При бетонировании колонн защитный слой достиг 90мм. как быть ?
abdartayd
 
инженер-конструктор
 
Казань
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 5

При бетонировании на строительной площадке произошло отклонение арматурных стержней колонн - сместили каркас в сторону, чтобы насадить каркас следующего этажа - в результате защитный слой с 45 мм увеличилось до 70-90мм.
ГАСН выявил отклонения и требуем проведения каких-либо мероприятий. Какие будут ваши рекомендации ? Сносить поздно
Просмотров: 2310
 
Непрочитано 27.03.2018, 16:21
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Сносить никогда не поздно!!
Просить проектировщиков выполнить проверочный расчет, при необходимости усилить колонну. Наверно, ГАСН этого хочет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 16:36
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


тут надо еще о пожарных вещах подумать. При пожаре слой больше 50 мм судя по букварям отлетает. Наверно стоит сделать расчет с уменьшенным сечением.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 16:38
#4
abdartayd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.01.2010
Казань
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сносить никогда не поздно!!
Просить проектировщиков выполнить проверочный расчет, при необходимости усилить колонну. Наверно, ГАСН этого хочет.
с несущей способностью все в порядке

думаю подразумеваются мероприятия по предотвращению возможного отслоения защитного слоя бетона. так как он превышает допустимый и никаких сеток там не предусмотрено.Нажмите на изображение для увеличения
Название: кол 90.JPG
Просмотров: 132
Размер:	38.6 Кб
ID:	200615
abdartayd вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 16:41
#5
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Какую нить типа обойму замутить из арматуры с обетонированием. Мол сечение нарастили.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 16:49
#6
abdartayd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.01.2010
Казань
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от abdartayd Посмотреть сообщение
При бетонировании на строительной площадке произошло отклонение арматурных стержней колонн - сместили каркас в сторону, чтобы насадить каркас следующего этажа - в результате защитный слой с 45 мм увеличилось до 70-90мм.
ГАСН выявил отклонения и требуем проведения каких-либо мероприятий. Какие будут ваши рекомендации ? Сносить поздно
пишут так : нарушена толщина защитного слоя (в проекте 50 - по факту 90, допуск +10,-5) нарушение требований п. 3.6 5.16.16 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции
abdartayd вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 17:34
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Эм... Может просто болгаркой по бетону срезать лишнее?.. (правда, тогда будет отклонение по толщине элемента в целом, там тоже вроде бы допуски небольшие... но немножко отпилить и немножко прибавить защитного слоя, в сумме двух допусков может и хватить)
Ну или пусть проект переделают с учётом необходимости стыковки каркасов по высоте. У вас же претензия к отклонению от проекта, а не к цифре в целом.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 19:51
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


сделать обойму из уголков или жб рубашку - всего лишь формальность и будет лишь доп. нагрузкой на колонне, но инспектор ГАСН останется очень доволен.
кто будет оплачивать удовлетворение инспектора - отдельный вопрос.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 20:33
| 2 #9
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


1. Запись в книге надзора типа "все демонтировать и выполнить по проекту". Делалось не раз, не два, не двадцать два. Четко дисциплинирует строителей и улучшает у них культуру производства.
2. Взять со строителей штуку баксов за перерасчет каркаса с учетом изменении геометрии сечений и увеличения эксцентриситетов элементов. Лишний слой срезать до проектного. Делалось не раз, не два, не двадцать два. Также четко дисциплинирует строителей.
Для конструктора правильный вариант 2. Без вариантов.
vant вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 20:42
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Защитный слой 70...90 мм, или расстояние от центра продольного стержня до боковой поверхности?
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При бетонировании колонн защитный слой достиг 90мм. как быть ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Защитный слой бетона в сваях. Значения? МЕТОД Железобетонные конструкции 19 18.12.2018 13:53
Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ? okorovka Конструкции зданий и сооружений 10 03.09.2013 07:23
Защитный слой knife Конструкции зданий и сооружений 12 28.08.2010 00:04