Необходимое кол-во эвакуационных лестниц в небольшом общественном здании
Регистрация: 28.10.2018
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 3237
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Плохо искали, уважаемый автор
п. 8.1.11 СП 1.13130 требует не менее двух выходов с этажа зданий для класс Ф4 (Ваши офисы в том числе) п. 8.3.8 того же СП допускает один выход с этажа класса Ф4.3 (Ваши офисы) при одновременном соблюдении условий: площадь этажа не более 300 м кв. и количество людей не более 20 Думаю, второй выход может быть по лестнице 3-го типа Для классов Ф3 есть аналогичные пункты в главе 7 СП 1.13130. Это я к тому, что класс то Вы не указали. Просто картинки называются офис, но мало ли как файл назвали… А зачем лестница Н1 или Н2, не поняла. Зачем Вам незадымляемые лестницы для такого маленького здания? Вы точно говорите про лестницу Н1? Достаточно обычных лестниц в лестничной клетке, т е лестниц Л1. И почему СП 44.13330, если вопрос про общественное здание, пусть и маленькое? Читайте, СП 118.13330 Присоединяюсь к вопросу Иваниваныча — Вы в данном случае кто, и ответ Вам зачем? Для проектировщика вопрос изложен крайне путано и сумбурно. Картинки не смотрела. Пишу с телефона Последний раз редактировалось kobza, 08.11.2018 в 18:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2018
Сообщений: 12
|
Застройщик. Извиняюсь, что не указал класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3. Т.е. при такой компоновке могу я просто добавить наружную лестницу 3-го типа одному из офисов на 2-ом этаже, или к ней (лестнице) необходим доступ всех людей на этаже (т.е. общий коридор)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Общий коридор. Путь из коридора через кабинет на лестницу не может быть эвакуационным. 123-ФЗ (пункт с вариантами путей эвакуации, номер искать не буду) Лестница по п. 8.1.14 СП 1.13130
Можно, например, количество людей на втором этаже сократить, если площадь и высота под п. 8.3.8 проходят. Но может все-таки поискать архитектора? Ведь у Вас и другие вопросы есть, да и в имеющемся разобраться… На всякий случай повторю: у меня на данный момент нет возможности посмотреть планы, да и других многих данных не хватает, чтобы что-то советовать конкретное |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Не пожалеть небольшую сумму денег и пригласить специалиста, хотя бы для эскизного проекта. Поставить перед ним задачу решить в нем все вопросы по пожарной безопасности и основному функционалу (собственно, в нормальном ЭП так и делается по умолчанию, по крайней мере, у меня). И не пытаться самому делать чужую работу - получится плохо и себе в убыток - даже в Ваших вопросах видна куча несуразностей (почему и начали выяснять, кто Вы такой и зачем Вам это надо). Offtop: Сейчас еще выплывет куча вопросов по генплану, пожарным разрывам, проездам, огнестойкости здания и т.п. А те деньги, что Вы заплатите проектировщику, сэкономят Вам потом в 10 раз больше.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. | Kvavi13 | Архитектура | 25 | 02.04.2018 22:19 |
Ребята помогите, какие нужны разделы для создания проекта наружных эвакуационных лестниц больницы? | Проектировщик124 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 03.09.2015 12:53 |
Какую наиболее легкую и прочную стяжку выбрать для 100 мм поднятия уровня пола в общественном здании? | Kar51 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.11.2014 12:27 |
Можно ли располагать санузлы над водомерным узлом в общественном здании? | niusya | Архитектура | 3 | 22.08.2014 16:04 |
Нормирование путей эвакуации в общественном здании. | Henessy | Архитектура | 3 | 02.09.2009 01:47 |