В моем случае был пролет плит перекрытия, которые опирались на такую стену, 12м; плюс еще температура пятидневки -43*С. поэтому стена в любом случае была бы "толстоватой". А еще я не очень верю в совместную работу этих двух слоев кладки (как в Вашем случае). Для меня это был решающий аргумент.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Что значит "Расслоения" ???
По поводу сетки в качестве связей: Даже при цинковании долго она (сетка) не продержится (сгниет) ИМХО. В итоге никаких связей между наружной и внутренней верстой не останется. В наружной версте ч/з 6 метров должны быть разгрузочные пояса СНиП II-22-81 В Москве такой тип кладки вообще запрещено использовать. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.02.2011 в 09:55. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
В Московской области, если точнее. Совсем недавно обсасывали такой узел, вот последняя битва: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62539
Вроде, все ясно уже всем, но приходят новые люди, не пользующиеся поиском . Вкратце: - Как обеспечена непрерывность пароизоляции при устройстве выпусков? - Как обеспечивается долговечность связей, сопоставимая с долговечностью основных несущих конструкций? - При отсутствии мероприятий по проветриванию утеплителя делались ли расчеты на циклическое влагонакопление и просушивание в период эксплуатации? - Предполагается вести кладку и облицовку одновременно? Ну-ну... Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 08.02.2011 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
SashaS спасибо, я думаю РМД применим и к М.О. Только вот не понятно, почему именно связи забивают, врезаются, а не укладываться в швы? И еще обязательно ли выполнить зазор между утеплителем и кладкой?
Последний раз редактировалось Серега, 08.02.2011 в 10:38. |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317
|
Цитата:
6.3.9. Гибкие металлические связи между кирпичными наружным и внутренними слоями и ячеистобетонным слоем должны выполняться из нержавеющей стали ГОСТ 5632 (в виде скоб, полос, планок, забивных или вклеенных нагелей, саморезов) или стеклопластика, устанавливаться в швы и забиваться (врезываться) в тело блоков в количестве не менее 3-х с площадью поперечного сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 стены. Ключевые слова вклеенных нагелей и устанавливаться в швы. По поводу зазора точно с формулировать ответ не смогу но если мне не изменяет память мне отвечали примерно так “из за разной степени паропроницаемости на внутренней поверхности кирпича конденсируется влага для того что бы она не разрушала слой утеплителя (или не влияла на его свойства) оставляют этот зазор” |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вредна ли кладка с воздушной прослойкой, если к стене примыкает помещение бани? | Нелиней_Анизотропыч | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.08.2010 17:39 |
Колодезная кладка с 100мм пенопласта VS пенобетон с облицовкой кирпичом, | mey | Архитектура | 17 | 31.03.2010 22:30 |
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом | Sarman | Архитектура | 9 | 09.01.2010 00:49 |
колодцевая кладка запрещена? | Forrest_Gump | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.06.2008 08:56 |