17.06.2019, 11:15 | #1 | |
Армирование плиты ребрами вверх
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,989
|
||
Просмотров: 3338
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
как расположите, так и будет работать.
так, может, тогда и ребра лишние? видимо, высота их (и жесткость) совсем не большая.. В плите ставить в продольном направлении по расчету, в поперечном - с небольшим запасом относительно расчетного, в ребрах - с небольшим запасом относительно расчетного. |
|||
|
||||
Цитата:
где-то около 8 сороковых получается в два ряда
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
|
|||
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
По работе "обратный" тавр часто встречается в монолитных ленточных фундаментах зданий с колоннами. В разных источниках видел рекомендации 70% - в балку, остальные 30% - в полку за проекцией балки, реже - 60%/40%. При этом расчетная ширина полки не более устанавливаемой СП для тавра.
Есть у Тихонова "АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ", у Голышева А.Б. "Проектирование железобетонных конструкций" |
|||
|
||||
Цитата:
300мм - по ТЗ. Вклад собственного веса практически основной (сверху легкая кровля и снег без мешков). Прогиб (посчитанный вручную и в скаде с уменьшенной жесткостью) заведомо меньше допустимого.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Конечно у вас плита будет деформироваться как балка, а не по конверту.
Пролет 17 м, шаг ребер 5м. толщина плиты 300 мм. Классическое часторебристое перекрытие ребрами вверх. Спокойно можно размазывать арматуру по всей полке. Не забыть при этом о надлежащем армировании в перпендикулярном направлении. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Цитата:
Кавычки тут не причем, я заострил вопрос потому что считаю, что ваш пример и ссылка на литературу не годятся для рассматриваемого случая и объяснил почему.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
Растянутые полки в балках по нашим нормам не учитывают в расчете. Если будете проектирования по EC 2, то необходима будет проверка на срез полки по грани ребра. Так же учтите, что поперечную силу в полке, нужно собирать на ребро...так как расчет на Q по нормам также выполняется без учета полок.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Цитата:
Делали ли вы такую проверку и что получалось в итоге? На сколько рационально вообще такую проверку проводить если там равномерно-распределенные нагрузки при чем с.в. доминирующий? Offtop: П.С. по мне так чушь какая-то а не проверка, срез полки по грани ребра...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) | GGCAT | Основания и фундаменты | 56 | 19.05.2017 11:25 |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 52 | 25.12.2015 13:31 |
Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами | Insel | Обследование зданий и сооружений | 10 | 01.07.2015 10:54 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |