Оцените пожалуйста схему в СКАДе
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
||
Просмотров: 3237
|
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Красиво конечно, но бесполезная работа сделана. Как вы будете такое анализировать? Тем более с сейсмическими РСУ. Связи 5 типа, но без шарниров. На фермах ни одного шарнира и т.п. ВСЕ жестко!!! Так же не бывает.
Потом...Когда проектируешь в сейсмическом районе не надо забывать, что идеальное здание, у которого центр масс находится в центре. У вас же в схеме крыльцо входа входит.. Почему бы его конструктивно не отделить от основного каркаса? Где прогоны? Или кровля безрогонная? Ведь именно по ним пойдет продольное сейсмическое усилие, и начнет "расползаться" по связям верхнего пояса температурных блоков и уйдет на опоры. Если беспрогонная, то как вы учли жесткость диафрагмы? Еще чисто конструктивно... Напрягает в связевом блоке наличие вертикальной связи по фермам которая соединяет нижние узлы ферм, не связанные с собой по поясу. Куда вы думаете усилие? Последний раз редактировалось pahan4ik, 07.11.2011 в 21:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
В первую очередь СПАСИБО БОЛЬШОЕ за то, что потратили свое личное время и посмотрели схему.
Цитата:
По поводу скорости заранее извиняюсь, просто вначале подбирал формы колебаний по методу Ланцоша, но расчет занял 2.5 часа. По этому позже перезадал подбор итерационным методом. Просветите пожалуйста. Я всегда думал, что при расчете пространственной модели СКАД сам вводит шарниры в узлы при расчете Цитата:
Цитата:
Не понял до конца... что значит не связаные с собой по поясу? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
1. У нас в СНиП тоже настаивают на пространственной схеме и в этом ничего плохого нет. Просто задача инженера выхватить из реальной схемы то что надо, отбросив ненужные вещи. Я даже простые каркасы делаю в пространстве, где нет сейсмики и прочих значимых горизонтальных воздействий. Почему? Да потому что проще стянуть от туда РСУ для расчета фундаментов (сразу есть углы, средние колонны, крайние, торцевые и т.д.). Если есть мостовой кран, то однозначно пространственная схема, так как подкрановая балка имеет поперечную жесткость и усилие немного переходит и на другие колонны ряда. Сейсмика, однозначно - пространство. Особенно при смещенном центре масс вы увидите, почему, когда станете анализировать.
2. Скад не вводит сам шарниры. Все определено типом элемента. У вас он 5, значит крепление жесткое. Почитайте литературу по программе там все есть. Я делаю все элементами 5 типа. Но на концы где надо ввожу шарниры. Это дело каждого конечно. Например, в Кудишине (Стальные конструкции учебник), рекомендовали не вводить в ферму шарниры вообще. Оно и понятно - сварка на ферме. Вот только насколько это жестко не на 100 ж процентов. Тут решать вам, как инженеру. 3. Про шов ясно. 4. А вот прогоны лучше смоделируйте. Они ваши горизонтальные связи в работу включат. Если они у вас шарнирны. То введите шарнир на концы от поворота вокруг местной Y. Иначе пляска N на колоннах начнется из за поперечных сил на прогонах. 5. У вас стоят вертикальные связи между фермами. Так? Обратите внимание (может и я невнимательно смотрел) на место где приходят они к нижнему поясу ферм. Увидели? По моему тут никому не навредили бы продольные связи по нижнему поясу. А теперь совет. Начните считать все конструкции с плоских рамок, фермочек и т.п. Без учета сейсмики. Подберите сечения. Вы себя обезопасите от ошибки при анализе более сложной схемы. За тем найдите сейсмические РСУ и прогоните с ними. В нашем СНиП так и написано считать и так и так. Ведь при сейсмических рсу вам надо учитывать mkr к гамма С, который больше 1. Тут предстоит много бессонных ночей и поиски лучшего конструктивного решения . Удачи |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста ответить на вопросы подраздела "Система электроснабжения" постановления №87. | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 5 | 15.07.2011 13:28 |
Оцените пожалуйста схему и расчёт | Prisoner | SCAD | 6 | 09.07.2011 05:27 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) | human bit | AutoCAD | 80 | 30.04.2008 09:21 |
каркас в скаде | ALM | SCAD | 6 | 09.02.2007 19:06 |