25.03.2019, 18:23 | #1 | |
Прорубание проема в существующей несушей кирпичной стене толщиной 250
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 3145
|
|
||||
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16
|
В таком случае свариваем швеллера полосами 4х40 с шагом 300, после того, как вырезали проем. И при толщине стены в 250 мм, нагрузка не должена быть очень большой.
Последний раз редактировалось дмитрий8310, 27.03.2019 в 08:37. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
При закручивании швеллера по левой схеме вертикальные нагрузки перераспределяются с середины полки на стенку и уменьшают закручивание (отрицательная обратная связь). При закручивании швеллера по правой схеме вертикальные нагрузки перераспределяются с середины полки на ее свободный край и дополнительно увеличивают закручивание (положительная обратная связь). |
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Один раз делали проем в кирпичной стене 250 мм. Ширина 900, до низа перекрытия 700-800 мм. Стена была самонесущая (плита подходила длинной стороной), но плиту подпирали, на всякий случай, здание в два этажа. Швеллеры 12. Делали по "классическому" варианту. Разбирали аккуратно, все нормально получилось, сам видел.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Срежет остатки кирпича между полками, либо при производстве работ. Начнут перфоратором отверстия колоть и будут местные сколы. При установке швеллеров поверхность за его стенкой выравнивают цп р-ром. Как будут контролировать депланацию сечения при затяжке шпилек? одну шпильку перетянут и это будет другая история. При классическом способе стенка швеллера упирается в сырой раствор.
Для самонесущей стенки в 250 мм можно аккуратно выполнить проем и положить жб перемычки. Особенно если сверху стоит сплошная стена. Максимум в этом случае затрещать может 1/2 ширины проема вверх. Разобрать и переложить. Металл в 250 стене мне кажется не нужен.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
Ну многие склоняются к тому, чтоб не использовать стену из кирпича в 250 мм, как несущую. Ну разве для одноэтажек. А норматива на это нет
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
СП 15 Каменные и армокаменные... п.7.10.
Наружные несущие стены 250 мм при определенных пролетах и нагрузках имеют эксцентритет больше требуемого. Тема на форуме неоднократно поднималась.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене | olyaamart | Железобетонные конструкции | 5 | 14.07.2016 10:06 |
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру | Lilit | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2012 10:46 |
Методика расчета проема в несущей кирпичной стене??? | ирина2401 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 10.10.2011 09:40 |