кровля будет опираться на мауэралат, притянутый к армопоясу (красным на рисунке)
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
ну вот если совсем на коленке:
вес газоблоков - 2,75м*0,4м*5,5м*400кг/м3*1,3=3150 кг. нагрузка от кровли 180кг/м2 (снег)+50кг/м2 (сама деревянная крыша) = 230 кг/м2, площадь крыши 5,5*1,2=6,6 м2, нагрузка 230*6,6=1520 кг. на остальной части плиты будет кровельный пирог, ну пусть 150 кг/м2 и снег 180 кг/м2, т.е. 330 кг/м2; площадь плиты (6,8*1,2-0,4*5,5)=5,96 м2, нагрузка 330*5,96=1960 кг. ИТОГО: 3150+1520+1960=6630 кг делим на площадь плиты 6630/6,8/1,2=812 кг/м2 ну т.е. не грохнется ----- добавлено через ~2 мин. ----- есть еще вероятность, что около этих стен зимой будет образовываться не хилый сугроб, так что не забывайте счищать его периодически или выполните усиление плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16
|
я тоже в недоумении, что мешает мне иметь плоскую крышу в районе со снеговой нагрузкой 200 кг\м2...
нас мало, всего двое, я да жена, в большом доме нет необходимости, чтобы не забирать и без того небольшую площадь участка под веранду приняли решение сделать экспл. кровлю, один фиг плиты перекрытия ЖБ лежат с избыточной несущей способностью для "просто кровли" |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
Просто я живу в таком же районе. И у нас наоборот все плоские меняют на скатные. С плоской проблем больше. Нужно очень постараться её правильно сделать, чтоб работала. В нашем районе редко, кто идёт на такой рисковый шаг для частного дома
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
но в реальности соблюсти уклон не такая сложная задача. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 16
|
я так и буду делать, поговаривают что ПВХ мембрана куда более устойчива чем традиционные битумные материалы...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия | Тиберий | Железобетонные конструкции | 9 | 25.03.2017 00:46 |
Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.) | past01 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.01.2013 11:26 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |