Проверка документации при авторском надзоре
Лидика
 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53

Здравствуйте. Подскажите какую я должна проверить документацию при осуществлении мною авторского надзора? акты освидетельствования скрытых работ, а еще? где посмотреть это НТД? Заранее спасибо)
__________________
Мне нужно все
Просмотров: 6366
 
Непрочитано 03.07.2014, 16:15
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


СП по АН.
Объемы работ по АН указываются в договоре на АН.
Теоретически надо участвовать в подписании ИД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 16:44
#3
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Когда я был на АН, я только акты подписывал после ТН:-D
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:04
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
какую я должна проверить документацию при осуществлении мною авторского надзора?
Проверять вы должны РАБОТЫ и их соответствие рабочей документации! "В больших сапогах в полушубке овчинном" лазить по стройке и совать везде свой нос.
1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.
2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.
3. Акт геодезической разбивки осей здания.
4. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено рабочими чертежами).
5. Акт на работы по подготовке основания фундаментов.
6. Акт на армирование фундаментов.
7. Акт на гидроизоляцию фундаментов.
8. Акт приемки материалов и освидетельствования конструкций для буронабивных свай.
9. Акт на освидетельствование анкерных тяг перед их установкой и засыпкой.
10. Акт осмотра свай или шпунта до погружения.
11. Акт приемки свайного основания или шпунта.
12. Акт на устройство ростверка.
13. Акт на устройство пластового дренажа.
14. Акт на устройство пристенного дренажа.
15. Акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты.
16. Акт на монтаж блоков стен подвала.
17. Акт на вертикальную гидроизоляцию.
18. То же, горизонтальную.
19. Акт приемки фундаментов под колонны.
20. Акт на замоноличивание колонн в фундаментах.
21. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, шахт лифтов, стеновых панелей, вентблоков).
22. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.
23. Акт приемки торкретных работ.
24. Акт на армирование кирпичной кладки.
25. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок.
26. Акт об испытании прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах.
27. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время.
28. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.
29. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.
30. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.
31. Акт на устройство оконных и дверных блоков.
32. Акт на устройство мусоропроводов.
33. Акт на устройство крылец.
34. Акт на антисептирование древесины.
35. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.
36. Акт приемки фасадов зданий.
37. Акт на устройство стяжки под кровлю.
38. Акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой кровли).
39. Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.
40. Акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, подкосы, стропильные ноги, кобылки, мауэрлаты, обрешетку, настил из асбестоцементных листов).
41. Акт на герметизацию стыков стеновых панелей.
42. Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий.
43. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:
- Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;
- Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.
44. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.
45. Акт на устройство наружного освещения.
46. Акт на устройство телефонной канализации.
47. То же, телефонной связи.
48. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.
49. Акт приемки и испытания наружного водопровода;
50. То же, внутреннего.
51. То же, горячего водоснабжения.
52. Акт приемки водомерного узла.
53. Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации.
54. То же, внутренней.
55. Акт на устройство трубчатого дренажа.
56. Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом.
57. Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.
58. Акт на установку и заземление ванн.
59. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировка сантехприборов.
60. Акт на устройство изоляции трубопроводов.
61. Акт проверки испытания системы отопления.
62. Акт теплового испытания системы отопления.
63. Акт проверки системы вентиляции.
64. То же, пневмотранспорта.
65. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.
66. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность.
67. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др.
68. Акт индивидуального опробирования установок электрохимической защиты.
69. Акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств электрохимической защиты.
70. Акт комплексного опробирования системы электрохимической защиты от коррозии.
71. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.
72. Акт испытания трубопроводов на прочность.
73. Акт проверки трубопроводов на герметичность.
74. Акт промежуточной приемки опор мостов, эстакад и т.д.
75. Акт промежуточной приемки арок, сводов.
76. Акт промежуточной приемки подпорных стенок.
77. Акт промежуточной приемки каждого этажа зданий и сооружений повышенной этажности, монтируемых из сборных железобетонных или металлических элементов.

Хорошо с молоденькими проектировщицами на недельку на объект выехать!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:58
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Offtop: bonacon, по грязи их носить. А в них до ста пудов может быть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 09:32
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
по грязи их носить. А в них до ста пудов может быть...
Кого носить???
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 09:53
1 | #7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Проверять вы должны РАБОТЫ и их соответствие рабочей документации!
Действительно это так. Но в документации должен быть перечень работ, на которые должны составляться акты освидетельствования скрытых работ. Вот составление таких актов можно проверить. Некоторые такие акты могут быть важными, а в "списке bonacon-а" (или каких-то других) их нет. В общие указания не смотрят и такие акты не составляют.

От подписания самих актов, по возможности следует отказываться - если "скрытую работу" лично не видели. Особенно если это предлагают "задним числом". Скажите "вскройте мне конструкцию, я посмотрю и подпишу".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 09:56
#8
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Заказчик кто?
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 01:51
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Скажите "вскройте мне конструкцию, я посмотрю и подпишу".
Надо будет запомнить фразу. Пригодится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 07:43
#10
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


смотрим СП 11-110-99 6.2.6 Участие:
в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;
в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.

Далее смотрим РД 11-02-2006:
5.3. ... Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
5.4. ... Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
5.5.... Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
и так не только с этим РД. к примеру, по УЗК по СП 70.13330 таб. 10.6 ...*Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте.
по исп. схемам ГОСТ Р51872-2002 п. 4.1
т.е. Вы должны составить перечень, и его же контролировать
подрядчик будет тащить кучу других АОСР, но в первую очередь надо контролировать Ваш перечень
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 08:17
#11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Подскажите какую я должна проверить документацию при осуществлении мною авторского надзора?
А Вы собсна кто?
Если будете смотреть документацию не по вашей специальности - что вы там увидеть желаете? Надо свои разделы смотреть внимательно и, как тут уже написали, составить самой перечень и его контролировать. А для инженерки свои представители АН должны быть. А то понаподписывают кто во что горазд, а потом у нас ракетоносители падають...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 08:16
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Вызвали спеца с авторским надзором на стройплощадку, а фундамент уже залит и проверить армирование и подготовку не представляется возможным, каковы действия АН по этому поводу согласно закона?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 00:17
#13
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Вызвали спеца с авторским надзором на стройплощадку, а фундамент уже залит и проверить армирование и подготовку не представляется возможным, каковы действия АН по этому поводу согласно закона?
А что вы хотите услышать? По итогу приемки АН должен подписать акт скрытых работ в котором написано примерно следующее: такого то числа 3 тела присутствовали на объекте, взяли чертежи, паспорта, посмотрели что арматура в наличии та что в чертеже, хлопнули в ладоши, подписали акт, разрешили заливку. Дальше уже самому АН надо думать как поступать если он в этой процедуре не участвовал и у него есть сомнения или просто нет желания подписывать то что он не видел.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 06:33
| 2 #14
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Вызвали спеца с авторским надзором на стройплощадку, а фундамент уже залит и проверить армирование и подготовку не представляется возможным, каковы действия АН по этому поводу согласно закона?
Действия АН очень просты - "что не видел, то не подписываю".
А вот о том, чтобы АН видел, должен заботиться Заказчик. Цитирую СП 246:

Цитата:
6.3 Выезд специалистов группы авторского надзора на строительную площадку осуществляется в установленные планом-графиком сроки.

В случае, если фактические сроки выполнения строительно-монтажных работ не совпадают с установленными календарным планом производства работ по объекту, заказчик должен своевременно (не менее чем за пять рабочих дней) информировать генеральную проектную организацию (руководителя группы авторского надзора) о том, что подлежащие освидетельствованию работы или ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие промежуточной приёмке, не готовы для освидетельствования и/или приёмке или готовы ранее установленного срока, и определить новые сроки выезда группы авторского надзора.

Вызов на объект представителей проектной организации с указанием видов работ, ответственных конструкций, участков сетей, подлежащих освидетельствованию, осуществляется только заказчиком.
Вот и должен Заказчик "шевелить рогом" и заранее вызывать АН, чтобы он видел выполнение работ. Деньги за АН должны платиться за каждый выход, иногда еще и с оплатой проезда и командировочных.

На больших стройках, где много скрытых работ иногда составляют график АН так, чтобы на стройке все время был представитель проектной организации, особенно в период перед сдачей. Мы, например, очень любили ездить на такой АН на месяц, зимой в южные города. Дома минус 40, на стройке +15 - чего не отдохнуть, заглядывая на стройку на пару часов в день.

Но сейчас многие заказчики жлобы. Заключат договор на рупь и желают, чтобы все АОСР были подписаны, да еще за этот же рупь были изменения внесены вплоть до ППР.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 07:32
#15
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но сейчас многие заказчики жлобы. Заключат договор на рупь и желают, чтобы все АОСР были подписаны, да еще за этот же рупь были изменения внесены вплоть до ППР.
самое печальное, что попадаются идиоты, которые согласны на такое
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проверка документации при авторском надзоре

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57