Нужен ли тамбур-шлюз для лестницы типа Н2
проектирование
Ростов-на-Дону
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 13847
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Коллеги, есть вопрос, выручайте!
В здании школы Ф4.1 предусмотрены лестничные клетки типа Н2. Все идут с 1 этажа наверх, с подвалом не связаны. Все лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу. Одна из этих лестничных клеток помимо выхода наружу имеет выход в вестибюль 1-го этажа (для функционального использования и как эвакуационный выход из помещений первого этажа через клетку наружу), этот выход не является эвакуационным ИЗ лестничной клетки. Однако есть пункт Сп7.13130.2013 (мутно написанный в моем понимании): 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; То есть, если моя лестница сообщается с вестибюлем я должен еще сделать тамбур-шлюз перед ней (как по мне, так бред, не понимаю принципиальную разницу между коридором и вестибюлем, который по-сути и определению есть увеличенный коридор)? или речь про тот случай, когда выход ИЗ лестницы осуществляется не наружу непосредственно, а через вестибюль?
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
С одной стороны, тут, вероятно, пытаются создать дополнительное препятствие для снижения давления воздуха в ЛК (утекание через вестибюль). В этом смысле выход наружу не плюс, а минус - открытая на улицу дверь еще больше снижает давление. С другой стороны, логика составителей СП для меня загадка: лестница Н2 сама по себе с подпором воздуха, зачем городить лишние тамбуры, можно просто увеличить нормируемое давление в этом случае (тут уже открывается простор для СТУ). |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
Цитата:
Ладно, будем уходить от открытия ЛК в вестибюль
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2018
Сообщений: 1
|
Опять же пример с одновременным указанием ЛК Н2 и тамбур-шлюза:
Согласно СП 7.13130.2013 п.п. 7.14. и) подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в высотных многофункциональных зданиях и комплексах, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; А так же: п.п. 9.14 СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные: каждый этаж должен иметь не менее двух эвакуационных выходов, следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха при пожаре). Выход с этажей в эвакуационные лестничные клетки следует предусматривать через тамбур-шлюзы 1-го типа. Я правильно понимаю, что отличие от Н3 в этих случаях в том, что подпор воздухе ведется и в шлюз и непосредственно в ЛК? И шахты, обеспечивающие этот подпор для каждого шлюза и каждой ЛК разные? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Покрытие ступеней для лестницы 3 типа | igor130566 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.10.2017 10:52 |
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2009 16:21 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |