Непрочитано 31.05.2019, 11:07 #1
Выдержат ли нагрузку плиты перекрытия ПБ?
York
 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16

Добрый день всем, я, как не очень умный, сразу говорю, сначала делаю а потом думаю.
Произвел изменения в конструкции выхода на кровлю, в результате чего нагрузка на плиты перекрытия
значительно увеличилась, теперь мне страшненько.
Данные следующие:
плиты ПБ, длина плит 6800 ширина 1200, опирание на армопояс в У-блоках, газобетон Д 400(400)
стены выхода на кровлю на картинке красным цветом.
Картинку прилагаю, очень прошу, помогите с расчетом, опасаюсь что зимой грохнется все

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты.jpg
Просмотров: 199
Размер:	81.0 Кб
ID:	214737  

Просмотров: 2137
 
Непрочитано 31.05.2019, 14:06
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


дополнительная нагрузка от вальмовой кровли в какие точки прикладывается?
вальмовая кровля будет опираться на вот эту красную газобетонную кладку толщиной 400 мм?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 14:27
#3
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
дополнительная нагрузка от вальмовой кровли в какие точки прикладывается?
вальмовая кровля будет опираться на вот эту красную газобетонную кладку толщиной 400 мм?
кровля будет опираться на мауэралат, притянутый к армопоясу (красным на рисунке)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выход.jpg
Просмотров: 108
Размер:	78.8 Кб
ID:	214743  
York вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2019, 14:29
#4
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вальмовая кровля будет опираться на вот эту красную газобетонную кладку толщиной 400 мм?
Да, не знаю, ни размеров, ни конструкции крыши, тут никак не определить.
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 14:38
#5
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


кровля будет опираться на мауэрлат, который будет лежать на длинных сторонах, прикрученный к армопоясу.
представьте плоскую кровлю с 200 мм свесами сделанную из доски 50х200
вот фото выхода на крышу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190522_220458.jpg
Просмотров: 112
Размер:	446.8 Кб
ID:	214744  
York вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2019, 14:53
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


ну вот если совсем на коленке:
вес газоблоков - 2,75м*0,4м*5,5м*400кг/м3*1,3=3150 кг.
нагрузка от кровли 180кг/м2 (снег)+50кг/м2 (сама деревянная крыша) = 230 кг/м2, площадь крыши 5,5*1,2=6,6 м2, нагрузка 230*6,6=1520 кг.
на остальной части плиты будет кровельный пирог, ну пусть 150 кг/м2 и снег 180 кг/м2, т.е. 330 кг/м2; площадь плиты (6,8*1,2-0,4*5,5)=5,96 м2, нагрузка 330*5,96=1960 кг.
ИТОГО: 3150+1520+1960=6630 кг
делим на площадь плиты 6630/6,8/1,2=812 кг/м2
ну т.е. не грохнется

----- добавлено через ~2 мин. -----
есть еще вероятность, что около этих стен зимой будет образовываться не хилый сугроб, так что не забывайте счищать его периодически
или выполните усиление плиты.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 15:01
#7
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну вот если совсем на коленке:
вес газоблоков - 2,75м*0,4м*5,5м*400кг/м3*1,3=3150 кг.
нагрузка от кровли 180кг/м2 (снег)+50кг/м2 (сама деревянная крыша) = 230 кг/м2, площадь крыши 5,5*1,2=6,6 м2, нагрузка 230*6,6=1520 кг.
на остальной части плиты будет кровельный пирог, ну пусть 150 кг/м2 и снег 180 кг/м2, т.е. 330 кг/м2; площадь плиты (6,8*1,2-0,4*5,5)=5,96 м2, нагрузка 330*5,96=1960 кг.
ИТОГО: 3150+1520+1960=6630 кг
делим на площадь плиты 6630/6,8/1,2=812 кг/м2
ну т.е. не грохнется

----- добавлено через ~2 мин. -----
есть еще вероятность, что около этих стен зимой будет образовываться не хилый сугроб, так что не забывайте счищать его периодически
или выполните усиление плиты.
Так, что-то конкретное, но ведь плит 2 я так понимаю ваши расчеты надо поделить на 2?
York вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2019, 15:27
#8
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от York Посмотреть сообщение
ваши расчеты надо поделить на 2?
Нет. Расчёт сделан на одну плиту.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от York Посмотреть сообщение
кровля будет опираться на мауэрлат, который будет лежать на длинных сторонах, прикрученный к армопоясу.
Это частный дом с плоской крышей?
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2019, 15:47
#9
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Нет. Расчёт сделан на одну плиту.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Это частный дом с плоской крышей?
1) Понял в чем дело
2) Да, частный дом
York вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2019, 11:11
#10
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от York Посмотреть сообщение
2) Да, частный дом
Второй раз встречаю частный дом с плоской крышей в таком снеговом районе)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2019, 20:14
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Второй раз встречаю частный дом с плоской крышей в таком снеговом районе)
.... я в замешательстве, как снеговой район влияет на форму крыши?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 10:39
#12
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


я тоже в недоумении, что мешает мне иметь плоскую крышу в районе со снеговой нагрузкой 200 кг\м2...
нас мало, всего двое, я да жена, в большом доме нет необходимости, чтобы не забирать и без того небольшую площадь участка под веранду
приняли решение сделать экспл. кровлю, один фиг плиты перекрытия ЖБ лежат с избыточной несущей способностью для "просто кровли"
York вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2019, 11:07
#13
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
.... я в замешательстве, как снеговой район влияет на форму крыши?
Просто я живу в таком же районе. И у нас наоборот все плоские меняют на скатные. С плоской проблем больше. Нужно очень постараться её правильно сделать, чтоб работала. В нашем районе редко, кто идёт на такой рисковый шаг для частного дома
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 11:16
#14
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Просто я живу в таком же районе. И у нас наоборот все плоские меняют на скатные. С плоской проблем больше. Нужно очень постараться её правильно сделать, чтоб работала. В нашем районе редко, кто идёт на такой рисковый шаг для частного дома
Конечно нужно правильно сделать...на стройке вообще нужно все правильно делать чтобы потом не ныть как я что плиты обвалятся))
но в реальности соблюсти уклон не такая сложная задача.
York вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2019, 11:30
#15
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от York Посмотреть сообщение
но в реальности соблюсти уклон не такая сложная задача.
Конечно, сейчас вон клиновидный утеплитель легко купить. Но на плоскую кровлю, как правило, строительная организация у нас гарантию больше 5 лет не даёт. При ремонте 3 года. Это в разы меньше, чем на скатную
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 13:50
#16
York


 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Конечно, сейчас вон клиновидный утеплитель легко купить. Но на плоскую кровлю, как правило, строительная организация у нас гарантию больше 5 лет не даёт. При ремонте 3 года. Это в разы меньше, чем на скатную
я так и буду делать, поговаривают что ПВХ мембрана куда более устойчива чем традиционные битумные материалы...
York вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержат ли нагрузку плиты перекрытия ПБ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.) past01 Конструкции зданий и сооружений 4 05.01.2013 11:26
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58