет с разуклонкой?!

А "чтобы выровнять поверхность под стяжку" надо знать, что за гофра.
Если высота незначительная, то легче залить раствором. Опять же, так будет лучше и для обеспечения совместной работы раствор-металл.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2007, 17:08
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Попробуйте рассмотреть разуклонку из пенобетона D300. легкий и сцепление будет с профнастилом. но тут надо подумать как(где) правильно расположить пароизоляцию.
 
 
Непрочитано 19.02.2007, 18:52
#12
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я вообще то всегда уклон создаю конструкциями при легких кровлях, тут видимо при проектировании зевнули. Есть такой подлый вопрос: а анкеровка или пригруз мембраны предусмотрен? Если и это проспали, то совсем интерсно.
На что опирается настил, на какую нагрузку посчитан, какой пролет, какое сечение? А то нафантазируем.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 09:00
#13
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


А может оно там и не нужно...
В общем, мембрана без пригруза...
Профлист пролетом до 3-х метров по прогонам...
Конструкциями задан уклон 2,5% как показано на первом эскизе (водосток внутренний)...
Хотелось сделать разуклонку как на втором эскизе...
Хотя, по моему, достаточно сделать уклон порядка 1% как на третьей картинке...
А вот сейчас подумалось, а может вообще не надо заморачиваться и вода сама разбежиться по воронкам и можно оставить уклон заданный конструкциями, как на первом рисунке (2,5%)?...
[ATTACH]1171951281.JPG[/ATTACH]
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2007, 09:44
#14
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Chief Justice
А может оно там и не нужно...В общем, мембрана без пригруза...
Вот, люди, если прочитаете в газетах о появлении НЛО, знайте - это летят мембраны от Chief Justice
Поскольку о нагрузках, высоте профнастила и несущей способности ничего не сказано, надо полагать про###ли все что можно. Я бы в такое ситуации (законники, отвернитесь!) по прогонам под профнастил проложил бы деревянные подкладки для оргнанизации разуклонки по 3-му варианту. При уклонах 1,5% и пролетах 3м профлист прогнется как надо. Устраивать бассейн на кровле я бы не стал.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 09:58
#15
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от AIK
Вот, люди, если прочитаете в газетах о появлении НЛО, знайте - это летят мембраны от Chief Justice
Поскольку о нагрузках, высоте профнастила и несущей способности ничего не сказано, надо полагать про###ли все что можно. Я бы в такое ситуации (законники, отвернитесь!) по прогонам под профнастил проложил бы деревянные подкладки для оргнанизации разуклонки по 3-му варианту. При уклонах 1,5% и пролетах 3м профлист прогнется как надо. Устраивать бассейн на кровле я бы не стал.
Нет-нет, я не то имел в виду...
Крепление конечно же планируется... грибками...
Я хотел сказать, что, возможно, дополнительной разуклонки и не требуется, т.е. 1-й вариант в чистом виде...
Не зависимо от прогиба профнастила, вода все-равно собереться на средине...

Вернее от прогиба зависит, но он все-равно меньше уклона...
Профлист 75-й, из нагрузки, кроме собственной, только снег без мешков, т.е. Порядка 250кг/м2...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2007, 10:01
#16
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Была у нас похожая ситуация. КМ-щики сделали тоже самое. И по нагрузкам балки проходили с натяжкой даже на минватный утеплитель. Вроде как наши выкрутились шляпными профилями гнутыми оцинковаными. Поскольку здание было смонтировано.
str02 вне форума  