Непрочитано 15.05.2010, 18:58
Проблемы с расчетом конструкций в ANSYS
derik
 
Конструякер
 
Подмосковье
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 599

Здраствуйте уважаемые форумчане! Просьба тех кто считает в Ансисе подсказать - где у меня ошибка в схеме! Хелп перечитал, он мне уже скоро сниться будет :-( помогите пожалуйста!
вот код:

Код:
[Выделить все]
/prep7
a=4
h=2.5
b=.4
t=.2
q=100
/view,1,1,1,1
/ang,1
/rep,fast
blc5,a/2,a/2,a,a,
k,,b/2,b/2,0
k,,a-b/2,b/2,0
k,,b/2,a-b/2,0
k,,a-b/2,a-b/2,0
k,,b/2,b/2,-h
k,,a-b/2,b/2,-h
k,,b/2,a-b/2,-h
k,,a-b/2,a-b/2,-h
lstr,5,9
lstr,6,10
lstr,7,11
lstr,8,12
nummrg,all
boptn,,keep
boptn,keep,1
boptn,nwar,0
boptn,vers,rv52
btol,1e-005,
lina,5,1
lina,6,1
lina,8,1
lina,7,1
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,3e8
mpdata,prxy,1,,.3
mpdata,dens,1,,2500
et,1,shell63
r,1,t,,,,,,
et,2,beam4
keyopt,2,9,9
r,2,b*b,(b*b**3)/12,(b*b**3)/12,b,b,
lsel,s,,,5
lsel,a,,,6
lsel,a,,,7
lsel,a,,,8
latt,1,2,2,
asel,s,,,1
aatt,1,1,1
allsel,all
lesize,5,,,b,1
lesize,6,,,b,1
lesize,7,,,b,1
lesize,8,,,b,1
lmesh,5,6,
lmesh,7,8,
aesize,1,b/2,
amesh,1
LGEN,3,all, , , , ,h, ,0   
AGEN,3,all, , , , ,h, ,0
nummrg,all
allsel,all
/eshape,1
/replot
finish
/sol
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , , 
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , , 
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , , 
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , ,
allsel,all
acel,0,0,9.8,
solve
finish
/post1
set,first

Последний раз редактировалось derik, 30.07.2010 в 20:25. Причина: изм. названия
Просмотров: 163054
 
Непрочитано 04.12.2010, 23:13
#281
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


Вот еще интересная
ее в ansys. я сейчас это делаю. на задании законов нелин пока тормознулось
Вот, тут человек поделился файлом. На форуме нашел где-то
сетку и геометрию добавил.
координаты точек на кривых деформаций пока не нашел. это и есть моя проблема
вообще нелин(несчитая контактных), да еще в железобетоне ) делаю в первый раз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cb.jpg
Просмотров: 233
Размер:	79.1 Кб
ID:	49458  
Вложения
Тип файла: rar Диаграммы состояния бетона.rar (11.7 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: rar mesh.rar (332.5 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: rar cBeams.rar (12.0 Кб, 149 просмотров)

Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 05.12.2010 в 02:44.
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2010, 10:16
#282
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


подобное и я моделировал, но без учета нелина даже поперечку накладывал, ну это так - от нечего делать а потом, по совету Сергея Ивановича, пересел на металлы, для начала...сижу читаю теорию пластичности и хелп ансиса с верификационными примерами...до бетона еще огого как далеко
derik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 15:37
#283
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


_удалил_чтоб Брачо недулся.
Позже свой пример может подготовлю.

Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.12.2010 в 21:43.
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 16:11
#284
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


А где фундаментную плиту потерял?
грунт нужно через моедль друкера-прагера задавать, а бетон через et,65 и concrete...
derik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:32
#285
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
А где фундаментную плиту потерял?
грунт нужно через моедль друкера-прагера задавать, а бетон через et,65 и concrete...
да знаю я. это же просто, пример . ответы разные в вб и классике.

С плитой на 3д грунте вроде ясно, не потому что самый умный, а только смысл. но как быть в случае столбчатых фундаментов? Как с ними каркас проверять? Кто нибудь пробовал проверить каркас на столбчатых ф-ах в ansys ? Наверное так же, нелин объемниками
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: file.jpg
Просмотров: 259
Размер:	53.6 Кб
ID:	49965  

Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 14.12.2010 в 00:54.
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 21:46
#286
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ув. специалисты!
Объясните - есть ли принципиальные отличия между различными по сроку давности версиями Ansys (9-13 или более ранние) с точки зрения обучения им. Меняются ли команды? Насколько эффективно заниматься с литературой по одной версии, а программой - по другой..? Пока примерно так =)
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 21:56
#287
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


разница есть - добавились новые КЭ, скорость расчетов уменьшилась...
derik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 21:58
#288
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Меняются ли команды
да, в новой немного изменились. добавились элементы даже.
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 22:01
#289
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
разница есть - добавились новые КЭ, скорость расчетов уменьшилась...
А именно команды? Вот, скажем, буду я учить команды APDL по литературе для версии 9, а практически воспользуюсь 13-й версией... Я столкнусь с тем, что команды (способ их записи) поменяются..?
 
