04.06.2019, 11:45 | #1 | |
Узел усиления вертикальной штрабы кирпичной кладки
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 1644
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
армирование сопряжения предусмотрено? монолитный пояс?
там надо как-то объединить перемещения... стены разнонагруженные, можно как конструктивное мероприятие завести на 4-6см. продольную сторону панели перекрытия, если панель типа ПК. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
армирование проектом не предусмотрено, но в штрабе армирование сеткой обязательно, но каменщики пропустили, с противоположной стороны, армирование в штрабе есть.Армопояса сверху нет, только поверх фбс
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м | Водкина Александра | Архитектура | 17 | 08.09.2013 19:31 |
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение | Serega_Li | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 29.08.2013 17:10 |
Ремонт швов кирпичной кладки | Владимир Вячеславович | Технология и организация строительства | 2 | 14.08.2013 15:00 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой | X-DeViL | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 11.05.2007 16:31 |