Непрочитано 25.02.2011, 16:01
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Добрый день!

Подскажите, пожайлуста, в чём может быть причина появления горизонтальных сквозных трещин в несущей наружной кирпичной стене (толщина 640 мм). Фото 1 - фасад до оштукатуривания, на фото 2 обведены места появления трещин, фото 3 - трещины крупным планом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1984
Размер:	62.5 Кб
ID:	54436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 2265
Размер:	55.7 Кб
ID:	54437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 2173
Размер:	50.5 Кб
ID:	54438  

Просмотров: 35703
 
Непрочитано 26.02.2011, 00:40
#21
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Много раскладов про основную причину в неравномерной осадке. Присоединяюсь, констрруктив в арочном секторе должен иметь 2 усадочных шва. По одной с каждой скороны основного массива здания.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 04:02
#22
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Скорее всего осадки тут не при чём. Трещины образовались в местах наиболее склонных к промерзанию.
Ж/б арка ведь не утеплена ? И как понимаю дополнительного утепления в месте примыкания витражей к стенам тоже нема? С процессом постоянного замораживания и оттаивания вы думаю знакомы...
Неплохо бы тепловизором пофоткать фасады и изнутри треснувшую стену.

Последний раз редактировалось vedeks, 26.02.2011 в 04:13.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 05:18
#23
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Автору темы!
Какая картина наблюдается по противоположному фасаду?
Пока идет гадание на кофейной гуще, т.к. нет достаточной информации для высказывания причины осадки и как предотвратить дальнейшие деформации.
Прошу опубликовать замеры раскрытия трещин с их нумерацией.
Здание с подвалом?
Пронивелировать отметки верха фундамента слева и справа арки и сравнить с исполнительной схемой фундаментов. Разница в отметках?
Сколько лет простоял открытым котлован с фундаментами и сколько лет простояли стены бех крыши?
Толщина и армирование плиты перекрытия? План несущих стен здания?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 09:50
#24
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Здание с подвалом. Исполнительных схем, к сожалению, нет. По противоположному фасаду тоже трещит, но на других высотах. Вот планы этажей и геология. Дом сблокированный, состоит из нескольких секций, речь идёт о секции, которая находится в середине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.jpg
Просмотров: 281
Размер:	42.9 Кб
ID:	54589  
Вложения
Тип файла: rar Планы этажей.rar (2.62 Мб, 151 просмотров)

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 09:56.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 10:05
#25
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Под эркер монолитная плита. Не может быть выдавливания?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:17
#26
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Под эркер монолитная плита. Не может быть выдавливания?
А каким образом?

vedeks, не могли бы Вы подробнее раскрыть Вашу мысль по поводу замораживания и оттаивания? Ведь кирпич выдерживает не менее 150 циклов, а тут не было и 3-х

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 10:41.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 10:37
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Все дело в арке. И в эркере. Распор и выпучивание. Не стоит сбрасывать и температурные деформации. Фундаменты ни причем.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:42
#28
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Все дело в арке. И в эркере. Распор и выпучивание. Не стоит сбрасывать и температурные деформации. Фундаменты ни причем.
По поводу фундаментов с Вами согласен. А почему тогда трещины образовались не только на стыке монолитной арки и кирпича, а и выше? Мне не очень, конечно, нравится, что арка не связана с плитой перекрытия.

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 10:53.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:04
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Если виновата арка, то трещины должны уменьшаться по высоте. Чем выше от арки, тем меньше трещина. Скорее всего не столько распор, сколько большой прогиб арки. Видимо жесткость арки недостаточна и произошло значительное перемещение эркера.
 
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:14
#30
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Что за эркерной плитой- какое перекрытие и какое помещение? Случайно не лифтовая шахта?..хотя- судя по арке, скорее нет.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:32
#31
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


За эркерной плитой - жилая квартира, в которой уже порвались обои, что, в свою очередь, свидетельствует о постепенном развитии трещины.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:34
#32
bahil


 
Сообщений: n/a


В центр арки ставим колонну и поддомкрачиваем. Если дело в арке, трещины закроются.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:37
#33
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В центр арки ставим колонну и поддомкрачиваем. Если дело в арке, трещины закроются.
Прикольная шутка.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:42
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Если прогнулась арка (что на мой взгляд мало вероятно) - должны быть трещины(не обязательно большого раскрытия) на самой арке в середине пролета - по фото их не видно - надо лезть туда и смотреть.
Планы не открылись у меня почему то. выложите отдельной картинкой план фундаментов пожалуйста.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:47
#35
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Планы в 2007 Acade. Вот план фундаментов
Вложения
Тип файла: rar План фундаментов.rar (431.8 Кб, 146 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 12:15
#36
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


арка в 8-9? Если Да, то по каждой из этих осей нужны двойные колонны.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 12:37
#37
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Да, арка в осях 8-9. Пытаюсь проверить расчётом арку в Scad, но программу при запуске расчёта постоянно выбивает. Может она не предназначена для расчёта арок?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 13:59.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:06
#38
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
vedeks, не могли бы Вы подробнее раскрыть Вашу мысль по поводу замораживания и оттаивания? Ведь кирпич выдерживает не менее 150 циклов, а тут не было и 3-х
При монтаже в нынешних местах с трещинами могли быть неплотности (недозаполнение швов раствором и т.п.). При недостаточном утеплении в этих порах образуется конденсат. А далее ночью он замерзает (расширяясь), днём - оттаивает. И так по кругу, что приводит к постепенному увеличению трещин.
150 циклов даётся на сам камень (т.к там пор почти нет).
Вы не ответили по поводу утепления...
На противоположном фасаде трещины в похожих местах?
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:25
#39
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Пытаюсь проверить расчётом арку в Scad, но программу при запуске расчёта постоянно выбивает. Может она не предназначена для расчёта арок?
попробуйте арку разбить на секторы, отклонения будут незначительными.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:42
#40
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Зимой строили?
611611 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Причина появления трещин в несущей кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20