Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. В разделах электрической части проекта и пожарной сигнализации указана установка табличек "выход" на путях эвакуации. То есть получается одна дублирует другую. Но на просьбу исключить из какого либо раздела - получен отказ. Проектировщик объясняет это разным принципом работы. В электрической части таблички работают как аварийное освещение в случае отклбчения питания - 220 в, в пожарном разделе - включаются при режиме пожар. напряжение в сети 12В. Я понимаю доводы проектировщиков, но нигде не видел чтоб 2 таблички висело над дверью. Может сталкивался кто, как мне аргументировать исключение дублирующего указателя?
Просмотров: 3458
 
Непрочитано 13.03.2019, 12:28
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
Может сталкивался кто, как мне аргументировать исключение дублирующего указателя?
Мнение эксперта:
Цитата:
Во избежание дублирования световых указателей (знаков безопасности) – табло «Выход» в подразделах «Система электроснабжения» и «Сети связи» следует исключить указанные знаки безопасности из подраздела «Сети связи», указав, что согласно п. 5.1 СП 3.13130.2009 в качестве световых указателей - табло «Выход» в СОУЭ используются аналогичные указатели, подключенные к сети аварийного освещения, запроектированные в подразделе «Система электроснабжения»
Комментарий специалиста:
Цитата:
При принятии решения об отнесении монтажа световых оповещателей в подраздел «Сети электроснабжения» необходимо учитывать, что световые оповещатели должны иметь пожарный сертификат и, в отличие от световых указателей эвакуационного освещения, являются элементом системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), которая монтируется лицензируемой организацией по отдельной документации, эксплуатируется и контролируется в особом порядке, отличном от другого электрооборудования, поэтому при вводе проектируемого объекта в эксплуатацию или в ходе его эксплуатации представителями госпожнадзора такое решение может быть не принято.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 12:44
#3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


Цитата:
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
но нигде не видел чтоб 2 таблички висело над дверью.
наберите в поисковике "Несколько табло выход над дверьми")

Но начинать надо с того, что
Цитата:
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
таблички работают как аварийное освещение
Если посмотреть тот же ГОСТ Р 55842-2013, то различаются:
Цитата:
3.1 аварийное освещение (emergency lighting): Освещение, предназначенное для использования при нарушении питания рабочего освещения.
Цитата:
3.3 эвакуационное освещение (escape lighting): Вид аварийного освещения для эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса.
и далее
Цитата:
4.2.1 Эвакуационное освещение должно обеспечивать безопасный выход людей из помещения в случае чрезвычайной ситуации, например, отказ рабочего освещения, пожар и т.д.
т.е. активное табло Выход быть аварийным освещением не может по определению. Да и по логике тоже - сколько с него света то) А дальше уже уровень компетентности проектировщика - умеет ли он выпускать согласованные проекты или каждый раздел сам по себе..

Т.е. формально проектировщик прав - согласно пункту СП3.13130
Цитата:
5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
табло с напряжением 12В не должны гореть постоянно - они напрямую от сети не запитываются (хотя тут тоже есть разногласия). И поэтому электрики дублируют своими постоянно включенными табло Выход эвакуационного освещения (а не только во время пожара). Но нормальные проектные фирмы обычно договариваются - в каком разделе остаются теперь уже включенные постоянно табло Выход.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 09:11
#4
@ndrey


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 28


спасибо, очень помогли. Вопрос решен. Таблички исключены из раздела ПС.
@ndrey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как разместить таблички "Выход" на путях эвакуации.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как оптимально справиться с неровными ступени лестниц на путях эвакуации? Karol Конструкции зданий и сооружений 4 21.11.2014 11:01
Лестница на путях эвакуации с уклоном 2:1 digitall Пожарная безопасность 5 25.07.2014 07:04
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 miiilosh Архитектура 1 24.02.2012 18:26
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48