Добрый день.
Дилема такая, пришли замечания с ГГЭ где сказано:
морозостойкость бетона принять не ниже F150 для любой конструкции подвергающиеся атмосферным воздействиям при темпеатуре от минус 20 до минус 40.

СП 28.13330 - прил.Ж.1
в) в условиях эпизодического водонасыщения (например, надземные конструкции, постоянно подвергающиеся атмосферным воздействиям)
Ниже -20 до -40 включ.
F150
при этом

СП 63.13330.2012
6.1.8 Марку бетона по морозостойкости следует назначать в зависимости от требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий окружающей среды согласно СП 28.13330.

Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75. При расчетной температуре наружного воздуха выше минус 5 °С для надземных конструкций марку бетона по морозостойкости не нормируют.

Получается что даже для бетонной плитки и бордюров бетон ниже F150 и W6
Так что ли? Или остались аргументированные лазейки?
Просмотров: 29931
 
Непрочитано 14.06.2019, 11:11
#21
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
привет
морозостойкость сейчас с СП63 и СП28 обосзначается с индексом. 1 и 2 - это способ испытаний по ГОСТ 10060-2012. но поризованный бетон в обоих сп идёт без индекса. это значит, что для поризованного бетона марку можно назначать и по 1 и по 2 испытанию? верно?
А у Вас легкий бетон плотностью выше 1500?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 11:33
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А у Вас легкий бетон плотностью выше 1500
никакой. спросил чтобы знать
bigden вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 11:36
1 | #23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
никакой. спросил чтобы знать
Указанный ГОСТ для легких бетонов не подходит, смотри область его применения.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 18:43
#24
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


yarrus77, спасибо
bigden вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 12:25
#25
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,833


Как для фундамента класс по морозостойкости принять по СП 28, там три пункта подходит?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-05_10-32-13.png
Просмотров: 294
Размер:	73.4 Кб
ID:	251728  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 14:03
1 | #26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как для фундамента класс по морозостойкости принять по СП 28, там три пункта подходит?
первое и третье это про фундамент, а в воде он у вас или нет это вам в геологию смотреть.
второе это цоколь.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 14:48
#27
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,833


"в насыщенном состоянии" - это если в воде, когда УГВ постоянно выше рассматриваемой части конструкции?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 15:16
1 | #28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Сложный философский вопрос.
Если подходить формально, то наверное около F100 или 0 надо для фундамента внутри здания.
Часто в институтах есть традиции только так или иначе.
Можно взять побольше по разным причинам (стройка и тп). Но за побольше очень редко, имеют. Как правило, когда имеют, половина уже вылита и дело в шляпе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 15:28
1 | #29
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Я всегда считал, что п.1 относится к каким-нибудь набережным, но никак не к фундаментам. Если фундамент в водонасыщенном состоянии испытывает постоянное попеременное замораживание и оттаивание, то этому фундаменту очень плохо.
В большинстве случаев фундамент не должен промораживаться и для него будет достаточно F75, но если также брать в расчет период строительства, то нужно F150 (т.е. по п.3 в вашем случае).
Пункт 2 - для конструкций, на которые льет дождь и при этом они ничем не защищены.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 16:36
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Ещё забыл сказать, что никто в этих ф не шарит. Поэтому имеющих крайне мало. А кто шарит, как правило, сами побольше просят. Просто всякое бывает.

На прошлой работе мы делали вроде ф200 для сараев. Это многовато. Но там столько лажи было со стороны подрядчиков и заказчика...

Сам думаю, что 0 нельзя и сколько то надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 18:09
#31
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как для фундамента класс по морозостойкости принять по СП 28, там три пункта подходит?
Он у Вас и насыщен водой и эпизодически увлажняется, но одноразово, и температурный диапазон тот же? Как это может выполнятся одновременно? Часть фундамента вообще ниже глубины промерзания, т.е. температуры выше нуля. Далее вверх они понижаются. Зонировать требования по глубине или для всей конструкции одинаковое принять - оценивается по месту, здравому смыслу и конструктивному исполнению.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это многовато
Почему не принять положенное по нормам и не гадать? Выше вон и F450 присутствует...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 19:45
#32
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,833


Класс по водонепр. по это табл принимают в зависимости от агрессивности грунтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-05_20-42-06.png
Просмотров: 161
Размер:	91.3 Кб
ID:	251735  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 19:49
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Так у него жильё вроде.
И фундаменты внутренние. А наружные закопаные и в тепловом потоке от здания.
А в воде жильё делают только дегенераты-заказчики и тех потом жильцы гнобят. То есть сухо. А даже, если в воде, то нет мороза.
То есть эта таблица неприменима. Формально надо 0.
Крутимся.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Класс по водонепр. по это табл принимают в зависимости от агрессивности грунтов?
Угу. По обеим таблицам.
Причём ещё может быть разная агрессия по газу, воде и грунту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 21:59
#34
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И фундаменты внутренние
Так это, там же -20 -40 черкануто.... Не, я всё. Совсем старый, совсем глюпий. Ушол совсем... )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 03:56
#35
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сам думаю, что 0 нельзя и сколько то надо.
По Пособию к СП 52-101-2003 если расчетная зимняя температура выше минус 5, то для надземных конструкций (типа цоколь) можно не нормировать.
При этом по СП 28 вроде нет вариантов чтобы не нормировалась.
Также я по-старинке из СП 28 от 2012 года стараюсь соблюдать 2 б) в условиях воздушно-влажного состояния (например, внутри отапливаемых зданий) в период строительства, там даже для -5 и выше F50.
ИТОГО: лично я ставлю минимум F50 для фундаментов и минимум F100 (раньше было F75) для надземных под осадками
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 07:25
#36
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Класс по водонепр. по это табл принимают в зависимости от агрессивности грунтов?
Не по этим таблицам, а по данным инж.-геологических изысканий, где должна быть четко прописана агрессивность. Принимаете марку на одну ступень выше слабоагрессивного грунта.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 07:54
#37
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,833


Тот класс для которого в геологии указано, что грунт для него не агрессивен?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 08:05
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Если не ошибаюсь, ещё была такая тема, что пресная вода делает любой грунт слабоагрессивным. Для чего забыл. Наверное, для стали.
Но может слабо помню и оно для бетона. Хотя вряд ли.
Байка, короче.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 08:40
1 | #39
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тот класс для которого в геологии указано, что грунт для него не агрессивен?
Да.

Есть нюансы, в некоторых случаях допускается применять марку бетона для которой среда слабоагрессивная. Но при новом проектировании ими пользоваться не нужно.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 12:16
#40
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


А по прочности какой класс бетона принят? B F W связаны между собой, все равно B30 F100 W4 сделать не получится. В мостовом СП исходя из этого ввели примечание, что если нужно F(2)300 - принимать прочность В35.
sp1ash вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Удобоукладываемость, морозостойкость и водонепроницаемость бетона Sarman Прочее. Архитектура и строительство 2 28.11.2013 20:10
Морозостойкость бетона на период монтажа dool Железобетонные конструкции 2 02.06.2009 10:19