Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Мне достался проект по вертикальному транспорту (лифтам), ни разу не делала, поэтому без понятия, что выдавать автоматчикам в задании. Всегда считала, что вся автоматика предусмотрена заводом.
Просмотров: 5577
 
Непрочитано 21.09.2018, 11:19
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Место, где будет расположено АРМ диспетчера.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 21:08
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Offtop: В общем случае технологи должны выдавать в задании для автоматизации технологических процессов что и как надо автоматизировать. Например, уровни жидкостей для различных сигналов и что это должны быть за сигналы.
Автоматчик вообще ничего не должен понимать в технологии открывая задание.
Просто здесь это может оказаться в документах от завода-изготовителя.

Если некоторые технологи такое задание не выдают, то их можно заменить на других технологов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 09:38
1 | #4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Забиваешь в яндекс "опросный лист для заказа лифта". Смотришь, что там спрашивают производители.
Автоматчики (слаботочники) ОБЯЗАНЫ:
1. Обеспечить двустороннюю переговорную связь из кабины лифта с местом нахождения обслуживающего персонала (диспетчерская, аварийно-диспетчерская служба и т.п.);. Договор с обслуживающей компанией и ТУ от нее, ессно, отсутствуют (а зря).
2. Предоставить линию связи до АПС.
3. Обеспечить передачу сигнала "пожар" от АПС до автоматики лифта, чтобы в случае пожара лифты спускались вниз (если есть лифт для пожарных соединений, то тут все НАМНОГО сложнее, обратитесь к спецам).
4. Содрать со слаботочников указания по времени обеспечения гарантированного электропитания для автоматики в случае пропажи электропитания (если надо).
5. Сейчас в обязаловку вводят оповещение всех кого можно о МЧС-овских событиях, скорее всего и к лифтовикам уже докатилось (гуглить РАСЦО, возможно придется получать ТУ и т.д., может рано еще, но проверить отсутствие необходимости подключения НАДО).


Остальное по необходимости:
1. Выдать алгоритм работы лифта (погрузочный этаж (если есть подземная парковка), если пассажирский и грузовой лифт в паре работают, то указать это, если есть этажи с запретом доступа или ограниченным доступом, то тоже укзать).
2. Если есть АРМ на множество лифтов, то лучше привлечь спецов, там НАМНОГО все сложнее.
3. Если есть желание обеспечить видеонаблюдение в лифте, то обеспечить связь и вывод сигналов до накопителя и обеспечение выдачи картинки в сеть.

Можно позвонить в представительство всяких Тиссен Крупп, Шиндлер, Щербинский завод на крайняк, у них проконсультироваться.
Ну и прочитать внимательно (в части касающейся слаботочки и прописать все, что найдешь в задании с припиской: обеспечить ................):
1. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
2. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 24 июня 2017 г. N 743*
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК), ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ.
3. ГОСТ Р 52941-2008 (ИСО 4190-6:1984) Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если некоторые технологи такое задание не выдают, то их можно заменить на других технологов.
Тимур, тут и так девчонок на форуме по пальцам одной ноги пересчитать можно, а ты их разгоняешь.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 14:25
#5
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Думаю, будет в тему, если делаете первый раз.
Проверьте помещения, которые под лифтами если есть - для них нужно предусмотреть специальные условия
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1724390
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Что должно быть в задании ТХ для автоматчиков на лифты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. K'TyH Конструкции зданий и сооружений 2 04.05.2018 08:10
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Какое должно быть превышение дефлектора мусоропровода над парапетом? Jedavi Архитектура 1 19.04.2013 17:32