 
Непрочитано 10.12.2010, 22:09
#290
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


все обиходные команды ( даже начиная с версии 5.0) еще работоспособны.
добавляются только новые.
с 9.0 проблем точно не будет.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 22:11
#291
Ал-й


 
Сообщений: n/a


СергейД, aka raduntsev-nias, 6pa4o, спасибо!
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 14:55
#292
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
скорость расчетов уменьшилась...
Извините за подколку, но может наоборот?

Хочуууу ANSYS изучаааааать!!!
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 21:46
#293
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Offtop: точно
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 20:07
#294
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Код:
[Выделить все]
fini
/clear,nostart
/outp,output,txt,C:\ansys\output
/cwd,'C:\ansys\out'
/units,mks

/prep7

*set,a,5
*set,w1,.18
*set,w2,.18
*set,w3,.443
*set,t1,.011
*set,t2,.011
*set,t3,.0078
*set,q,5e4
*set,E,206e6 !модуль упругости, кПа
*set,s02,345000 !условный предел текучести, кПа
*set,fs,490000 !предел прочности, кПа
*set,psi,63 !относительное сужение при разрыве, %
*set,nuxy,.3 !коэффициент Пуассона

! показатель упрочнения
m=0.75*log(fs*(1+1.4*(psi/100))/s02)/log(log(100/(100-psi))/((s02/E)+0.002))
! "истинный" предел текучести
sy=(s02/(E*0.002+s02)**m)**(1/(1-m))
! напряжение, соответствующее предельной деформации
sm=sy*(log(100/(100-psi))/(sy/E))**m

mp,ex,1,E
mp,nuxy,1,nuxy
tb,kinh,1,1,20 ! закон упрочнения материала
tbpt,,(sy/E),sy ! начальная точка графика sigma=f(e)
*do,i,1,18
tbpt,,(sy/E)*(1+((sm/sy)-1)*(i/19))**(1/m),sy+(sm-sy)*(i/19)
*enddo
tbpt,,log(100/(100-psi)),sm ! конечная точка графика sigma=f(e)
/go

et,1,185

k,,
k,,,,t1
k,,,w1/2-t3/2,t1
k,,,w1/2-t3/2,w3-t2
k,,,,w3-t2
k,,,,w3
k,,,w2,w3
k,,,w2,w3-t2
k,,,w1/2+t3/2,w3-t2
k,,,w1/2+t3/2,t1
k,,,w1,t1
k,,,w1,
a,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
vext,all,,,a,
asel,s,loc,z,w3
sfa,all,1,press,q
alls
asel,s,,,1,2
da,all,all,
alls

mshkey,0
mshape,2,3d
esize,t1*5
vsweep,all
alls
fini

/sol

/gst,1
nldiag,nrre,on
antype,0
nlgeom,1
nsubst,85,8500,15
outres,erase
outres,all,all
time,.1
solve
fini

/post1

set,first
вот...еще одна балка

Последний раз редактировалось derik, 30.12.2010 в 14:53.
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 10:16
#295
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Код:
[Выделить все]
fini
/clear,nostart
/outp,output,txt,C:\ansys\output
/cwd,'C:\ansys\output'
/units,mks

/prep7

*set,a,4!м
*set,b,.2!м
*set,h,.4!м
*set,q,.3!МПа
*set,Eb,2.75e4!МПа
*set,Rb,11.5!МПа
*set,Rbt,.9!МПа
*set,ny,.2
*set,alfa,1.5e-6

et,1,65
keyopt,1,3,1
keyopt,1,6,3
keyopt,1,7,1
mptemp,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,Eb
mpdata,nuxy,1,,ny
mpdata,alpx,1,,alfa
tb,conc,1,1,9,1
tbtemp,0
tbdata,1,.2,.6,Rbt,Rb,
tb,kinh,1,1,3,0 
tbtemp,0
tbpt,,0.6*Rb/eb,0.6*Rb
tbpt,,0.002,Rb 
tbpt,,0.0048,Rb

blc5,b/2,h/2,b,h,a
asel,s,loc,y,h
sfa,all,1,pres,q

mshkey,0
mshape,2,3d
esize,b/4
vsweep,all
asel,s,loc,z,a
asel,a,loc,z,0
da,all,all
alls
fini

/sol

cnvtol,f,,.8
/gst,1
nldiag,nrre,on
antype,0
nlgeom,1
nsubst,50,700,15
outres,erase
outres,all,all
time,.1
solve
fini

/post1

set,first
!set,last
!/device,vector,1
!plcrack,1,0
вот бетонная балка, прошу покритиковать
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 10:13
#296
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


___

Последний раз редактировалось derik, 26.08.2011 в 11:56.
derik вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 11:40
#297
soppr


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 278


Цитата:
Это понятно, вот поэтому я и выбрал балку 600*300*6000 для примера.
=))))))))))) Без палева, как говорится)
soppr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 11:59
#298
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


Всмысле?
derik вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 15:02
#299
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


обучение провожу... занят.
разве что как учебный пример рассмотреть попробую.
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 15:07
#300
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


пожалуйста только, если можно с исправлениями и пояснениями
derik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 Lexzus Железобетонные конструкции 4 11.12.2011 11:10
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна Den_13 Железобетонные конструкции 2 18.01.2010 10:41
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
узлы сопряжения ж/б ригелей и стальных стоек каркаса ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2007 12:02